1,、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高,。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以,?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,,功率因數0。45,,變壓器多大,?若做電容補償,250W高壓鈉燈,,如何做,?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇
一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的,?如果有的話,最大支持到多少W呢,?貴不貴呢,?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,,變壓器的空載損耗也要求越來越小,,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢,?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低,?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險?
今天去安裝低壓進線,,在變壓器上緊螺絲,,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上??? 大家各抒己見。
一棟樓,,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙,。謝謝,。
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
有一個問題一直困擾至本人,,單位二路35KV進電,,每一路變壓器容量為2萬KW,總容?萬KW,,但現在的情況是,,園區里的七、八個單位的近30臺10KV變壓器的容量相加大大超過4萬KW總變壓器的容量,,這會產生什么不良后果,,目前從供電局負荷監控儀上看實際使用的容量約在8000KW左右,有二,,三個單位現在還沒有真正用電只是空載,,如這幾個單位也全部正式用電的話實際容量還會上升,但到底會上升對少還不知道,,對于10KV變壓器容量大大超過35KV變壓器的總容量到底暬昦生什么不良的情況,,請大家能有個較為客觀的分析和回答。謝謝,!
在檢查繞組電阻還是通路的情況下,,判斷開關變壓器的好壞,有四個辦法:1,、代換法 , 用好的變壓器代換試驗,。或用懷疑壞的,,裝到其它電路上試驗,,得出判斷;2,、用電壓/電流瞬時法檢測,,同時測量兩只變壓器,對比檢測數據,。在二次繞組用1.5V電池瞬時接入,,測量一次繞組的(感應)短路電流值;對比感應電流值嚴重偏小的,,變壓器即是壞的,。3、變換兩種測量方法 , 如2方法,,測量得出感應電流值后,,
GB50053-94《10kv及以下變電所設計規范》第4.1.7條中規定“變電站宜單層布置。當采用雙層布置時,,變壓器應設在底層”,。請問各位這個怎么理解,是指必須把變壓器放在一層嗎,?一方面我也接觸過一些現狀的變電站,,變壓器是在二樓了,,且都在運行中,豈不是違反規范法了,,另一方面看規范的條文說明說為了運輸與防火,,這個應該也不是要求必須放二層的理由吧,如果運輸與防火措施做好的話,,這個不算什么制約因素?,F(xiàn)在做一個項目,變電站與綜合樓合建,,一層有其他的設備間和辦公室之類的,,建筑用地限制導致一層沒有配電間的位置,因此想考慮把變壓器放在二樓,,但又擔心違反GB50053-94《10kv及以下變電所設計規范》,,請問各位遇到這種情況怎么處理呢?
公司有1600KVA變壓器4臺,每個月大概有一萬多度電損耗,,其中兩臺是普通照明動力,,另兩臺是冷凍機組及水泵1250KVA變壓器2臺,每一個大概有5.6千損耗,,主要供辦公及住宅用電,。請問上述損耗電量正常嗎?正常的變壓器1600KVA和1250KVA損耗電量大概多少度,?空載和負載是不是計算方法不同,?
論文簡介:很全的變壓器選型手冊,是上海人民電器的全套產品,,對設計很有用 投稿網友:yahoo666 上傳時間: 2013-09-06
1,、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同,?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,,但說法各異,,在這里請各位前輩指點!
之前有個重點項目用戶在驗貨三相組干式變壓器時提出2個與標準GB50150《電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準》不符問題:1、電流互感器不符合標準9.0.7條第2款“同型號、同規格,、同批次電流互感器一二次直流電阻和平均值差異不宜大于10%”的規定,。但是相應的GB1208《電流互感器》產品標準并無該項試驗。2,、三相組變壓器直流電阻不符合7.0.3條第2款的規定“1600KVA以上相間差值應小于2%,,線間差值應小于1%”的規定,但是該標準第4款也提到“由于變壓器結構等原因,,差值超出第2款時,可按第3款進行比較,,但應說明原因”,。第3款的要求是進行同溫度下現場實驗值與出廠實驗值的比較變化不應大于2%,。而且,,干式變壓器標準GB10228提到的是相2%線2%,,且也有因結構產生差異的解決方法。GB50150/GB1208/GB10228這幾項標準都寫在了協議內容中,,出現這個問題,,如何跟用戶溝通解釋說服對方不用整改?
最近面試一家公司,,問了一個問題,。面積為250000方的住宅體,估算需要多少臺的容量變壓器,,因為本人對高壓不太熟悉,,所以當時就沒有回答出來,所以·······如果是一個商業體,,需要的變壓器又是多少呢,?(均是需要如何估算變壓器的臺數,不需要設計的計算公式)感謝,,指導討論,。