總是索取不行的,,今天我也貢獻一個,。
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,因為水泵到最不利點的管道管徑一般是由大到小的,,請問計算時是不是要分段計算h=i*L,?比如DN80計一段,,DN50管又計一段,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L,?
有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,,即,式中:為沿程水頭損失,,m,;為管道沿程阻力系數;為管道長度,,m,;為管道過水斷面平均流速,m/s,;為管道內徑,,mm;為重力加速度,,=9.81m/s2,。那么如果是多孔出流管道,即各個滴頭或噴頭不斷出流,,那么管徑內流量是否在不斷減?。渴前凑展軓匠錆M水的流量計算還是按照沿程遞減計算,?討論...
本帖最后由 紅酒號 于 2016-5-23 21:27 編輯 求大神給我發個沿程和局部水頭損失計算軟件,,土木幣不夠,下載不了,,求個好心的免費發一個給我,。謝謝了!?。,。。,。,。。,?!:'(:'(郵箱:[email protected]
自噴系統,如果是噴頭少的話可以用來計算,,可是如果噴頭有幾千個時,,此時的水頭損失是怎么估算的阿?我看了一些計算說明,都是直接給的,。要怎么樣估算才能符合要求,?各位高手幫幫忙阿,急吶?。,。。,。,。。,?!
upload/forum/2003924143429.rar
我想問的問題是:在重力流的情況下,,污水從一個反應池隔墻上部的矩形孔翻越自流到另一個反應池,,那么這個水頭損失如何計算?如果從下部矩形開孔來配水,,又該怎樣計算水頭損失,?對于這種孔洞的水力計算該怎樣做? 謝謝指教,!
很方便 很綠色的
根據勃拉修斯公式,,在工程設計中計算滴灌管道沿程水頭損失的計算公式可簡化為 式中:hf為管道沿程水頭損失,m,;Q為管道流量,,m3/h;L為管道長度,,m,;d為管道內徑,mm,;f,、m、b分別為摩阻系數,、流量指數和管徑指數,。 在多孔變徑管設計中滴灌管徑均為多孔出流管,在該類管道中,,由入口至末端管道流量逐段減少,,管徑流量應由上而下逐段計算,但是感覺計算出來的理論值與實際值差距過大,。請問各位是否在公式的
減壓孔板的水頭損失,,應按下式計算: 式中Vk怎么算的?減壓孔板孔徑又怎么算?
看書上一道題,,給水系統沿程水頭損失只用了一個式子計算,。 難道所有管道都是一樣粗的嗎?這個i跟l具體應該怎樣確定,?小白求大神指教?。?/p>
本帖最后由 lucking 于 2013-2-4 20:26 編輯 可以根據管道種類,在確定管道長度及各種管件(彎頭,、三通,、各類閥門等)數量下,計算管道有阻力降。 做給排水必備的利器,,別說你不需要,。針對有的朋友打不開說缺少文件VB40032.DLL的情況,查證屬實,,是因為你的電腦缺少VB庫,,現將此文件單獨上傳,如果還有其他問題,,請續貼留言,。新建QQ群,同道中人歡迎加入水處理 QQ群16195588污污固廢處理處置QQ群11217839機械設計及自動化 QQ群 287693621歡迎同業者加入討論
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,,以前沒有做過,,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手,。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,,謝謝!
在計算倒虹管沿程水頭損失時,,假設是倒虹管為鋼管,,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水頭損失 ,, l=倒虹管長度計算時,,當坡度i=0.01,L=10m,,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,是不是因為倒虹管每米的水頭損失≠坡度,?應以哪個公式為準,?
各位前輩:我是初入社會的小生,,初接觸到水廠設計,,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,,流量0.029立方米/秒,,PVC管。請大家幫忙算一下沿程薧損失啊~流速和局部暫時不算??!謝謝拉!,!
三通的速度水頭是以主管的速度來算,?還是以支管的速度來算?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,,主管直徑是4m,,支管直徑是2m,支管流量為主管流量的三分之一,,怎么算三通的水頭損失,?我已經查到了局部阻力系數,但不知道速度水頭v2/2g怎么算,?這個速度v是主管的速度,,還是支管的速度,?剛參加工作,,希望大家多多幫忙。
做供水工程很多,,特意發布一個小工具,,用于計算多段管道水頭損失用的。代碼主要是為了方便大家擴展,,可以添加其他計算水損的公式進來,。說是不定參數,其實參數大概不能超過20個左右吧,,再多就用多個函數相加吧,,很容易。[code]'施工預算分院秦工qq504284'自定義 不定數量參數的管道水損計算函數'使用方法:hydro(謝才系數還是海增威廉公式,,管段1的流量,,管段1的長度,管段1的糙率,,管段1的內直徑,,管段1的局部水損系數,管段2的流量……)'間距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系數Ch'圓管直徑 D m'局部水頭損失系數 ∑ζ'面積A m2
如附件,,一個是GB50974-2014規范中給出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),,i=2.9660*10^-7...,而另一個文件是常見的海橙-威廉公式,表達式為: i=105ch....,, 這兩個計算式應該是同一個公式吧,?但是換算關系卻搞不清楚,誰能解答一下,?
具體這是什么意思,? 1.73 0.9 0.38 是怎么來的 算出電流了 怎么選用的 電纜和敷設方式 ?電壓損失計算: 樓高18m 變電站距本樓100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5 其中Ua%什什么意思?算出的結果和0.5有什么關系,?我是剛學習電氣的,,希望有好心的師傅幫忙解答一下 謝謝
沿程水頭損失計算軟件
沿程水頭損失計算軟件專題,為您提供沿程水頭損失計算軟件相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與沿程水頭損失計算軟件 相關的專業交流討論,,更多沿程水頭損失計算軟件相關內容請訪問