  • 1600KVA變壓器如何配置高壓設備?

    現有一個設計,一臺1600KVA的變壓器的報裝業務(10KV),需進行配電設計,但是有以下幾個問題:當?shù)毓╇姽疽?環網柜只能用于1250KVA以下的變壓器,并且1600KVA的變壓器還要加保護.環網柜不能用了,因此只能選用斷路器柜,但是中置式,移開式都價高體積大,業主不一定同意,此僅僅局限在了固定柜上,請問大家在此類設計時,是如何配置的高壓設備的?另外,像施耐德,西門子的部分斷路器柜型體積很小,但是不知價格比國產柜高多少?

  • 1600KVA變壓器高壓跳閘問題

    1600KVA變壓器高壓跳閘問題

    現有28柜2臺1,、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,,575KW冷凍機組2臺,其他負荷若干2,、高壓互感器變比150/5,,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組1臺,,其他負荷若干高壓保護過流整定值二次側4A 0.5S,,啟動一臺冷凍機組,高壓開關跳閘動作電流4.1A,,正常運行時高壓側二次電流1.7A(將過流整定值改為4.5A后,,才能正常啟動冷凍機組),問:1,、其中一臺高壓柜,,帶兩臺冷凍機組,運行一臺后,,再啟動另外一臺,,高壓柜是不是會跳閘2、按這種符合計算,,高壓互感器是不是偏?。渴欠裥枰獙⒏邏夯ジ衅鞲拇?3,、若是不改動互感器,,將二次過流定值改成6A 或以上是否對變壓器有影響?

  • 1600kva變壓器密集母線怎么選擇啊,?

    圖紙上 密集母線規格型號xlc-Ⅲ-09-41m,,lcw=100 ka 意思是xl是西門子c是銅   Ⅲ是3代 09 代表什么啊,?還有后面的數字如41m  53m lcw是指短時耐受電流100ka,?

  • 變壓器1600KVA如何配置電容柜

    我所在的一個人造板廠,有一臺1600KVA的變壓器,,配置的電容為10*(20+20)+(30+30)+5*(25+25),車間正常生產時,,可以補償?.92,但是砂光工段一旦開機,,無功補償馬上降到0.85,,如何避免這種情況的發生,請各位高手前輩給予指點,,謝謝,。

  • 4臺1600kVA變壓器可放在四樓嗎?

    在廣州地區一日資工廠,,廠房高4層(約16米),其中頂層(4層)設計為設備層,,全廠的冷氣,、消防設備、高低壓和變壓器房均布置其中,,已考慮設備搬運通道,。問題:1、在廣州地區規范,,變壓器房(共4臺1600kVA配變)和高低壓房可否按原設計放在4樓設備層嗎,?依據是什么?2,、如可以,,可否用油浸式變壓器?依據是什么,?[超高層建筑中,,變壓器是可以放在設備層(避難層)的]

  • 1600kVA變壓器使用單芯電纜供電

    求助: 有一個工程變壓器室與低壓配電室不在同一棟樓,變壓器容量為1600kVA,,臺數三臺,,無法使用插接母線,請問高手,,能否用多條單芯非開裝電纜并聯使用,,這樣的安全隱患受否突出?

  • 1600KVA的變壓器是否一定設中置柜,?,??

    我現在做了一個小區有三個1600KVA的變壓器,,但是用SM6高壓開關柜,,他們都說開斷能力太小了,就叫我采用中置柜,,但是我想中置柜不能行成環網柜,,只能是一個中置柜對應一個1600KVA的變壓器,那就沒有地方放置了,。我該怎么辦呢,???

  • 甲方要求2臺1600kva變壓器并列運行,!

    原設計住宅小區變配電所2臺1600kva變壓器各帶各自的用電負荷,中間設聯絡開關,,一臺變壓器故障是合上聯絡開關給第二臺變壓器重要負荷供電,。甲方現在要求2臺變壓器并列運行,同時工作,,滿足用電量負荷平衡問題,,中間聯絡開關合上一起使用。請問這樣做可以嗎,?規范上面有沒有不允許這么做的條文說明,,我沒找到。

  • 4臺S9-1600KVA的變壓器可以并列運行嗎,?

    向各位請教一個問題:一個工程的生產車間內有4臺S9-1600KVA變壓器,變比為35/0.4KV,,其他組別及參數均相同,。甲方要求4臺變壓器并列運行,并且不設聯絡開關,。4臺變壓器均通過出線斷路器接至同一低壓母排,,母排呈車間環形布置。請問該配電系統如何配置,?是否可行,?謝謝各位!

  • 1250kva變壓器與1600kva變壓器的優缺點

    各位好,!最近一直在研究10kv/0.208v變壓器選著問題,,遇瓶頸,希望精通的朋友給予解釋,。從工程概算,,供電合理以及供電可靠性這幾個方面考慮,到底是1250kva變壓器好還是1600變壓器好,?

  • 1600kVA的變壓器,,塑殼開關分斷等級怎么選呢,?

    1600kVA的干式變壓器,短路阻抗電壓6%,?低壓短路故障電流36.67KA,?塑殼開關分段等級是選36KA呢還是50KA呢,?大家一般怎么選呢?謝謝,!

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,,最大支持到多少W呢,?貴不貴呢?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎,?

    220kV自藕變壓器,,因?20kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險,?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,功率因數0,。45,,變壓器多大?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,,如何做?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,,不小心掉個扳手,,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上啊,? 大家各抒己見,。

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高,。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變