我們單位施工了一個給排水的工程,,設計要求根據GB20242-2002進行驗收,,排水系統做完后進行了灌水試驗,因為排水管道在一個大的廠房通道內,我個人認為管線過長,應根據室外排水管線驗收,但監理方要我方按室內管線要求做通球試驗,,不知道是否必須做,請高手指點呀
如圖:
管道工程師建筑設備的一個主要而且是重要的工程,,必須由專業的技術人員來完成,一定要掌握各個環節的技術要點和要求,,合理得布置和敷設,。那么一些注意點我們不得不提一下。一,、給水管道的布置1,、引入管:從配水平衡和供水
閉水試驗的時候帶井試驗,,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,,能承受的了么?會不會跨????
室內排水管道是否可以斜著布置?????????http://co.163.com/if_37484122_3.htm
室內排水管道可以采用的管材有( ),。A,、UPVC塑料管B、砂型鑄鐵管C,、熱鍍鋅鋼管D、柔性接口機制排水鑄鐵管答案要點:見《教材》第706頁,;《給水排水規范》第4.5.1條,。標準答案:AD疑問:污水提升壓力排水不就用的熱鍍鋅鋼管,為什么不選上這個?
請問由人防集水坑通過潛污泵排往地面污水井這段管道(鍍鋅鋼管絲接)需要做哪些試驗??不知道該按普通排水管做灌水試驗,還是按壓力管道做強度嚴密性試驗?,另外有必要做通球,、通水試驗嗎?請高人指點,!
建筑安裝施工單位必須為用戶提供符合使用功能的舒適,、衛生、安全,、方便的衛生器具,。室內給排水工程交付使用后,因管道堵塞造成污水泛流,,污染生活環境,。而由于管道堵塞,管腔內充滿水,,使管內承受一定的水壓,,造成管道(特別是普通排水鑄鐵管)漏水,用戶意見很大,。 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題,。 在土建與安裝交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,,特別是衛生間排水管口與地漏更為嚴重,。即使管道安裝后,管口用水泥砂漿封閉,,還往往被人打開,,作為打磨水磨石地面或清洗、水泥找平地面的污水排出口,。有的甚至從屋面透氣管口,、雨水斗落入木條、碎石,、垃圾,、砂漿等,以至造成管道的堵塞,。輕者耗工疏通,,重者鑿打砼地面,返工拆除管道重新安裝,,
室內排水管道安裝:建筑物內部鑄鐵排水管道安裝的施工順序一般是:先做地下管線(即安裝排出管),,然后安裝立管或橫支管。(埋地下部分)鑄鐵排水管一般采用承插連接,。排水管的安裝鋪設原則:先地下,、后地上;先大管,、后小管,;先主管、后支管,。安
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021,、范圍本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝工程,。2<
1,、器具排水管:只連接一個衛生器具的排水管。(1)器具排水管上應設有水封裝置,,以防止排水管道中的有害氣體進入室內,,水封有S型、P型存水彎及水封盒,、水封井等,。(2)器具排水管與排水橫支管連接時,宜采用450三通或900斜三通,。2,、排水橫支管:連接二個或二個以上器具排水支管的水平排水管,。(1)排水橫支管可沿墻敷設在地板上,也可用間距為1~1.5m的吊環懸吊在地板上,,底層的橫支管宜埋地敷設,。(2)排水橫支管不宜穿過沉降縫、伸縮縫,、煙道和風道,。(3)排水管道容易滲漏和產
最近剛接到一個工程:一層架空,二層以上設有衛生間,,排水橫支管不能在樓板下(室外防凍)要做在室內墊層,,衛生間設有四個蹲便,對面有兩個小便器一個地漏,,請問各位大蝦墊層要多厚,,謝謝!
1,、什么情況下要做管道液壓試驗?——有人告訴我說是管道埋地時候要做液壓試驗,,不知道是否對,?如果是埋地的時候做液壓試驗,是不是就對埋地的這段管子做液壓試驗呢?,、管道水沖洗——是不是一般的給水管打壓以后都還要做水沖洗,?3、管道消毒沖洗——生活給水管是要做管道消毒沖洗的,,是吧,?但是套了管道消毒沖洗是不是還要執行管道水沖洗的定額呢?說明一下:管道水沖洗的價格比管道消毒沖洗還要高很多呢,!4,、壓縮空氣吹掃——是不是指采暖管道安裝完畢后進行的吹掃?
本人查規范,,綜合得到管道試驗壓力的計算,,希望可以幫到大家
民用建筑室內排水管道的順暢是保證建筑正常使用的基本條件之一,在設計,、施工和驗收等環節嚴格執行有關規定,、規范,,并在實施過程中采取必要、合理的技術措施是減少排水管道堵塞有效途徑,,盡量避免因為排水管道堵塞給用戶帶來不必要的經濟損失和使用,、維修的困擾。 1 設計技術措施 排水管按照有關設計規范規定選擇合理的管徑和橫管坡度,,按規范要求設置通氣管及檢查口,、清掃口。 首層排水采用單獨出戶的措施,。 2. 施工技術措施 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題。 為了避免交叉施工中造成管道堵塞現象,,在管道安裝前,,除應認真疏通管腔,清除雜物,,合理按規范規定正確使用排水配件,;安裝管道時,應保證坡度,,符合設計要求與規范規定及排水管口采用水泥砂漿封口等措施外,,還必須采取如下多種技術措施以防止管道堵塞: 由于建筑結構需要原因,當立管上設有乙字管時,,根據規范要求,,應在乙字管的上部設檢查口便于檢修。
1.衛生間排水立管(UPVC,、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管,?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,,還需要不需要安裝伸縮節,?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,,我們的辦公樓高80米21層,,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),,有何辦法解決呢?
室內排水管道通球試驗記錄
室內排水管道通球試驗記錄專題,,為您提供室內排水管道通球試驗記錄相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室內排水管道通球試驗記錄 相關的專業交流討論,更多室內排水管道通球試驗記錄相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題