  • 10kv母線橋與主變的連接

    10kv母線橋與主變的連接

    10kv母線橋與主變的連接

  • 10KV母線橋的怪問題ABB產品

    10KV母線橋的怪問題ABB產品在封閉式母線橋內絕緣支撐瓷瓶的安裝是吸頂倒裝的!而不是常見的在母線銅板的下部支撐請問這樣安裝合規程嗎?有無母線橋支柱瓷瓶的安裝規定?在線等!急啊急?????

  • 10KV母線橋內可以加絕緣板嗎?

    各位大哥我剛做的一個10KV母線橋,,銅母線對外殼的距離不夠125,,只有110,我想加絕緣板可以嗎,?符合國家規范要求 嗎,? 請教請教 謝謝啦~!~,!

  • 【分析】10KV母線橋當電流達到1400A,聲音異響

    大家好,,請教一下,。10KV母線橋當電流達到1400A,聲音非常響,。已經停電將所有連接螺栓,、絕緣子、橋身緊固了一遍,,母排截面也符合要求,,但還是依舊。請大家談談想?。謝謝,!

  • 關于變電所母線橋的問題

    各位前輩,我們這里的工程問題有點棘手,, 兩段母線的的跨接母線橋的尺寸,,廠家不能到現場具體核實尺寸,只能依據設計院出的圖紙的尺寸做,,這就有個問題,,如果到達現場不能安裝什么辦 ?現在請求大師 幫忙解決一下這個問題 不勝感激,。

  • 大電流母線橋無磁材料問題

    近日在投標國產糾結一個問題,,投標項目有很多10KV系統大電流的母線橋,我咨詢我們老大,,說要用不銹鋼304制作,,但是不銹鋼201和304均為奧氏體不銹鋼,均為無磁材料,,我在網上遛了一圈,,201加工后會有磁性,,304似乎也會有但是要弱點,同時都可以用消磁機去退磁,。不銹鋼201和304的價錢相去甚遠,,我在糾結能否用201去制作,各位大俠,,你們這么看,?特別有中過標的同行,你們生產的大電流母線橋的材質問題是如何處理的,?

  • 10KV開關柜與母線橋的連接

    由于銅母排配制錯誤,,導致從母線橋到開關柜后,相序顛倒,,即A變C,,C變A,在不改變母排的情況下,,能否用10KV電纜進行更改連接.

  • 關于母線橋和電纜連接的問題

    同一個電氣室里,,兩排電氣柜之間的母線要連接,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜,?麻煩各位幫幫忙。

  • 看看一起聯絡母線橋的事故,。

    看看一起聯絡母線橋的事故,。

    朋友們看看圖,,猜下這起事故是怎么造成的?事故原因:一弱點施工人員在維修配電房燈具時,,踩在母線橋外殼上,,導致相間短路和對地短路。造成變壓器線圈燒毀,![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 編輯 ]

  • 請教:10kV母線橋內的是否有必要做接地排

    近日有一個變電站的10kV開關柜到現場安裝,,兩列面對面布置,母線橋連接驗收人員提出母線橋內的接地問題是母線橋殼體與開關柜殼體通過軟銅線連接,,還是要在母線橋內做接地銅排,,與開關柜內接地銅排相連?查了接地裝置的驗收規范,,好象沒有什么明確的規定哪位大俠知道(廣東電網),,麻煩告之,。。,。,。

  • 大電流母線橋的溫升解決方案

    巴西石油公司海上平臺項目需要連接兩段面對面布置開關柜的 4000A 母線橋,項目要求的技術參數為:額定電壓 17.5kV ,、額定工頻耐受電壓 38kV ,、額定雷電沖擊耐受電壓 95kV 、額定電流 4000A ,、額定頻率 60Hz ,、防護等級 IP42 、內部電弧故障等級

  • 靠墻安裝喇叭口式母線橋

    圖紙簡介: 配電房內開關柜架空出線到墻一段距離的母線橋 投稿網友: wgcqhf 上傳時間: 2013-12-06 圖紙省份:

