按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
一零一火進帶漏電保護的開關,,照明回路,,火線進開關,開關斷開,。在安裝燈具的時候,,零線碰到了吊頂的龍骨）盠l了,。漏保動作電流30mA,。零線從變壓器出來已經接地了,為什么經過漏保接地就會有電流呢,?求大神指點
請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,,然后在引到接地網,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象,?誰能幫我分析下什么原因?我該怎么處理,?謝謝了,。
開關如圖,,如果不接零線的話,只接三根火線,,開關不跳,。如果三根火線接上,零線也接上,,則一合閘就跳,。三相對地、三相之間絕緣沒有問題,。這種現象是否是零線接地了?
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!
本工地因室外場區施工板房拆除,,現搬入正式建筑物內辦公,。本建筑為賓館,每個客房戶內箱進線處均設置1P漏電保護器一個,。我們目前臨電布置為箱變(臨電)------一級箱(臨電)------豎井內電源箱(本工程正式箱,,箱內只有普通空氣開關)-------每個客房戶內箱(本工程正式箱)。送電時戶內箱全部跳閘,,后發現零線接地(零線、地線不絕緣),。 問題是,,1、后來發現,,我臨電箱變的零線和地線就是從同一點引出的(變壓器是租的,,高低壓進線是本地水電管理處自己施工的),此接法有問題嗎,?我有點困惑了,,好像中性線本來就該跟地線由同一點引出,那零線豈不是全部接地,? 2,、正式電的箱變接線也是這樣的話,那豈不到時候送不上電了??? 3、我目前一級箱的漏保好像是壞了(暫且不論),。但臨電箱變一直這樣接的電,,為何原來我的一級箱不跳閘(當時漏電繼電器確保好用),而現在客房的1P漏保卻跳閘,? 我可能學的不太扎實,,請同行們幫忙指點一下,謝謝了,!
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
我們工地現場配電箱,總空開為A,、B、C三相,,零線沒有經過,;到下面的分開關,全部是三相,,沒有單相,;后來要用單相,就在三相分接空開接一相線和接零線,,接果老跳閘,,為什么?
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,,在終端桿處零線接地了,,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎,?
一個變壓器,,YY地,我通常是變的二次側中性點,,走2路線,,一個是低壓柜內的零母線,一個是直接用電纜接地,。有錯嗎,?如果我用低壓柜內的A相和零母線,接個220V的照明燈,,有錯嗎,?如果沒錯,不是說:所謂的工作零線是可以接地的?我干的是箱變,,變壓 器和低壓柜1墻之隔,。解釋,解釋?。,。∈裁唇泄ぷ髁?? 火線,,零線中的零線?
廠里2臺驗布機,,今天他們叉車撞了一下機器,就跳閘了,,機器的線接頭很多,。本來以為換了線就沒事了。但是換好線后還是一推零線就跳了,。后來我想到一臺機器上保護接了零線,,后來把保護線拆了就推上去了。上級是一個100A的4P的漏電保護器,。再上級是總開關。奇怪的是我一接零線就跳總開關,。如果零線不接那么總開關不跳,,漏電保護器跳了。這其中是怎么回事呢,?,?請教各位高手啊。,。,。謝謝了。還是搞不清楚漏電啊接地啊,。,。。
在工地施工時,,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會打火產生火花,。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接。望師傅們幫分析一下是何原因,?如何解決問題,?謝謝!
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎,?
如圖所示,,室內很簡單的一個供電系統。漏保檢測發現,,電流進出不一樣,,認為漏電,所以跳閘了,。小細節工作,。 漏電空開、2P空開,、1P空開分別為32A,、20A、16A,。2P空開引出線至墻面插座,,1P空開引出線至空調插座。 因為空調安裝位置距離空調插座較遠,,就近使用從墻面插座引出的排插,,排插上還有電腦、打印機等辦公電氣,,使用近2年時間,。 今天排插終于由于老化及負荷過大,光榮犧牲,,遂更換排插,,并將空調電源線延長至空調插座。 問題出現,,插上空調電源,,漏電空開即保護動作跳閘??照{(diào)電源插在排插上使用正常,,飲水機插在空調插座處亦正常。 打開墻
三極漏電開關,,如果接零線,,合上開關會立刻跳閘,。如果改用四極漏電開關則不會跳閘。請教大蝦們,,是什么原因,?請?jiān)诶碚撋辖o予解釋
一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,,用電設備又采用了保護接地嗎,。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋 (重發了草圖,,應該比較清楚,,很急啊?。,。。?/p>
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,,可以么?
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎,?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線,?如果是共用一條線,,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,,不對之處,,請各位指教?。,。?/p>
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 編輯 今天兄弟單位一個高壓柜運行中跳閘,,跳閘后,,跳閘線圈仍舊帶電,查了一下直流電壓,,有237V,,操作機構是老式CD-10型,內部端子上有兩根線松動,處理后,,合上閘,,跳閘線圈不再帶電。但顯然這不是跳閘原因,。接著又一步一步查找,,發現跳閘線圈引線有一根已經有接地痕跡,黃臘管已經燒糊,,線也能看到放電灼傷痕跡,。操作機構上也能看到燒黑的痕跡,該線是線圈進線,,線圈另一根線接到2#線(直流負極),。負極對地電壓155V,個人以為該接地是跳閘主因,。但兄弟單位技術人員將7#線直接接地,,跳閘線圈沒有動作,溫升也不大,,線圈間電壓1.9V,很無語,。請問各位大師怎么看?誠請賜教