有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,即,,式中:為沿程水頭損失,m,;為管道沿程阻力系數;為管道長度,,m,;為管道過水斷面平均流速,m/s,;為管道內徑,,mm;為重力加速度,,=9.81m/s2,。那么如果是多孔出流管道,即各個滴頭或噴頭不斷出流,,那么管徑內流量是否在不斷減小,?是按照管徑充滿水的流量計算還是按照沿程遞減計算,?討論...
根據勃拉修斯公式,在工程設計中計算滴灌管道沿程水頭損失的計算公式可簡化為 式中:hf為管道沿程水頭損失,,m,;Q為管道流量,m3/h,;L為管道長度,,m;d為管道內徑,,mm,;f、m,、b分別為摩阻系數,、流量指數和管徑指數。 在多孔變徑管設計中滴灌管徑均為多孔出流管,,在該類管道中,,由入口至末端管道流量逐段減少,管徑流量應由上而下逐段計算,但是感覺計算出來的理論值與實際值差距過大,。請問各位是否在公式的
低壓三相四線制220V/380V電路,,如果接有12KW的三相平衡負荷(情況1)或每相接有4KW的單相220V的負荷(情況2);這兩種情況的電壓損失一樣嗎,。
上傳幾個管道水頭損失的計算公式與大家分享,希望大家多指教
upload/forum/2003924143429.rar
自噴系統,,如果是噴頭少的話可以用來計算,可是如果噴頭有幾千個時,,此時的水頭損失是怎么估算的阿,?我看了一些計算說明,都是直接給的,。要怎么樣估算才能符合要求,?各位高手幫幫忙阿,急吶?。,。。,。,。。,?!
熱水的局部水頭損失如何計算,?根據局部阻力系數計算,還是當量法呢,?若是局部阻力計算,,是和流速有關,查表取值嗎,?冷水的似乎是這樣的
我想問的問題是:在重力流的情況下,,污水從一個反應池隔墻上部的矩形孔翻越自流到另一個反應池,那么這個水頭損失如何計算,?如果從下部矩形開孔來配水,,又該怎樣計算水頭損失?對于這種孔洞的水力計算該怎樣做,? 謝謝指教,!
如附件,一個是GB50974-2014規范中給出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),,i=2.9660*10^-7...,,而另一個文件是常見的海橙-威廉公式,,表達式為: i=105ch...., 這兩個計算式應該是同一個公式吧,?但是換算關系卻搞不清楚,,誰能解答一下?
各位老師好,,本人正在做一個國外項目,要求計算線路的電壓損失,。一般國內利用配電手冊的公式計算很簡單,,但是在手冊的那個公式是從國外的那個規范或是參考書來的,本人一直找不到,,請各位論壇指點一下規范號或是參考書名,,謝謝了!??!
要的速度拿
生活給水管網局部水頭損失一般都是按沿程水頭損失的25%~30%估算,但這個估算值包括三通,,90彎頭,,閘閥等管件的水頭損失嗎?請教各位大俠幫忙解答
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,,因為水泵到最不利點的管道管徑一般是由大到小的,,請問計算時是不是要分段計算h=i*L?比如DN80計一段,,DN50管又計一段,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L,?
減壓孔板的水頭損失,,應按下式計算: 式中Vk怎么算的?減壓孔板孔徑又怎么算,?
本帖最后由 enginelam 于 2016-2-18 10:32 編輯 第一個公式為室外給水設計規范:第二個為建筑給排水設計規范:是有什么不同的嗎,,請高手指點
比如說線路輸送標稱電壓是U(V),,輸送線路長度是L(米),電阻率ρ(歐姆/米),,不考慮集膚效應和相鄰效應,,電壓損失百分數ΔU%,,那么在該段線路上的功率損失ΔP(W)如下計算是否正確?:ΔP=(UxΔU%)*(UxΔU%)/(Lxρ)
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,,以前沒有做過,,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手,。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,,謝謝!
各種計算公式全集.part01.rar
三通的速度水頭是以主管的速度來算,?還是以支管的速度來算,?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,,支管直徑是2m,,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失,?我已經查到了局部阻力系數,,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,,還是支管的速度,?剛參加工作,希望大家多多幫忙,。