  • S11變壓器與S7變壓器能耗對比,?,?

    S11變壓器與S7變壓器能耗對比1,、項目概述 1.1項目背景及意義 1.2項目依據及原則 根據中華人民共和國國家經貿委員會第6號《淘汰落后生產能力工藝和產品的目錄》(第一批)中,,SJ型和S7型系列變壓器為落后淘汰產品,,詳見文件,。2、能耗現狀及技術水平 SJ型變壓器,、S7型電力變壓器屬于高耗能變壓器,,變壓器自身損耗,主要來源于變壓器鐵芯材質和結構設計,,SJ型變壓器的鐵芯選用熱軋3.0硅鋼片,,結構設計采用直角接縫工藝,材質差,、設計不合理,,損耗高,。S7型變壓器的鐵芯選用冷軋3.0硅鋼片,結構設計采用斜角接縫工藝,,損耗比SJ型低20%左右,。S11型變壓器鐵芯選用鐵芯3.0硅鋼片,環型無接縫工藝或選用冷軋0.25硅鋼片直角接縫工藝,,損耗比S7型變壓器低40%左右,。3、節能結束綜合應用實施方案 3.1節能結束優選與實例 以200KVA電力變壓器為例: 節約運行成本費 按照JB1300的標準,,變壓器運行成本計算式如下: Cp=(8600X P0 + 2200X Pk )

  • S7-300在變壓器注油控制中的應用

    S7-300在變壓器注油控制中的應用

    某企業原變壓器注油系統不能根據不同型號變壓器調節管路注油流量,,針對這種缺點,昌暉儀表設計了一套以西門子S7-300 PLC為控制器,,PROFIBUS現場總線為通訊方式的分布式I/O控制系統,。實現對不同型號變壓器注油流量的自動控制,昌暉儀表對變壓器注油自動控制系統做介紹,。昌暉儀表http://yunrun.com.cn/1,、控制系統設計針對廠方濾油工藝,采用西門子S7-300PLC控制器搭建PROFIBUS分布式I/O控制系統,,控制系統結構如圖1所示,。 圖1   變壓器注油控制系統機構圖控制系統以CPU315-2DP為主站,通過現場總線Profibus與從

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1,、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高,。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎,?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以,?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!

  • 關于射燈的變壓器的問題,?

    一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,,最大支持到多少W呢,?貴不貴呢,?

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎,?

    220kV自藕變壓器,,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險,?

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,如何做,?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,賜教

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙,。謝謝,。

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,,不小心掉個扳手,,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上??? 大家各抒己見。

  • S7系列節能型電力變壓器主要技術數據

    現上傳《S7系列節能型電力變壓器主要技術數據》以供大家使用,。

  • 誰有S7,、S9和S11系列變壓器的技術參數

    廠用變壓器S7-800需要更新,看看各個系列的節能效果,。

  • 請教關于變壓器損耗的問題

    低能耗變壓器S系列無功,、有功損耗計算系數可簡便計算如下:? △P=0.015Sca (有載功率損耗 kW)? △Q=0.06Sca (變壓器短路電流等于額定無功功率損耗 kvar)本項目安裝的變壓器為S11系列,適合本計算方法? 總容量?50kVA,,有效負荷為0.8,,故此? 有功損 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)? 無功損 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)? 按變壓器全年工作300天為5760h? 有功損耗 △P=3kW×5760=2.16萬kWh? 無功損耗 △Q=15kvar×5760=8.64萬kvar? 總損耗 △P=2.16萬kWh總損耗不用算無功損耗嗎?

  • 33kw電機和變壓器的關系?,?

    電機如題,,鼠籠,低壓電機,,380v的,,請教下直接啟動,變頻器啟動,,還有軟啟動等方式時各需要多大容量的變壓器呢,??謝謝

  • 線路變壓器組,如何設五防,?

    目前一項目,,變電所設在樓內(4臺1250kVA),10kV開閉所在200m之外,,同屬一家單位管理?,F(xiàn)甲方要求,變電所內不設高壓柜,,四路10kV進線直接進入四臺變壓器柜,。每兩路10kV進線,在低壓側設母線聯絡,。請教,,在此情況下,低壓母線如何與兩臺變壓器前開關(在10kV開閉所內)實現五防,?是不是可以設微機保護與開閉所聯網?。坑谐墒熳龇▎??

  • 變壓器負荷率選多少合適,?

    各位大蝦幫幫忙,小弟正在做一個設計,,計算負荷是1400KVA,,現在想選用1600KVA的變壓器,但是負荷率達到83%左右,。但是如果選用2000KVA的變壓器負荷率只有66%左右,。小弟真不知道要如何選擇了,請各位大蝦幫助確定一下,?

  • 變壓器電壓組合如何選擇?

    變壓器電壓組合如何選擇,?

    這是車間變電所,原來我的變壓器型號是這樣寫的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意見要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,,變壓器的電壓比和分接頭到底該如何選擇呢,?

點擊加載更多

s7變壓器

s7變壓器專題,為您提供s7變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與s7變壓器 相關的專業交流討論,,更多s7變壓器相關內容請訪問