  • 變壓器二次側該怎樣接線,?

    變壓器二次側該怎樣接線,?

    這張圖是一臺MNC-S的一個小隔層的一次圖,,實際接線的是:變壓器二次側一個端子接至那五個1極的小空開,另一個端子引至單獨的N排上,。(在更早的時候另一個端子是直接接到系統N線上的) 我的問題是: 變壓器二次側輸出的是AC 220V,,從這里向下,到底是該看作一個是“兩相系統”呢,? 還是“單相系統”呢,? 如果是“單相系統”,二次側兩個端子一相一N,將那個N不管是直接接到系統N線,,還是單獨做個N排當然都沒有問題,。 可是,變壓器無論一次側還是二次側,,都沒有明顯的極性標示,,那么由此應該可以判斷出,一次,、二次側的兩個端子是可以任意接的,。我的感覺怎么都像是一個相間電壓是220V的“兩相系統”。 以上一定有概念不清的地方,,請高人有教于我,!

  • 變壓器高,、低側接線的討論

    大家都知道變壓器有星形和三角形接線,,根據這一定則,,研究出來了很多接線,如:Y/Y,Y/D,Y/y,Y/d等,,但在實際運用中,,只使用較少的接法。在此我提出的問題是升壓變壓器與降壓變壓器的高,、低側接線接法有何不同,,我曾看到有這一說法,變壓器低壓側一般接成三角形,,高壓側接星形,,不知這是否正確?如果正確,,為何要這樣接呢,?難道高側星形與低側星形就不能相配嗎?

  • 6臺2000KVA變壓器二次接線

    有6臺S11-2000/10/0.4變壓器,,10kv側兩路電源進線,,單母線分段,每條母線帶3臺變壓器,,變壓器二次側怎樣連接比較合理,,

  • 求助關于100kva的變壓器接線問題

    上周客戶公司要我們幫忙給1臺100kva變壓器接線.由于這臺變壓器不是我們公司提供的所以圖紙什么的都沒有.我看了下1次部分比較簡單.變壓器箱體上也沒有要求電磁連鎖,只有電流表電壓表各1個.現在問題是,這個小變壓器有必要像10kv站里的那種大變壓器一樣要求超溫報警和高溫自切接線嗎?還是只要把1次接上就可以了. 這個變壓器是他們公司內部廠房用的,進線從他們自己的10kv站里的出線柜拉過來的.

  • YD11接線組別變壓器的保護

    YD11接線組別變壓器,一次側如果采用2CT的話,有資料介紹要用3個繼電器,可以提高靈敏度,。但是暫時沒有查到規范上有這樣的規定,如果按照2CT,、2繼電器配置,是不是可以(假設靈敏度符合要求),?

  • 隔離變壓器進線接線問題

    各位,,我現在在現場遇到一個問題,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,,可是這臺變壓器進線沒有標明A,、B、C相序,,我該怎么接,,問廠家,廠家說A,、B,、C還是C、B,、A都沒有關系的,,是這樣嗎?

  • 如何判斷三相變壓器接線

    工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?

  • 萬能的大仙們,,變壓器接線求助

    萬能的大仙們,變壓器接線求助

    借助萬能的網絡,,萬能的大仙,,這個變壓器的接線怎么接,?只知道是220或380輸入的,,但兩頭接線端子都一樣,真不知是怎么接線的,,俯首求助,。

  • 怎樣選擇合適的變壓器端子

    怎樣選擇合適的變壓器端子

    變壓器,也有叫“降壓器”的,,常見于小區附近或工廠附近,,它的作用是將超高的電壓降到我們居民正常用電電壓,滿足人們的日常用電,。變壓器的新型接線端子,,廣泛應用于很多領域。變壓器接線端子也是變壓器必須要用到的東西,,所以如何選擇合適方便的接線端子是很重要的,,怎樣選擇適合的變壓器接線端子?結構設計:接線方便,,螺釘連接牢固的特點,,可以快速方便的安裝在2X10mm的導軌上環境要求:最低環境溫度-5℃,最高環境溫度40℃,。大量研究表明,,接線端子排的故障率隨溫度升高而成指數的上升,使用壽命隨溫度升高而成指數的下降,,環境溫度升高10℃,,接線端子排使用壽命將減半。此外,,接線端子排運行情況是否良好,,與環境清潔程度也有很大關系。冬季是接線端子排故障的多發期,,

  • 關于變壓器接線,角接和星接

    根據我的理解,!變壓器內的繞組線徑粗線圈小的一般接“星接”因為星接時候相電流等于相電流,,線電壓等于相電壓的1.732倍這時候電流大但電壓低所以線徑要大,而線徑小線圈大的一般為“角接”因為這時候相電壓等于線電壓,線電流等于相電流的1.732倍特點是電壓高電流小,,所以線徑小線圈大,。。 我根據這些特點講述一下作用,!如果用作升壓變壓器就用YD聯結,,如果是降壓就用DY。,。如果YD聯結次級用D聯結的好處就防止三次諧波,。。,。各位大神,。我的分析對不.....

  • 變壓器接線組別含義詳解

    知識點:變壓器接線

  • 變壓器,、高壓電器和套管的接線端子

    變壓器,、高壓電器和套管的接線端子

  • 變壓器差動保護裝置原理圖,、接線端子圖

    變壓器差動保護裝置原理圖,、接線端子圖

  • 變壓器接線組別不同,,有什么區別

    我想知道變壓器的接線組別不同時有何不同:1,、主要是角/星—11與星/星—12在應用上有何不同?(二次側有中性點中性點并接地)2,、兩接線組的應用原理

  • 變壓器接線,大家來討論一下呀!

    變壓器接線,大家來討論一下呀!

    說來真是郁悶呀,我竟然遇見這樣的電工,大家幫我看?下面的變壓器接線是多么的遭爛呀.當我向他提出整改意見時,他都懶的理睬.唉,真是沒辦法呀,這家安裝公司老板和公司有關系呀,郁悶的是我呀

  • 求教變壓器二次側接線問題

    我單位有一臺2000KVA的干式變壓器,安裝于變壓器室.二次側出線用ZR-YJV-1000 3(8X(1X240))+4(1X240)電纜.施工單位提出電纜太多,不好接于變壓器二次出線母排上.請教各位有什么好的辦法解決次問題?

  • 菜鳥問題 [關于變壓器的接線方式]

    小弟現在對變壓器接線方式很糊涂,,只知道星形 星形 多用于較小容量情況下星形 角形 多用于適中的容量下角形 角形 多用于大容量角形 星形 多用于低壓側中性點接地它們為什么這么接線會有如此區別?原理是什么,?有什么優缺點,?望各位大俠給予幫助,小弟先在這里謝過了.

  • 請教:關于變壓器接線組別問題

    請教:上級220kV變壓器為220/110/35,;接線方式為Y,Y,△接線,,現新建一35kV變電站,此35kV變壓器的接線方式是采用△,,Y還是應該選用Y,△,?急!請前輩賜教呀,!

  • 變壓器低壓側接線柱發熱

    各位好,,我公司的1000KVA的變壓器低壓側B相老是發熱,也停電緊固了螺絲,,但是沒幾個月就又發熱了,。負荷很平衡大家幫幫忙有沒有別的號方法

  • 求助:穩壓器與變壓器的接線順序

    一個日本客戶的設備為3P/200V,需要電源電壓穩定,。根據這要求配套380V/200V變壓器及穩壓器。我的問題是先穩壓還是先變壓,?有何利弊,?