upload/forum/2003924143429.rar
總是索取不行的,今天我也貢獻一個,。
本帖最后由 lucking 于 2013-2-4 20:26 編輯 可以根據管道種類,在確定管道長度及各種管件(彎頭,、三通、各類閥門等)數量下,計算管道有阻力降,。 做給排水必備的利器,,別說你不需要。針對有的朋友打不開說缺少文件VB40032.DLL的情況,,查證屬實,,是因為你的電腦缺少VB庫,現將此文件單獨上傳,,如果還有其他問題,,請續貼留言。新建QQ群,,同道中人歡迎加入水處理 QQ群16195588污污固廢處理處置QQ群11217839機械設計及自動化 QQ群 287693621歡迎同業者加入討論
做供水工程很多,,特意發布一個小工具,,用于計算多段管道水頭損失用的。代碼主要是為了方便大家擴展,,可以添加其他計算水損的公式進來,。說是不定參數,其實參數大概不能超過20個左右吧,,再多就用多個函數相加吧,,很容易。[code]'施工預算分院秦工qq504284'自定義 不定數量參數的管道水損計算函數'使用方法:hydro(謝才系數還是海增威廉公式,,管段1的流量,,管段1的長度,管段1的糙率,,管段1的內直徑,,管段1的局部水損系數,管段2的流量……)'間距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系數Ch'圓管直徑 D m'局部水頭損失系數 ∑ζ'面積A m2
管道水力損失計算 upload/forum/2003101221006.rar
自噴系統,,如果是噴頭少的話可以用來計算,,可是如果噴頭有幾千個時,此時的水頭損失是怎么估算的阿,?我看了一些計算說明,,都是直接給的。要怎么樣估算才能符合要求,?各位高手幫幫忙阿,,急吶!?。,。。,。,。?!
管道水力損失計算:流量:40m3/h,,距離135m,,彎頭約20+個,并需要提升10m,,損失多少,?管道多大?謝謝各位大俠!
我想問的問題是:在重力流的情況下,,污水從一個反應池隔墻上部的矩形孔翻越自流到另一個反應池,,那么這個水頭損失如何計算?如果從下部矩形開孔來配水,,又該怎樣計算水頭損失?對于這種孔洞的水力計算該怎樣做,? 謝謝指教,!
很方便 很綠色的
我設計一個小型水電站,,在水頭為280m處,壓力鋼管與地面的夾角由50°變?m長的25°的一段,,再轉為60°,,水頭損失如何計算
水力計算軟件
本帖最后由 紅酒號 于 2016-5-23 21:27 編輯 求大神給我發個沿程和局部水頭損失計算軟件,土木幣不夠,,下載不了,,求個好心的免費發一個給我。謝謝了?。,。。,。,。。,。,。?'(:'(郵箱:[email protected]
村鎮供水管道水頭損失計算表格
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,,因為嗣到最不纁的管道管徑一般是由大到小的,,請問計算時是不是要分段計算h=i*L?比如DN80計一段,,DN50管又計一段,,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L?
減壓孔板的水頭損失,,應按下式計算: 式中Vk怎么算的,?減壓孔板孔徑又怎么算?
管道內徑選擇和壓力損失計算的技術
有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,,即,,式中:為沿程水頭損失,m;為管道沿程阻力系數,;為管道長度,,m;為管道過水斷面平诀?,m/s,;為管道內徑,mm,;為重力加速度,,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,,即各個滴頭或噴頭不斷出流,,那么管徑內流量是否在不斷減小,?是按照管徑充滿水的流量計算還是按照沿程遞減計算,?討論...
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,,只是聽別人說好做,,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,,謝謝,!
三通的速度水頭是以主管的速度來算?還是以支管的速度來算,?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,,主管直徑是4m,支管直徑是2m,,支管流量為主管流量的三分之一,,怎么算三通的水頭損失?我已經查到了局部阻力系數,,但不知道速度水頭v2/2g怎么算,?這個速度v是主管的速度,還是支管的速度,?剛參加工作,,希望大家多多幫忙。
管道水頭損失計算軟件
管道水頭損失計算軟件專題,,為您提供管道水頭損失計算軟件相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管道水頭損失計算軟件 相關的專業交流討論,更多管道水頭損失計算軟件相關內容請?jiān)L問