規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,,但下面又增加一句,,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數,。這2個數據是矛盾的,。到底應該按那個選取呢?
公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2,。比如一層附加1.2L/s,,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加,。如果整個立管附加,,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理,。求大神指教
住宅頂層為復式住宅,,在主立管給水計算時,發現平均出流概率U0小于1,,具體數據為復式住宅為一層兩戶,,一層的給=水當量總數為Ng=25.5,每戶人數m=3.5,,設計秒流量公式為qg=0.2UNg,,請問老師,問題出在哪里,?
從A地山頂水池接水輸送至B地,,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,,管徑為dn160,,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,,可水頭損失hl未知,,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,,是條件不足還是我忽略了些什么,。
排水立管排水能力關系到是否要用通氣管,那么排水能力應該怎么計算呢?是不是每的公共衛生間里衛生器具的排水流量之和×上層數,;還是每的公共衛生間里衛生器具的排水流量之和,。
關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的,。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較,。這次計算參數如下,中危險等級1級,,作用面積160平米,,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形,。分別取噴頭間距為2.4m,、2.6m、2.8m,、3.0m,、3.2m、3.4m,,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取
U型渠計算的
河道大壩上面有多個閘門,,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么,?一個一個開,,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..
有一臺潛水泵,已知它的出水管徑,、流量,、揚程及功率,套上合適管徑uPVC管,,已知長度,,請問如何計算管出口處的流量?偶是菜鳥一個,剛接觸給排水這行業,,請各位大大幫幫忙,!
室內給排水設計秒流量計算表
水泵在工作時的實際流量受揚程的制約,實際揚程越高,,流量越小,。如果揚程已定,而想減小流量,簡單的辦法可用閥門控制,。即可調節流量,,又可省電的辦法是采用變頻調速,降低轉速即可減小流量,。一,、水泵的揚程、流量和功率是考察水泵性能的重要參數:1.流量水泵的流量又稱為輸水量,,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量,。以符號Q來表示,其單位為升/秒,、立方米/秒,、立方米/小時。2.揚程水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,,通常以符號H來表示,,其單位為米。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,,分由兩部分組成,。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上來的高度,,叫做吸水揚程,,簡稱吸程;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水壓上去的高度,,叫做壓水揚程,,簡稱壓程。即水泵揚程=吸水揚程+壓水揚程應當指出,,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程。在選用水泵時,,注意不可忽略,。否則,將會抽不上水來,。3.功率在單位時間內,,機器所做功的大小叫做功率,。通常用符號N來
1,。對小區而言,按措施規定,,公建排污量要用最大小時流量,,但公建的人數存在很大不確定因素,怎么計算,。如果按已有建筑圖的設計秒流量計算又偏大且違背規范,?大家平時都是如何計算的。 住宅就比較好確定人數,!用水量計算同樣存在這個問題,,如何估計最高日用水量?大家采用方法?2.當處在規劃階段時,,無何估計用水量和排污量呢,?3.順便問個建筑的最高用水量計算問題,對已有建筑如何估計人數呢,?估計的很難與實際相符?。肯戎x謝了
我們平時在設計噴淋系統的時候。如果是中危險二級的,,一般按照最不利噴頭內的160平方米,,噴水強度為8L/min m2..。這樣計算的話,,那么噴淋系統的流量就大概為30L/S,。?!,,F(xiàn)在我有一個問題,如果設置的噴頭是上下噴的話,,是不是同樣這樣算?還是有其他的算法,?請高手指點,。。
雨淋系統 不采用噴頭,,而是采用環管在管道上打孔來設計的話,,要打多大的孔,一個孔的流量怎么計算,水霧錐的大小及霧化角應該怎么取值,,哪位大神說明下呀
如題,,屋面雨水的溢流設施總排水量怎么計算?是不是應該先按規范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重現期計算雨水量,,再減去雨水管道系統的排水量,?
設一廠區的給水系統為生產、生活共網系統,。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量標準,,L/人·N,;N-實際用水人數(或床位數)。Q總=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q總-最高日總用水量,,立方米/d,;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,,Q1=∑Q,;Q2-車間職工生活用水量,立方米/d,;Q3-淋浴用水量,,立方米/d;Q4-生產用水量,,立方米/d,;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),,立方米/d,。
排水立管流量計算
排水立管流量計算專題,為您提供排水立管流量計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排水立管流量計算 相關的專業交流討論,,更多排水立管流量計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題