亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kv母線橋與主變的連接

    10kv母線橋與主變的連接

    10kv母線橋與主變的連接

  • 10KV母線橋的怪問題ABB產品

    10KV母線橋的怪問題ABB產品在封閉式母線橋內絕緣支撐瓷瓶的安裝是吸頂倒裝的!而不是常見的在母線銅板的下部支撐請問這樣安裝合規程嗎?有無母線橋支柱瓷瓶的安裝規定?在線等!急啊急?????

  • 10KV母線橋內可以加絕緣板嗎?

    各位大哥我剛做的一個10KV母線橋,,銅母線對外殼的距離不夠125,只有110,,我想加絕緣板可以嗎,?符合國家規范要求 嗎,? 請教請教 謝謝啦~!~,!

  • 【分享】10kV高壓母線如何選擇,?

    【分享】10kV高壓母線如何選擇,?

    10kV高壓母線如何選擇,?以及低壓柜母線聯絡(2000A)一般高于低壓柜多少? 1)根據可能出現的最大工作電流選取導體的截面 2)按允許電壓損失選擇母線截面 3)按經濟電流密度選擇母線截面 4)按機械強度選擇母線截面 5)根據短路電流相間和條間的電動力校驗決定母線導體的組合排列方式 選擇導線截面時要求在滿足上述5點的基礎上選擇其中最大的截面,。

  • 【分析】10KV母線橋當電流達到1400A,聲音異響

    大家好,,請教一下,。10KV母線橋當電流達到1400A,聲音非常響,。已經停電將所有連接螺栓,、絕緣子、橋身緊固了一遍,,母排截面也符合要求,,但還是依舊。請大家談談想?。謝謝,!

  • 關于變電所母線橋的問題

    各位前輩,我們這里的工程問題有點棘手,, 兩段母線的的跨接母線橋的尺寸,,廠家不能到現場具體核實尺寸,只能依據設計院出的圖紙的尺寸做,,這就有個問題,,如果到達現場不能安裝什么辦 ?現在請求大師 幫忙解決一下這個問題 不勝感激,。

  • 高壓配電柜雙列布置母線橋出線位置

    10kV高壓系統,,高壓配電柜雙列布置,架空母聯橋架連接,。中間部分排列為......負荷配出柜,、母聯叉車柜、母聯開關柜,、負荷配出柜......1,、母聯叉車柜、母聯開關柜的先后位置不同有什么影響嗎,?(比如影響到上出線的架空母聯橋架,?或者分段、保護等其他方面,?)2,、上出線從哪個柜出比較好,,是母聯叉車柜上出然后到另一列的負荷配出柜好,還是從母聯開關柜上出好,?(好象和第一個問題有點類似)請指教下,,謝謝!

  • 大電流母線橋無磁材料問題

    近日在投標國產糾結一個問題,,投標項目有很多10KV系統大電流的母線橋,,我咨詢我們老大,說要用不銹鋼304制作,,但是不銹鋼201和304均為奧氏體不銹鋼,,均為無磁材料,我在網上遛了一圈,,201加工后會有磁性,,304似乎也會有但是要弱點,同時都可以用消磁機去退磁,。不銹鋼201和304的價錢相去甚遠,,我在糾結能否用201去制作,各位大俠,,你們這么看,?特別有中過標的同行,你們生產的大電流母線橋的材質問題是如何處理的,?

  • 10KV高壓柜接地母線規格

    10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,,接地母線選多大

  • 10KV開關柜與母線橋的連接

    由于銅母排配制錯誤,導致從母線橋到開關柜后,,相序顛倒,,即A變C,C變A,,在不改變母排的情況下,,能否用10KV電纜進行更改連接.

