按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,,然后在引到接地網,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象,?誰能幫我分析下什么原因?我該怎么處理,?謝謝了,。
開關如圖,,如果不接零線的話,只接三根火線,,開關不跳,。如果三根火線接上,,零線也接上,則一合閘就跳,。三相對地,、三相之間絕緣沒有問題。這種現象是否是零線接地了,?
一零一火進帶漏電保護的開關,,照明回路,火線進開關,,開關斷開,。在安裝燈具的時候,零線碰到了吊頂的龍?,漏保跳閘了,。漏保動作電流30mA,。零線從變壓器出來已經接地了,,為什么經過漏保接地就會有電流呢?求大神指點
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!
本工地因室外場區施工板房拆除,,現搬入正式建筑物內辦公。本建筑為賓館,,每個客房戶內箱進線處均設置1P漏電保護器一個,。我們目前臨電布置為箱變(臨電)------一級箱(臨電)------豎井內電源箱(本工程正式箱,,箱內只有普通空氣開關)-------每個客房戶內箱(本工程正式箱)。送電時戶內箱全部跳閘,,后發現零線接地(零線,、地線不絕緣)。 問題是,,1,、后來發現,我臨電箱變的零線和地線就是從同一點引出的(變壓器是租的,,高低壓進線是本地水電管理處自己施工的),,此接法有問題嗎?我有點困惑了,,好像中性線本來就該跟地線由同一點引出,,那零線豈不是全部接地? 2,、正式電的箱變接線也是這樣的話,,那豈不到時候送不上電了!,? 3,、我目前一級箱的漏保好像是壞了(暫且不論)。但臨電箱變一直這樣接的電,,為何原來我的一級箱不跳閘(當時漏電繼電器確保好用),,而現在客房的1P漏保卻跳閘? 我可能學的不太扎實,,請同行們幫忙指點一下,,謝謝了!
一個變壓器,,YY地,,我通常是變的二次側中性點,走2路線,,一個是低壓柜內的零母線,,一個是直接用電纜接地。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,,接個220V的照明燈,,有錯嗎?如果沒錯,,不是說:所謂的工作零線是可以接地的,?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔,。解釋,,解釋!??!什么叫工作零? 火線,,零線中的零線,?
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,,請問為什么這樣做,?這樣做可以嗎,?
請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
我們工地現場配電箱,總空開為A、B,、C三相,,零線沒有經過;到下面的分開關,,全部是三相,,沒有單相;后來要用單相,,就在三相分接空開接一相線和接零線,接果老跳閘,,為什么,?
三極漏電開關,如果接零線,,合上開關會立刻跳閘,。如果改用四極漏電開關則不會跳閘,。請教大蝦們,是什么原因,?請?jiān)诶碚撋辖o予解釋
一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,用電設備又采用了保護接地嗎,。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,應該比較清楚,,很急?。。,。,。?/p>
請問零線是在yn接法中的,,從變壓器直接引出,,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎,?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線,?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶,?自學存在這些疑問,,不對之處,請各位指教?。,。?/p>
廠里2臺驗布機,,今天他們叉車撞了一下機器,就跳閘了,機器的線接頭很多,。本來以為換了線就沒事了,。但是換好線后還是一推零線就跳了。后來我想到一臺機器上保護接了零線,,后來把保護線拆了就推上去了,。上級是一個100A的4P的漏電保護器。再上級是總開關,。奇怪的是我一接零線就跳總開關,。如果零線不接那么總開關不跳,漏電保護器跳了,。這其中是怎么回事呢,??請教各位高手啊,。,。。謝謝了,。還是搞不清楚漏電啊接地啊,。。,。
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,,可以么?
在工地施工時,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會打火產生火花,。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接。望師傅們幫分析一下是何原因,?如何解決問題,?謝謝,!
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎,?
如圖所示,,室內很簡單的一個供電系統,。漏保檢測發現,電流進出不一樣,,認為漏電,,所以跳閘了。小細節工作。 漏電空開,、2P空開,、1P空開分別為32A、20A,、16A,。2P空開引出線至墻面插座,1P空開引出線至空調插座,。 因為空調安裝位置距離空調插座較遠,,就近使用從墻面插座引出的排插,排插上還有電腦,、打印機等辦公電氣,使用近2年時間,。 今天排插終于由于老化及負荷過大,,光榮犧牲,遂更換排插,,并將空調電源線延長至空調插座,。 問題出現,插上空調電源,,漏電空開即保護動作跳閘??照{(diào)電源插在排插上使用正常,,飲水機插在空調插座處亦正常。 打開墻
近期在現場遇到這樣一個事情:上游變電所230/35KV變壓器設置過負荷及零序接地故障保護廠內變電所35/10KV,變壓器相應的保護均已設置,。當10KV段起動2100KW同步電機的時候,上游變電所接地故障跳閘,。請大家幫种析下?。大家認為需要知道的參數,請大家列出來,。我會給出詳細參數,。謝謝。