這是一個油浸變壓器,高壓側線圈如何連接的,,歡迎大家指教,。
從某處引來高壓電后接在施工現場臨時用電變壓器,經過施工現場桿上變壓器分出三相四線(或者三相五線),,在內部怎么接的,,還有中性點什么樣的。是不是某處引來的高壓電都是只有3根相線的,。
一種變壓器,,有一個匝數比,所以是不是真的等于流出的電流中的電流,。電流互感器不會完全匹配的變壓器匝數比,,所以總是會有的不平衡電流的變壓器差動繼電器的工作線圈。 變壓器需要的勵磁電流,。將有一個小的電流流動,,即使在變壓器的初級,次級開路,。 變壓器有一個浪涌電流,。有一個時間段后,變壓器通電直到對稱地以交替的核心中的磁場,。這種浪涌的大小和長度依賴于芯中的剩余磁場和變壓器的交流周期中的點重新通電,。 大型變壓器可能是10或20倍的滿載電流最初,它可能需要幾分鐘的時間減少到可以忽略不計值,。 變壓器差動的繼電器克制線圈,。動作電流的值是一組特定的百分比高于約束線圈中流動的電流,。出于這個原因,變壓器差動繼電器的比例差動繼電器說,。你會發現,,第一次通電時,變壓器,,沒有任何電流流過CT2,。通過約束和操作線圈的CT1的次級電流I1s流動,并防止操作,,除非是非常高的電流,。 克制線圈還可以防止由于自來水的變化,變壓器的輸入與輸出電流的比例可以不斷改變的繼電器動作,。<
圖紙簡介: 馬鞍山某個工廠里的XGN15/12型號,,10KV,,9臺高壓柜里的變壓器出線柜一次 投稿網友: tttl0703 上傳時間: 2013-06-01
圖紙簡介: 此圖紙是PLC接線圖,,內容有:plc詳細接線圖,還有變頻器,,電極座,,變壓器等各個模塊接線圖,可以提供給大家參考,。 投稿網友: daitianhua 上傳時間: 2013-12-24
昌暉SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式變壓器溫度控制器是保證干式變壓器安全運行的控制裝置,。該裝置采用新式設計,結構緊湊,、牢固,,顯示醒目、直觀,,具有更加完善的系統自檢,、系統保護、參數保存與輸出指示等功能,。 干式變壓器溫度控制器功能 1,、對三相繞組溫度的巡回顯示或最高溫度相繞組的跟蹤顯示(可隨意切換)。 2,、實現冷卻風機啟停的自動控制或手動控制(可隨意切換),。 3、輸出功能檢測及整機測量精度檢測,。 4,、風機啟停信號顯示輸出及遠傳,;溫報警信號顯示輸出及遠傳;溫跳閘信號顯示輸出及遠傳,;感器開路,、風機故障、系統故障自檢信號的顯示,、報警與輸出,。 5、干式變壓器溫度
變壓器中性點接地電阻柜原理接線圖
本帖最后由 whaih111 于 2017-11-7 11:01 編輯 自己畫的一套圖,發出來供交流使用,,已經用于生產,。里面有個交流電源回路,是以前的方案
題目是↓已知條件:1、供電容量一臺315kVA變壓器 2,、敷設方式:電纜3,、功率因數不低于0.9 4、單母線接線5,、同時運行計量方案:高供高計計量方式,、III類電能計量裝置、電流互感器變比為30/5 0.2S級,、電壓互感器變比為10000/100 0.2級,、1.5(6)A三相三線智能型電能表一只、預留用電信息采集終端安裝位置,。要求做出一個大體方案(手繪圖紙):影響電能質量的用電設備清單,、主要電器設備一覽表、高壓受電裝置一,、二次接線圖與平面布置圖,、用電功率因數計算及無功補償方式,、繼電保護及電能計量裝置的方式求問:高壓、低壓接線圖紙該怎么畫,?轉行小白一個,,大神求教。
大俠們,,請教一下,,配電箱這樣做法,有什么問題呢,?指點一下,!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
借助萬能的網絡,,萬能的大仙,這個變壓器的接線怎么接,?只知道是220或380輸入的,,但兩頭接線端子都一樣,真不知是怎么接線的,,俯首求助,。
根據我的理解,!變壓器內的繞組線徑粗線圈小的一般接“星接”因為星接時候相電流等于相電流,線電壓等于相電壓的1.732倍這時候電流大但電壓低所以線徑要大,,而線徑小線圈大的一般為“角接”因為這時候相電壓等于線電壓,,線電流等于相電流的1.732倍特點是電壓高電流小,所以線徑小線圈大,。,。 我根據這些特點講述一下作用!如果用作升壓變壓器就用YD聯結,,如果是降壓就用DY,。。如果YD聯結次級用D聯結的好處就防止三次諧波,。,。。各位大神,。我的分析對不.....
知識點:變壓器接線
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,,基本的接線方式都齊了,,供大家參考。
大家都知道變壓器有星形和三角形接線,根據這一定則,,研究出來了很多接線,,如:Y/Y,Y/D,Y/y,Y/d等,但在實際運用中,,只使用較少的接法,。在此我提出的問題是升壓變壓器與降壓變壓器的高、低側接線接法有何不同,,我曾看到有這一說法,,變壓器低壓側一般接成三角形,高壓側接星形,,不知這是否正確,?如果正確,為何要這樣接呢,?難道高側星形與低側星形就不能相配嗎,?
上周客戶公司要我們幫忙給1臺100kva變壓器接線.由于這臺變壓器不是我們公司提供的所以圖紙什么的都沒有.我看了下1次部分比較簡單.變壓器箱體上也沒有要求電磁連鎖,只有電流表電壓表各1個.現在問題是,這個小變壓器有必要像10kv站里的那種大變壓器一樣要求超溫報警和高溫自切接線嗎?還是只要把1次接上就可以了. 這個變壓器是他們公司內部廠房用的,進線從他們自己的10kv站里的出線柜拉過來的.
各位,,我現在在現場遇到一個問題,,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,可是這臺變壓器進線沒有標明A,、B,、C相序,我該怎么接,,問廠家,,廠家說A、B,、C還是C,、B、A都沒有關系的,,是這樣嗎,?