  • 變壓器并聯母線橋安裝位置

    大家好,,因為公司設備增容,,需要將1號及2號兩臺2000KVA變壓器并接使用,請問變壓器并聯母線橋的合理的并接位置應該是哪里,?在低壓出線總柜與末端柜并接有何區別(在兩臺變壓器末端柜并接距離較近,,施工比較方便)?謝謝大家,,如有描述不清的地方請諒解,。

  • 變電所母線橋的動穩定校驗

    變電所母線橋的動穩定校驗隨著用電負荷的快速增長,許多變電所都對主變進行了增容,,并對相關設換和校驗,,但往往會忽視主變母線橋的動穩定校驗,事實上此項工作非常重要,。當主變增容?,由于阻抗發生了變化,短路電流將會增大許多,,一旦發生短路,,產生的電動力有可能會對母線橋產生破壞。特別是戶內母線橋由于安裝時受地理位置的限制,,絕緣子間的跨距較長,,受到破壞的可能性更大,所以應加強此項工作,。 下面以我局35kV/10kv胡店變電所#2主變增容為例來談談如何進行主變母線橋的動穩定校驗和校驗中應注意的問題,。 1 短路電流計算 已知#1主變容量?0000kVA,短路電壓為7.42%,,#2主變容量?2500kVA,,短路電壓為7.48%(增容前短路電壓為7.73%)。 取系統基準容量為100MVA,,則#1主變短路電壓標么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,,#2主變短路電壓標么值X2=7.48/100×100×1000/125

  • 母線橋與母線槽有什么區別

    請問各位高手:母線橋與母線槽有什么區別,?各有什么特殊要求?有圖片嗎,?謝謝,!

  • 低壓封閉母線可以露天嗎

    現有630KVA油變,設置在戶外水泥墩上,,邊上是配電房(內設低壓GGD柜),。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接。那么問題來了,,由于油變是露天設置的,,必然會有一段封閉母線也是露天的,日曬雨淋,,可有影響,?

  • 請教10KV干式變壓器低壓側封閉母線

    最近正在做一個變電室項目:接地形式采用TN-S系統,10KV配電變壓器選用SCB9-2000/10KV型干式變,,變壓器與低壓進線柜凈距800mm,,之間采用4000A封閉母線。變壓器低壓側常規出線為四根母排,,那么PE母排是從變壓器上出線與三相五線制封閉母線直接連接,,還是變壓器上出的四根母排與三相四線制封閉母線直接連接,而PE線單獨敷設到低壓進線柜與低壓柜內PE線連接,?這段封閉母線究竟應該采用哪種線制,?為什么?兄弟十分困惑,,懇請有經驗的高手指教,多謝了,!

  • 怎樣計算10KV母線的殘壓?

    一條10KV線路(LGJ-95)在5公里處短路時短路電流為1000A,怎樣計算10KV母線的殘壓?(已知:LGJ-95型導線每公里電阻是0.33歐姆,每公里電抗是0.42歐姆)

  • 菜鳥筆記18-母線橋與母線槽

    菜鳥筆記18-母線橋與母線槽

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 編輯 母線槽和母線橋 網上收集的資料: (1)母線槽可能指密集形母線,,四條矩形導電體之間用絕緣板隔開,絕緣等級好,,內部無對流空間,,體積也小,但價格貴,,作長距離供電用(美觀,,方便),一般可用于戶內,,也可用于戶外,。還可以直接插接配電箱,直接配電,。

  • 電氣一次設計中,,架空出線的情況下,柜間封閉母線橋,、封閉母線是一回事嗎,?

    電氣一次設計中,架空出線的情況下,,當需要擴建變電站增加間隔時,,需要延伸之前的母線所到的位置,柜間封閉母線橋,、封閉母線,、母線封閉盒、母線橋是一回事嗎,?這個也是架空進線,,那母線是不是就是直接就跟小母線似的就排列在柜子頂端,是直接裸露的銅排還是銅排外面還有東西,?