最近鑒定一個冷庫,,柱外側出現較明顯裂縫,,判斷為樓蓋收縮導致,。這種裂縫規范是如何控制的,?對結構有多大影響,?希望大家不吝賜教,!謝謝
小弟初出茅廬,,最近一個工程,,框架七層,八度區,,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,,不知大家看法如何,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,,請指教
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,,框架柱有框架柱的配筋,,如何考慮配筋的方式,?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm,、柱間凈跨為7400m,,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,,抗震等級為二級,,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行,?如果可行,,依據什么條文?
框架柱的配筋某辦公樓,為五層混凝土框架,,其柱配筋變化很大,,不知原因,試舉兩例,。1,、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1,、這兩
框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,,現在所在項目抗震等級為3級,,地下一層,框架結構,,想請教各位前輩,,指點迷津啊??! 有人說是1/6柱凈高,也有人說是1/3柱凈高,,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~
框架柱的角筋是怎樣手算的有以下計算書,,但是不知道角筋是怎么來的:就是這行:“1.7 截面計算配筋面積 截面角筋面積為 Asctotal = 615.75 mm2”設計信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 縱 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0?105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋間距 100.0mm設計信息 構件類型 : 27 - 底層柱, 框架柱 計算長度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系數 : ?0 = 1.0 構件分項系數 : ?Rd = 1.0截面位置 : 頂部截面一. 截面信息 1. 設計內力 軸力,彎矩設計值 : Nmy = 22.7kN (受壓
求大神們支支招,,目前一個工程,,由于一些原因獨立基礎埋深10M,上部是異性柱,,由于埋深太深,,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,,但是實際上我們?cè)撛趺磁袛嗫蚣苤欠袷Х€(wěn)?PKPM里面能查詢嗎,?求指導,,急急急急!~,!~,!
為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52,。這是一個七層的框架結構,,首層高度4米,以上層高3.3米,。(抗震8度區)問題出來了:1,、這個49.52怎么這么小啊,?2,、這個49.52怎么計算出來的?3,、為什么同時一層有的柱子超限,,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,,求高手指教啊,。
本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,兩個柱子不在一條軸線上,,不知道這樣布置合理不,?黃色圓圈區域里的兩個柱子。
磚混住宅,,在頂層由于建筑需要,形成了如圖結構形式,,這個GZ1是不是形成框架柱了,,請問要怎么處理啊,?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎,?,?
求助,,82年的老房子,,梁下柱頂上因為职安裝卷閘門,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,,每個孔12或者14直徑,,長度100的孔。300*300的角柱,,6層樓,,跨3.3米*5.2米,首層高4.4米,,我在首層,,樓上全部是紅磚墻。80年代應該都是用c20混凝土的吧,?現在有點擔心,,畢竟要在里面工作。會不會倒塌啊,,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞,。有懂的人嗎,?感謝!
1,、平時在做設計的時候,,大家都是怎么配筋的啊,用配筋面積圖還是根據電腦配出來的圖在改??? 2、當裂縫要求比較高的時候,,比如:0.2,,電腦配出的鋼筋往往比配筋面積圖的大很多,大家平時都怎么處理的,?謝謝,!
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
今天聽同事說,,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,,應該可以的??!為此跟同事吵的面紅而赤,。后來查相關書籍,也沒有明確說明,。特請教好心人,,給予解答,提前說聲謝謝了?。,。?/p>
目前遇到一工程,需要在原來一層上加做一層,,框架柱截面400*700,,配4根22角筋,2根20短邊,,3根16長邊,,一層和二層配筋一樣,可以通過植筋的方式連接嗎?在板上開孔,接鋼筋下去焊接在一層框架柱縱筋上應該更好,,但是需要將原有保護層混凝土剝除,,然后重新澆灌混凝土養護,比較麻煩,。請有經驗者指教~~·