如題,,建筑物地下室布置了中危的級別,,MFC3的一對一組,,共2組全覆蓋,,其中有小配電室,,大概不到100平,,進線間,,滅火器是不是不計入地下室面積,,一個屋子必須單獨配一對至少MFC3以上的,,多次聽說需要單獨配置滅火器,并且都是MFC4一對,,請問是取自哪里的規范,,我按照GB50140 2005滅火器設計規范,沒有找到明確條文工業建筑高低壓配電室要按中危險1配置
配電柜著火不能使用泡沫滅火器或者水基滅火器,,會導電,會導致電器損壞,,可以使用氣溶膠滅火器,、氣溶膠滅火裝置,干粉滅火器以及二氧化碳滅火器,。規范依據是《建筑滅火器配備設計規范》,,其次,配電間的火災為E類火災,,即為指帶電物體和精密儀器等物質的火災,,規范推薦使用的滅火器有E類,可以是氣溶膠滅火產品,、干粉,、1211、二氧化碳,,但是,,干粉滅火容易有污染,殘留物不易清除,,二氧化碳有毒和有致癌風險,,1211滅火器由于其滅火劑對大氣臭氧層有破壞,已經被棄用,,所以最終還是選擇氣溶膠滅火產品設備用于配電間,。選擇氣溶膠滅火產品是請選擇品牌和有實力的廠家進行采購,比如,,及安盾消防品牌的,,他們是這行業最牛的品牌廠家。其次,,配電柜需要及時更換脆化時刻表箱,,以防導致短路故障的電纜線脆化點燃造成的。次之,,定期維護應用電表箱,,制冷標準好,不必太挨近易燃置放熱原,,是要查驗是不是電表箱負載,,以防在同一時間,一批大中型電表箱,,在雷雨天氣盡可能不使客戶電表箱,。
配電房內好象可以用ABC干粉和二氧化碳滅火器都可以,不知道大家認為哪種好?好象二氧化碳可以滅火不留痕跡?:handshake :handshake
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置,?我總覺得不符合規范......
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求,?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪,?應該高多少?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條),??,?,?不勝感激?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端,。長度大于60m時,,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口,。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯,?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,,1層是柴油發電機房,,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備,。我的考慮是如果1層發生火災,,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況,。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
在有個工程,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下,?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的,??化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點
請教一下,,配電室里,單母線分段情形下,,10kv兩段母線均帶電,,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置,。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎,?
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10,。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢,。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,,請各位說的詳細一點,,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
關于多層住宅,,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具,。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設,。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝,!
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
如題,,有一個240m2的酒精倉庫,,里面還有一個小間約20m2,放柴油,。請問這個的建筑滅火器該如何選型,?建筑滅火器配置設計規范,4,。2,。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,,磷酸銨鹽干粉滅火器等,。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1,。酒精屬于極性溶劑,,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2,。規范附錄A中滅火器型號中,,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,,弄不明白,,這兩個型號各代表什么意思?
高壓配電室用什么滅火器