1250kVA,6.3/0.66kV的變壓器能否帶660V,,880kW的電機,?本變壓器只帶一臺電機。電機能否用軟起動啟動(3~5倍Ie),?
:handsha我廠現在有兩臺1250KVA變壓器并列運行了兩年,,狀況良好。由于要建第三車間,,需再上一臺1250KVA變壓器,,并列運行是最佳方案,但不知能否,?高手指點,,謝謝
本帖最后由 woyhjh 于 2014-12-10 18:38 編輯 我單位是7層綜合大廈有30000多平方,地下2層有空調機房,,鍋爐房,,消防泵房,廚房,,及洗衣房等共1000kw左右,。地下一層是桑拿房,約240kw設備,。1層是泳池等約500kw,。2層是外租商鋪約60kw。3層是外租餐廳等約770kw,。4層是休閑大廳約50kw,。5層是客房約25kw。6層ktv有380kw左右,。7層有460kw左右,。夾層約40kw,請各位師傅幫忙預測計算下是否需要增容?如果增容需要增多大容量合適,。
1250KVA變壓器配10KV630A的高壓開關可以嗎,?原來是315KVA的變壓器,,現增容為1250KVA,高壓開關為10KV630A的,,有沒有必要換成1250A的,,謝謝?。?!
我公司有一臺SC9-630干式變,,現在容量不夠,,需增加到2000KVA,我想選用一臺1250KVA變壓器,,能并聯使用嗎,,在選型時注意那些?聯結組標號:DYn11阻抗:5,。77%
求:1250KVA變壓器室內部最小尺寸:長,、寬、高,,基坑尺寸,。低壓配電柜放在變壓器室樓上符合規范嗎?
求助,,我需要裝兩臺1250kva的干變,,高壓計量,兩臺需互聯,,直流控制,,低壓配GCK屏8塊,一主控,,一電容,,一互聯,其它為分控屏,,內裝1000A刀閘,,6只250A空斷的供電系統圖,謝謝各位大蝦
各位好,!最近一直在研究10kv/0.208v變壓器選著問題,,遇瓶頸,希望精通的朋友給予解釋,。從工程概算,,供電合理以及供電可靠性這幾個方面考慮,到底是1250kva變壓器好還是1600變壓器好,?
公司準備新建變配電間,,初步選擇兩臺1250KVA變壓器,一路高壓進線,,低壓處設聯絡,,高壓部分選擇中置柜,高壓真空斷路器,,繼電保護,,各位請教,高壓部分如何配置(選用國內比較好的產品),,總造價如何,,對應單獨一臺變壓器的中置柜(含真空斷路器,繼電保護)的價格如何,?謝謝
1250KVA變壓器的二次隔離開關,大家能看出有什么問題嗎,?
如題,,請教如何選擇,,1臺1250KVA的額定電流1804A,我選的(80*8)*2,,有人讓我改100*10的,,還有變壓器與低壓柜連接的封閉母線橋圖紙上標的1800A,施工隊說小,,建議改大一點,,最好能列出計算的式子,選擇的依據,,感謝各位
1,、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高,。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以,?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
由于項目前期規劃不需要變壓器,,所以在配電房和廠區都沒有留位置放變壓器,。但是現在別人給過來的電源是10KV的,需要一臺變壓器,,我們就找了一臺1250kva的歐式箱變來,。可是廠區沒地方擺,,只能擺在門衛室附近,。門衛室離配電房有80米,不知道按這臺變壓器滿負荷的話需要多大的電纜(低壓側400V),。因為以?250的變壓器10KV變400V,,400V的低壓側都是用銅牌的,不知道電纜用什么型號規格的,,而且個人感覺按電纜容量套出來的不怎么可靠,。麻煩大家給點建議咯。
220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險,?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,,最大支持到多少W呢,?貴不貴呢?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇
氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,功率因數0,。45,,變壓器多大?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,,如何做?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
1250kva變壓器
1250kva變壓器專題,為您提供1250kva變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與1250kva變壓器 相關的專業交流討論,,更多1250kva變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題