梯形排水溝流量計算軟件(可算矩形),業余制作的第一個小軟件,,希望和廣大水友共同進步,。url]http://m.dibaquyu.com/r_sd_44448081_1.htm[/url][ 本帖最后由 colinxia 于 2009-4-21 20:12 編輯 ]
請問各位:平原區(北京)排水溝計算設計流量應采用何種方法(或公式),對此發表您的意見或經驗,,雖多次進行此方面的計算,,但仍有彌茫,請各位賜教,,多謝
規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數,。這2個數據是矛盾的,。到底應該按那個選取呢?
求助,排水溝流量計算,。急用謝謝大神:handshake:handshake
截洪溝計算面積小于0.5km2;采用什么公式計算,?雨水計算公式?還是小流域,?如果是采用雨水管道公式,,徑流系數、設計重現期,、集水時間(流速一般取多大)一般取多大,?
我有公路排水溝圖紙,,,怎么算報價,?主要材料用石子,、水泥、大沙,。 麻煩專家們給說說應該怎么算預算 ,? 急著報價 謝謝大家!
公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2,。比如一層附加1.2L/s,,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加,。如果整個立管附加,,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理,。求大神指教
從A地山頂水池接水輸送至B地,,已知AB兩地高差為24米,,距離為2600米,管徑為dn160,,是否可以求出流速流量,。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,,書中例子是直接給出水頭損失hl的值,。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么,。
關于自動噴水滅火系統設計流量問題,,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的,。依規范,,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較,。這次計算參數如下,中危險等級1級,,作用面積160平米,,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形,。分別取噴頭間距為2.4m,、2.6m、2.8m,、3.0m,、3.2m、3.4m,,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取
U型渠計算的
河道大壩上面有多個閘門,,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響,。一般多個閘門的開啟方式是什么?一個一個開,,每個閘門的開啟高度是否一樣,,還是同時開啟一個高度..
有一臺潛水泵,,已知它的出水管徑,、流量、揚程及功率,,套上合適管徑uPVC管,,已知長度,請問如何計算管出口處的流量,?偶是菜鳥一個,,剛接觸給排水這行業,請各位大大幫幫忙,!
室內給排水設計秒流量計算表
水泵在工作時的實際流量受揚程的制約,,實際揚程越高,流量越小,。如果揚程已定,,而想減小流量,簡單的辦法可用閥門控制。即可調節流量,,又可省電的辦法是采用變頻調速,,降低轉速即可減小流量。一,、水泵的揚程,、流量和功率是考察水泵性能的重要參數:1.流量水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量,。以符號Q來表示,,其單位為升/秒、立方米/秒,、立方米/小時,。2.揚程水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,通常以符號H來表示,,其單位為米,。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,分由兩部分組成,。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,,即水泵能把水吸上來的高度,叫做吸水揚程,,簡稱吸程;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,,即水泵能把水壓上去的高度,叫做壓水揚程,,簡稱壓程,。即水泵揚程=吸水揚程+壓水揚程應當指出,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程,。在選用水泵時,,注意不可忽略。否則,,將會抽不上水來,。3.功率在單位時間內,機器所做功的大小叫做功率,。通常用符號N來
1,。對小區而言,,按措施規定,公建排污量要用最大小時流量,,但公建的人數存在很大不確定因素,,怎么計算。如果按已有建筑圖的設計秒流量計算又偏大且違背規范,?大家平時都是如何計算的,。 住宅就比較好確定人數!用水量計算同樣存在這個問題,,如何估計最高日用水量,?大家采用方法?2.當處在規劃階段時,無何估計用水量和排污量呢,?3.順便問個建筑的最高用水量計算問題,,對已有建筑如何估計人數呢?估計的很難與實際相符?。肯戎x謝了
如題,,屋面雨水的溢流設施總排水量怎么計算,?是不是應該先按規范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重現期計算雨水量,再減去雨水管道系統的排水量,?
我們平時在設計噴淋系統的時候,。如果是中危險二級的,,一般按照最不利噴頭內的160平方米,噴水強度為8L/min m2..,。這樣計算的話,,那么噴淋系統的流量就大概為30L/S。,?!,,F(xiàn)在我有一個問題,如果設置的噴頭是上下噴的話,,是不是同樣這樣算,?還是有其他的算法?請高手指點,。,。
雨淋系統 不采用噴頭,而是采用環管在管道上打孔來設計的話,,要打多大的孔,,一個孔的流量怎么計算,水霧錐的大小及霧化角應該怎么取值,,哪位大神說明下呀