土釘墻設計計算書 本計算依據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-99)。 1.地質勘探數據如下: ——————————————————————————————————————————— 序號 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 極限摩阻(kPa) 計算方法 土類型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h為土層厚度(m), 為土重度(kN/m3),C為內聚力(kPa), 為內摩擦角(°),。 基坑外側水標高-13.00m,基坑內側水標高-9.00m,。 2.基本計算參數: 地面標高0.00m,,基坑坑底標高-6.00m。 3.地面超載: —————————————————————————————————————
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 編輯 土釘墻支護為什么要分層開挖呢?為什么要盡量縮短邊壁土體的裸露時間呢,?重力注漿時為什么要1次~2次補漿,?為什么要自下而上噴射混凝土呢?為什么噴混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m,?為什么要在基坑頂部設置寬度為1m~2m的噴混凝土護頂呢,?
隨著我國經濟的不斷發展,城市建設日新月異,,城市化規模不斷擴大。越來越多的高層建筑,、地下商場,、地下停車場、橋涵隧道等在規劃和興建中,,產生了大量的基坑工程,。基坑工程是指建筑物或構筑物的地下部分,,施工時,,需要挖開一定的地面,進行施工降水和周邊圍擋,,同時要對周邊一定范圍內的建筑物,、道路和地下管線等進行監測和維護,以確保正常,、安全施工的綜合性工程,。目前,我國基坑支護方法有很多,土釘支護技術是20世紀70年代發展起來的一種技術,。與其它支護技術相比,,具有材料用量小、施工進度快,、設備輕便,,操作方法簡單等優點。20世紀80年代引入我國以來,,發展迅速,,已經成為國內最廣泛被使用的支護方式之一。在基坑土釘技術規范及深圳市建筑深基坑支護技術規范中明確規定:當支護變形須嚴格限制且在不良土中施工時,,應聯合其它支護形式形成復合支護結構,;深圳地區土釘墻支護基坑開挖深度限制在5~12m范圍內。由于單一的土釘支護適用范圍有限,,以土釘支護技術為主,,輔以其他補強措施來保持和提高土坡的穩定性的復合土釘墻支護技術出現并不斷發展。近年來,,復合土釘墻在我國軟土地區基坑支護中進行實踐,,它的適用范圍更寬、應用
我們近日準備開始施工一個新工程,,因場地狹小,需要做支護:基坑深5m,,局部7m,,放坡最大1:2.5。監理要求我們做土釘支護,。請問雨季采用此種支護方法可以嗎,?
有誰用理正巖土算過土釘墻的?我發現在基本數據坡線段號表格里,,算水平投影時,,二級坡不能計入馬道的寬度,,此外,在土層表的數據中,"釘土摩阻力"和"錨桿和土的摩阻力"有什么區別?"錨桿和土的摩阻力"是否應為錨桿和砂漿的摩阻力?
小弟最近在做一個工程,挖方區需要采用護坡,,高度約14米,,擬采用土釘墻,因為是第一次做,,有很多問題不明白,,希望各位高手予以指點,謝謝,!1,、土釘與非預應力全粘結型錨桿的區別?2,、可否利用理正深基坑軟件進行計算,,如果可以那么基坑側壁安全系數如何取值?
支護計算軟件:專門計算重力墻,,懸臂墻,,支錨墻,土釘墻,,懸臂樁,,支錨樁等支護結構免費版本,測試版本,,有待改進,,歡迎提出意見下載地址:
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 06:56 編輯 本人剛進入建筑行業,目前做資料,,求土釘墻支護全套內業資料,。謝謝各位前輩了!
在城市可持續發展的建設過程中,,地下空間的開發與利用非常重要,,它既是調節城市土地結構、擴充城市空間容量的重要手段,,也是建立現代化城市綜合交通體系、防災救災綜合空間體系的重要途徑,,同時也是城市基礎設施現代化建設的主要方法,。因此,為了充分合理利用城市地下空間,,必然就帶來了大規?;庸こ痰拈_挖與支護?;庸こ淌菫楸WC基坑施工,、主體地下結構的安全和周圍環境不受損害而采取的支護結構。在建筑物或構筑物的地下部分施工時,需要挖開一定的地面,,進行施工降水,、土方開挖、回填等周邊圍擋,;同時要對周邊一定范圍內的建筑物,、構筑物、道路和地下管線進行監測和維護,,以確保進行正常,、安全的施工?;又ёo方法眾多,,按結構受力特點來劃分,可將基坑支護類型劃分被動受力支護結構,、主動受力支護結構與組合形式三類,。被動受力支護結構依靠自身的結構剛度和強度被動地承受土壓力,限制土體的變形,,從而保持土體邊坡安全穩定,;主動受力支護結構則通過不同的途徑和方法提高土體的強度,使支護材料與土體形成共同作用體系,,從而達到支護的目的,;組合形式無疑就是將前兩種支護方法同時應用到同一個基坑工程中,這種支護形式已經在許多工程中成功的應
復合土釘墻支護體系在基坑支護中運用越來越多,但是其具體做法不盡相同,與同行們共同探討其不同的施工方法,最好有運用的實例.水泥攪拌樁復合土釘墻設計計算及施工
基坑土釘墻支護施工方案
1 概述2 土釘支護技術3 土釘支護的研究4 在工程應用中的不足[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-11 18:29 編輯 ]
簡易土釘墻錨噴支護施工方案,,含詳細計算,、施工工藝等
正在施工一個深基坑,坑深度為15.7m,,基坑西側有3棟高層,、北側有一個五層的會所(已經投入使用),均距離止水帷幕10m,,止水帷幕距離坑邊3m,,里面還有一排降水井,在施工中出現了以下問題該如何解決,。 1,、止水帷幕為深層攪拌素砼樁,厚度為1.2m,,設計深度為15m或入巖0.5m,,施工中機械施工到9m左右就下不去了,該怎么辦,?(水位在6m左右,,為上層滯水,,水量不大) 2、由于止水帷幕距離坑邊只有3m左右,,土釘長12m,,在護坡土釘施工時要按1.3m的間距全部穿過止水帷幕,對止水帷幕的效果肯定就削弱了,,該如何操作保證止水效果,?[ 本帖最后由 xpc1983 于 2011-4-4 10:24 編輯 ]
基坑支護圖紙 大院設計 通過外審 傾情奉獻 反響熱烈 后續更多強大方案 敬請期待
深基坑支護土釘墻cad施工圖,供大家參考使用,!
基坑錨桿支護施工方案計算書