  • 規范對框架柱截面每次可以縮小多少有規定嗎

    規范對框架柱截面每次可以縮小多少有規定嗎?記得以前在哪本資料里看過單側每次收進不得小于100.現在怎么都找不到那規定的出處了.望大家是否知道有什么地方有規定[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-2-24 17:02 編輯 ]

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,,最近一個工程,,框架七層,,八度區,,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)

  • 關于框架柱的剪跨比疑問,??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • PKPM出圖抗震設計框架柱箍筋肢距超規范

    地方施工圖審查提出了框架柱箍筋肢距不滿足《抗規》6.3.9條第2款三級框架柱加密區箍筋肢距不宜大于250,。我們的柱1000,,每邊8根25,箍筋肢距超了,。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6,。肢距凈距283.6〉250??墒莗kpm出的圖怎么就不滿足規范呢,?以后注意,還是仔細看圖認真手改吧,!

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,,如何考慮配筋的方式,?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 框架柱做變截面設計有什么規范要求嗎?,?,?

    框架柱做變截面設計有什么規范要求嗎?,?,?一個高層廠房,首層柱900X900,,C30,,所以想做變截面柱子.請問各位有什么看法,!

  • 框架柱的角筋是怎樣手算的

    框架柱的角筋是怎樣手算的有以下計算書,但是不知道角筋是怎么來的:就是這行:“1.7 截面計算配筋面積 截面角筋面積為 Asctotal = 615.75 mm2”設計信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 縱 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0?105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋間距 100.0mm設計信息 構件類型 : 27 - 底層柱, 框架柱 計算長度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系數 : ?0 = 1.0 構件分項系數 : ?Rd = 1.0截面位置 : 頂部截面一. 截面信息 1. 設計內力 軸力,彎矩設計值 : Nmy = 22.7kN (受壓

  • 關于框架柱鋼筋綁扎搭接,!

    柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎?,?

  • 關于框架柱加密區的疑問

    關于框架柱加密區的疑問

    框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,,現在所在項目抗震等級為3級,,地下一層,,框架結構,,想請教各位前輩,指點迷津?。,。?有人說是1/6柱凈高,,也有人說是1/3柱凈高,,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~

  • 【請教】框架柱接頭如何設置

    我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm,、柱間凈跨為7400m,,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,,抗震等級為二級,,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行,?如果可行,,依據什么條文?

  • 請各位看看,,這個框架柱的配筋

    框架柱的配筋某辦公樓,為五層混凝土框架,,其柱配筋變化很大,,不知原因,試舉兩例,。1,、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252,、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1、這兩

  • ~磚混中形成框架柱怎么辦?,?

    ~磚混中形成框架柱怎么辦,?,?

    磚混住宅,在頂層由于建筑需要,,形成了如圖結構形式,,這個GZ1是不是形成框架柱了,請問要怎么處理???[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]

  • 柱的軸壓比限值為什么比規范“小”了,?

    柱的軸壓比限值為什么比規范“小”了,? 原創 孫富強 <

  • 框架柱的穩定該如何判斷,?

    求大神們支支招,,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,,上部是異性柱,,由于埋深太深,首層一下采用方柱(包住異性柱),,但是這樣柱的高度也有9.5M左右,,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,但是實際上我們該怎么判斷框架柱是否失穩,?PKPM里面能查詢嗎,?求指導,急急急急,!~,!~!

  • 請問框架柱這樣布置合理嗎

    請問框架柱這樣布置合理嗎

    本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,,兩個柱子不在一條軸線上,,不知道這樣布置合理不?黃色圓圈區域里的兩個柱子。

  • 為什么框架柱的長細比經常超限,?

    為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52,。這是一個七層的框架結構,,首層高度4米,以上層高3.3米,。(抗震8度區)問題出來了:1,、這個49.52怎么這么小啊,?2,、這個49.52怎么計算出來的?3,、為什么同時一層有的柱子超限,,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,,求高手指教啊。

  • 求助,,打孔對框架柱的影響

    求助,,82年的老房子,梁下柱頂上因為之前安裝卷閘門,,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,,每個孔12或者14直徑,長度100的孔,。300*300的角柱,,6層樓,跨3.3米*5.2米,,首層高4.4米,,我在首層,樓上全部是紅磚墻,。80年代應該都是用c20混凝土的吧,?現在有點擔心,畢竟要在里面工作,。會不會倒塌啊,,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞,。有懂的人嗎?感謝!