本帖最后由 amdintellive 于 2016-1-4 09:03 編輯 10kV變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大?2500kVA2000kVA1600kVA1250kVA1000kVA800kVA630kVA500kVA400kVA
氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,如何做,?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的,?如果有的話,,最大支持到多少W呢,?貴不貴呢?
220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!
現有一工程,,道路總長為3000米,單側布燈,,每隔35米安裝一盞120W的LED路燈,,LED路燈的輸入電壓范圍是:100~277V,功率因素在0.95以上,。想請教大蝦們:用一個路燈供電變壓器安裝在早間,,選用什么規格、型號的供電電纜,?供電變壓器的功率要多大,?請大蝦們不吝賜教,!
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡,?最好有圖紙。謝謝,。
今天去安裝低壓進線,,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上?。?大家各抒己見,。
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?
1、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高,。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變
1,、2500kVA的干式電壓器,在與低壓柜(主母排規格為3X[3(120X10)])做連接時,,變壓器廠家用的母排規格為3X[2(120X10)],,《99D201-2 干式變壓器安裝》圖集中2500kVA變壓器低壓側選用的是3X[2(125X10)],估算一下載流量,,覺得廠家選的偏小,,廠家說是一向以來都這么做的,也沒拿出啥依據,。 2,、變壓器本體上的母排規格為3X[(120X15)],更小了,,廠家說就是按變壓器的制造標準來的,。 本人對變壓器不甚了解,請解惑,,謝謝,!
箱式變壓器并不只是變壓器,它相當于一個小型變電站,,屬于配電站,,直接向用戶提供電源。包括高壓室,,變壓器室,,低壓室;高壓室就是電源側,,一般是35千伏或者10千伏進線,,包括高壓母排(High voltage busbar)、斷路器或者熔斷器,、電壓互感器,、避雷器等,變壓室里都是變壓器,是箱變的主要設備,,低壓室里面有低壓母排(Low voltage busbar),、低壓斷路器、計量裝置,、避雷器等,,從低壓母排上引出線路對用戶供電。箱式變壓器的保護是專門保護變壓器的,,是集開發研制的集保護,、監視、控制,、通信等多種功能于一體的電力自動化高新技術產品,,是構成智能化箱式變壓器的理想電器單元。該產品內置一個由二十多個標準保護程序構成的保護庫,,具有對一次設備電壓電流模擬量和開關量的完整強大的采集功能(電流測量通過保護CT實現),。其中國內10、6,、3與0.4kV輸電與配電系統相量也有兩種相位,。在上海地區,有一種10kV與110kV輸電系統電壓相量差60°電氣角,,此時可采用110/35
變壓器的聯結方式有很多種,大家說說 Yyn0,、Dyn11,、YD-11等變壓器聯結組各自的一、二次,,相電壓,,線電壓之間的相位關系如何?
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
這兩天在想功率因數的時候,突然想到對于高壓線路來說它的負載主要是變壓器,。那么變壓器對于高壓回路算什么負載呢,。在變壓器空載的時候應該算是純感性負載吧,那它的功率因數為0,,雖然電流很小,。在變壓器有負載時應該是什么情況呢。
我在做一個老廠改造項目:原來老廠的變壓器都是YY接線的. 請問是否可以在新的系統使用DY接線的變壓器?新老系統的高壓來自同一個6kv母線, 低壓沒有聯系.
一臺2000KVA的車間變壓器(油變),離高壓配電房150米,,因地方所限不便在車間裝高壓柜,,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,,配電房出線處裝斷路器,瓦斯保護信號引回配電房,,不知是否可行,。