upload/forum/2003924143429.rar
自噴系統,如果是噴頭少的話可以用來計算,可是如果噴頭有幾千個時,此時的水頭損失是怎么估算的阿?我看了一些計算說明,,都是直接給的。要怎么樣估算才能符合要求?各位高手幫幫忙阿,,急吶!?。,。。,。,。?!
我想問的問題是:在重力流的情況下,,污水從一個反應池隔墻上部的矩形孔翻越自流到另一個反應池,那么這個水頭損失如何計算,?如果從下部矩形開孔來配水,,又該怎樣計算水頭損失?對于這種孔洞的水力計算該怎樣做,? 謝謝指教,!
很方便 很綠色的
本帖最后由 紅酒號 于 2016-5-23 21:27 編輯 求大神給我發個沿程和局部水頭損失計算軟件,土木幣不夠,,下載不了,,求個好心的免費發一個給我。謝謝了?。,。。,。,。。。,?!:'(:'(郵箱:[email protected]
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,因為嗣到最不纁的管道管徑一般是由大到小的,,請問計算時是不是要分段計算h=i*L,?比如DN80計一段,DN50管又計一段,,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L,?
本帖最后由 lucking 于 2013-2-4 20:26 編輯 可以根據管道種類,在確定管道長度及各種管件(彎頭、三通,、各類閥門等)數量下,計算管道有阻力降,。 做給排水必備的利器,別說你不需要,。針對有的朋友打不開說缺少文件VB40032.DLL的情況,,查證屬實,是因為你的電腦缺少VB庫,,現將此文件單獨上傳,,如果還有其他問題,請續貼留言,。新建QQ群,同道中人歡迎加入水處理 QQ群16195588污污固廢處理處置QQ群11217839機械設計及自動化 QQ群 287693621歡迎同業者加入討論
有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,,即,,式中:為沿程水頭損失,m,;為管道沿程阻力系數,;為管道長度,m,;為管道過水斷面平诀?,m/s;為管道內徑,,mm,;為重力加速度,=9.81m/s2,。那么如果是多孔出流管道,,即各個滴頭或噴頭不斷出流,那么管徑內流量是否在不斷減???是按照管徑充滿水的流量計算還是按照沿程遞減計算?討論...
總是索取不行的,,今天我也貢獻一個。
減壓孔板的水頭損失,,應按下式計算: 式中Vk怎么算的,?減壓孔板孔徑又怎么算?
三通的速度水頭是以主管的速度來算,?還是以支管的速度來算,?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,,支管直徑是2m,,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失,?我已經查到了局部阻力系數,,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,,還是支管的速度,?剛參加工作,希望大家多多幫忙,。
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,,以前沒有做過,只是聽別人說好做,,但是不知怎么下手,。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝,!
做供水工程很多,,特意發布一個小工具,用于計算多段管道水頭損失用的,。代碼主要是為了方便大家擴展,,可以添加其他計算水損的公式進來。說是不定參數,,其實參數大概不能超過20個左右吧,,再多就用多個函數相加吧,很容易,。[code]'施工預算分院秦工qq504284'自定義 不定數量參數的管道水損計算函數'使用方法:hydro(謝才系數還是海增威廉公式,,管段1的流量,管段1的長度,,管段1的糙率,,管段1的內直徑,,管段1的局部水損系數,管段2的流量……)'間距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系數Ch'圓管直徑 D m'局部水頭損失系數 ∑ζ'面積A m2
下面的參考答案中給出的計算,,貌似并沒有采用線路至遠端設備的電壓損失5%,,請教原因是是什么? 提前謝謝您的回復,。
管道水力損失計算 upload/forum/2003101221006.rar
今天為大家準備了減壓閥的考點總結,,趕快學起來吧,!
管道水力損失計算:流量:40m3/h,,距離135m,彎頭約20+個,,并需要提升10m,,損失多少?管道多大,?謝謝各位大俠,!
本人不是做市政工程設計的,最近遇到一個橋梁照明的問題:一座引橋上,,由于條件受限,,單個照明回路長達1.6公里,共設47套250W高壓鈉燈,,單燈工作電流3A,用70的電纜能行嗎,??懇請各位高手指點,。
1. 參數選取濾層厚度h=1.0m,;承托層厚h1=450mm,,分四層,;正常濾速v=8m/h;工作周期T=24h;反洗膨脹率=40%,;反沖強度=15L/(m2•s),;反沖時間=5min;反沖洗水:處理后水,,來自于清水池,。2. 工藝尺寸單注橫截面積S=Q/nv=12.5/2×8=0.78m2單注直徑D=(4S/π)1/2≈1.0m校核空塔流速v=4Q/(nπD2)=7.9m/h,符合要求(5~10m/h)單注需要石英砂體積為V=S×h=0.78×1.0=0.78m3石英砂濾料反沖洗膨脹度50%,,則砂濾器有效高度為H=0.45+1.0(1+0.5)=1.95m砂濾器凈尺寸 Φ1000mm×2200mm反沖洗最大需水量(兩柱同時反沖洗)為Q1=5×60×2×0.78×15/1000=7.02m3設計取8m3請問水頭損失怎么算啊 ,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??
熱水的局部水頭損失如何計算?根據局部阻力系數計算,,還是當量法呢,?若是局部阻力計算,是和流速有關,,查表取值嗎,?冷水的似乎是這樣的
水頭損失計算軟件
水頭損失計算軟件專題,為您提供水頭損失計算軟件相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水頭損失計算軟件 相關的專業交流討論,,更多水頭損失計算軟件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題