亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于非抗震框架柱箍筋加密范圍

    柱子是從底板伸起來的,,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,假設柱子是采用搭接的,。,。(這是抗震柱子的箍筋加密要求,?) 要求為柱子凈高的3分之一,。。柱子凈高為8.5m,,加密高度應該為2.8m,。。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接,。,。箍筋加密范圍為2.3la。,。,。柱子混凝土為C30??拐鸬燃?jí)為4級,,也就是非抗震,,,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%,。算出來的La為:1.4*35d,。主筋直徑為22mm。,。這樣算出來的加密范圍2.5m,。,。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的?

  • 非抗震框架柱為何有加密區,?

    非抗震框架柱為何有加密區,?

    本帖最后由 為有犧牲多壯志 于 2014-3-18 16:27 編輯 求大師指教,,不進行抗震設防的KZ為何有加密區?

  • 非抗震地區,框架柱尺寸能否做到300以下,?

    現一非抗震地區4層排屋,,建筑要求個別柱子做到250尺寸??拐鹨?guī)范上有四級抗震或2層以下的柱子截面不宜小于300,不知道非抗震地區能否做到250,?

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,,最近一個工程,框架七層,,八度區,,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)

  • 關于框架柱的剪跨比疑問,??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,,墻上有暗柱配筋,,框架柱有框架柱的配筋,,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 關于框架柱底層非連接區長度Hn/3的疑惑,?

    請教各位,11G101-1中P57中,,關于“抗震KZ縱向鋼筋連接構造”,,1、首層的非連接區的≥Hn/3 請問這條要求的出處在什么地方,,或者這條要求的出發點是什么,? 圖集中說明“Hn為所在樓層的柱凈高”,如果底層樓層高10m,,但在中部5m處雙向都設有1道框架梁,,此時Hn取10m,還是 5m?2,、關于框架梁預留插筋,,那么應該同樣存在一個“非連接區長度”,這個長度怎么???

  • 請各位看看,,這個框架柱的配筋

    框架柱的配筋某辦公樓,,為五層混凝土框架,其柱配筋變化很大,,不知原因,,試舉兩例。1,、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252,、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1、這兩

  • ~磚混中形成框架柱怎么辦?,?

    ~磚混中形成框架柱怎么辦,?,?

    磚混住宅,在頂層由于建筑需要,,形成了如圖結構形式,,這個GZ1是不是形成框架柱了,,請問要怎么處理啊,?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]

  • 【請教】框架柱接頭如何設置

    我有個問題想請教一下,,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,,砼標號C50,抗震等級為二級,,錨固長度Lae=38d=950mm,,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,,接頭率50%,,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,,依據什么條文,?

  • 關于框架柱鋼筋綁扎搭接,!

    柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎,??

  • 框架柱的角筋是怎樣手算的

    框架柱的角筋是怎樣手算的有以下計算書,,但是不知道角筋是怎么來的:就是這行:“1.7 截面計算配筋面積 截面角筋面積為 Asctotal = 615.75 mm2”設計信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 縱 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0?105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋間距 100.0mm設計信息 構件類型 : 27 - 底層柱, 框架柱 計算長度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系數 : ?0 = 1.0 構件分項系數 : ?Rd = 1.0截面位置 : 頂部截面一. 截面信息 1. 設計內力 軸力,彎矩設計值 : Nmy = 22.7kN (受壓

  • 關于框架柱加密區的疑問

    關于框架柱加密區的疑問

    框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,,真的很納悶,,現在所在項目抗震等級為3級,地下一層,,框架結構,,想請教各位前輩,指點迷津?。,。?有人說是1/6柱凈高,,也有人說是1/3柱凈高,,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~

  • 框架柱的穩定該如何判斷,?

    求大神們支支招,,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,,上部是異性柱,,由于埋深太深,,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,,但是實際上我們?cè)撛趺磁袛嗫蚣苤欠袷Х€(wěn)?PKPM里面能查詢嗎,?求指導,,急急急急!~,!~,!

  • 為什么框架柱的長細比經常超限,?

    為什么我框架柱長細比總是超限,,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,,長細比超限,,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,,首層高度4米,,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1,、這個49.52怎么這么小?。?,、這個49.52怎么計算出來的,?3、為什么同時一層有的柱子超限,,有的柱子不超限,?這個問題困擾死了,求高手指教啊,。

  • 請問框架柱這樣布置合理嗎

    請問框架柱這樣布置合理嗎

    本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,,兩個柱子不在一條軸線上,不知道這樣布置合理不,?黃色圓圈區域里的兩個柱子,。

  • 求助,,打孔對框架柱的影響

    求助,,82年的老房子,梁下柱頂上因為之前安裝卷閘門,,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,,每個孔12或者14直徑,,長度100的孔。300*300的角柱,,6層樓,,跨3.3米*5.2米,首層高4.4米,,我在首層,,樓上全部是紅磚墻。80年代應該都是用c20混凝土的吧,?現在有點擔心,,畢竟要在里面工作。會不會倒塌啊,,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞,。有懂的人嗎?感謝!

點擊加載更多

非框架柱

非框架柱專題,為您提供非框架柱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與非框架柱 相關的專業交流討論,,更多非框架柱相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題