  • 關于母線橋和電纜連接的問題

    同一個電氣室里,兩排電氣柜之間的母線要連接,,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜,?麻煩各位幫幫忙。

  • 看看一起聯絡母線橋的事故,。

    看看一起聯絡母線橋的事故,。

    朋友們看看圖,,猜下這起事故是怎么造成的?事故原因:一弱點施工人員在維修配電房燈具時,,踩在母線橋外殼上,,導致相間短路和對地短路。造成變壓器線圈燒毀,![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 編輯 ]

  • 請教:10kV母線橋內的是否有必要做接地排

    近日有一個變電站的10kV開關柜到現場安裝,,兩列面對面布置,母線橋連接驗收人員提出母線橋內的接地問題是母線橋殼體與開關柜殼體通過軟銅線連接,,還是要在母線橋內做接地銅排,,與開關柜內接地銅排相連?查了接地裝置的驗收規范,,好象沒有什么明確的規定哪位大俠知道(廣東電網),,麻煩告之。,。,。。

  • 大容量電流(2500A)以上高壓柜母線橋如何選擇殼體材料,?

    04年為用戶做一個項目,原來一次系統圖顯示最大電流才2000A,,結果實際使用時增容了,,電流達到2500A,現場反映10kV母線橋翁翁聲過大,,發熱現象嚴重,,不得已配電所安裝了空調以求緩解一下發熱問題,我們原來的母線橋殼體采用的是Q235冷軋鋼板,。

  • 變壓器并聯母線橋安裝位置

    大家好,,因為公司設備增容,需要將1號及2號兩臺2000KVA變壓器并接使用,,請問變壓器并聯母線橋的合理的并接位置應該是哪里,?在低壓出線總柜與末端柜并接有何區別(在兩臺變壓器末端柜并接距離較近,施工比較方便),?謝謝大家,,如有描述不清的地方請諒解。

  • 靠墻安裝喇叭口式母線橋

    圖紙簡介: 配電房內開關柜架空出線到墻一段距離的母線橋 投稿網友: wgcqhf 上傳時間: 2013-12-06 圖紙省份:

  • 變電所母線橋的動穩定校驗

    變電所母線橋的動穩定校驗隨著用電負荷的快速增長,,許多變電所都對主變進行了增容,,并對相關設換和校驗,但往往會忽視主變母線橋的動穩定校驗,,事實上此項工作非常重要,。當主變增容?,由于阻抗發生了變化,短路電流將會增大許多,,一旦發生短路,,產生的電動力有可能會對母線橋產生破壞。特別是戶內母線橋由于安裝時受地理位置的限制,,絕緣子間的跨距較長,,受到破壞的可能性更大,所以應加強此項工作,。 下面以我局35kV/10kv胡店變電所#2主變增容為例來談談如何進行主變母線橋的動穩定校驗和校驗中應注意的問題,。 1 短路電流計算 已知#1主變容量?0000kVA,短路電壓為7.42%,,#2主變容量?2500kVA,,短路電壓為7.48%(增容前短路電壓為7.73%)。 取系統基準容量為100MVA,,則#1主變短路電壓標么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,,#2主變短路電壓標么值X2=7.48/100×100×1000/125

  • 大電流母線橋的溫升解決方案

    巴西石油公司海上平臺項目需要連接兩段面對面布置開關柜的 4000A 母線橋,項目要求的技術參數為:額定電壓 17.5kV ,、額定工頻耐受電壓 38kV ,、額定雷電沖擊耐受電壓 95kV 、額定電流 4000A ,、額定頻率 60Hz ,、防護等級 IP42 、內部電弧故障等級

  • 母線橋與母線槽有什么區別

    請問各位高手:母線橋與母線槽有什么區別,?各有什么特殊要求,?有圖片嗎?謝謝,!

  • 關于高壓母線的選擇問題-

    鑒于群里有時討論高壓柜母排的選型問題,,我把從別處學來的母排計算方法在這里分享,以便大家在以后選用母排時有所參考,,我這里先說明兩點,,第一,不要用母排的載流量來選擇高壓柜的母排,。第二,,一定要知道高壓斷路器的短路開斷電流。 根據額定短時耐受電流來確定導體截面: GB3906(附錄D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 額定短時耐受電流 a 材質系數 銅為13 鋁為8.5 t 額定短路持續時間 △θ 溫升(k) 對于裸導體一般取180k,對于4S持續時間取215k 25KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮: 25KA /4S 系統接地銅母線最小截面

點擊加載更多

10kv高壓母線橋

10kv高壓母線橋宯},,為您提供10kv高壓母線橋相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv高壓母線橋 相關的專業交流討論,更多10kv高壓母線橋相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器母線橋

室外母線橋