  • 關于變電所母線橋的問題

    各位前輩,我們這里的工程問題有點棘手,, 兩段母線的的跨接母線橋的尺寸,,廠家不能到現場具體核實尺寸,只能依據設計院出的圖紙的尺寸做,,這就有個問題,如果到達現場不能安裝什么辦 ,?現在請求大師 幫忙解決一下這個問題 不勝感激,。

  • 高壓配電柜雙列布置母線橋出線位置

    10kV高壓系統,高壓配電柜雙列布置,,架空母聯橋架連接,。中間部分排列為......負荷配出柜、母聯叉車柜,、母聯開關柜,、負荷配出柜......1、母聯叉車柜,、母聯開關柜的先后位置不同有什么影響嗎,?(比如影響到上出線的架空母聯橋架?或者分段,、保護等其他方面,?)2、上出線從哪個柜出比較好,,是母聯叉車柜上出然后到另一列的負荷配出柜好,,還是從母聯開關柜上出好?(好象和第一個問題有點類似)請指教下,,謝謝,!

  • 大電流母線橋無磁材料問題

    近日在投標國產糾結一個問題,,投標項目有很多10KV系統大電流的母線橋,我咨詢我們老大,,說要用不銹鋼304制作,,但是不銹鋼201和304均為奧氏體不銹鋼,均為無磁材料,,我在網上遛了一圈,,201加工后會有磁性,,304似乎也會有但是要弱點,,同時都可以用消磁機去退磁。不銹鋼201和304的價錢相去甚遠,我在糾結能否用201去制作,,各位大俠,你們這么看,?特別有中過標的同行,,你們生產的大電流母線橋的材質問題是如何處理的?

  • 10KV開關柜與母線橋的連接

    由于銅母排配制錯誤,,導致從母線橋到開關柜后,,相序顛倒,即A變C,,C變A,,在不改變母排的情況下,能否用10KV電纜進行更改連接.

  • 關于母線橋和電纜連接的問題

    同一個電氣室里,,兩排電氣柜之間的母線要連接,,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,電流在400A左右的時候用哪種更合適,?電氣柜是固定單元式的,,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜?麻煩各位幫幫忙,。

  • 看看一起聯絡母線橋的事故。

    看看一起聯絡母線橋的事故,。

    朋友們看看圖,猜下這起事故是怎么造成的,?事故原因:一弱點施工人員在維修配電房燈具時,,踩在母線橋外殼上,導致相間短路和對地短路。造成變壓器線圈燒毀,![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 編輯 ]

  • 10kv母線橋與主變的連接

    10kv母線橋與主變的連接

    10kv母線橋與主變的連接

  • 大容量電流(2500A)以上高壓柜母線橋如何選擇殼體材料?

    04年為用戶做一個項目,,原來一次系統圖顯示最大電流才2000A,,結果實際使用時增容了,電流達到2500A,,現場反映10kV母線橋翁翁聲過大,,發熱現象嚴重,不得已配電所安裝了空調以求緩解一下發熱問題,,我們原來的母劲銟驓んw采用的是Q235冷軋鋼板,。

  • 變壓器并聯母線橋安裝位置

    大家好,因為公司設備增容,,需要將1號及2號兩臺2000KVA變壓器并接使用,,請問變壓器并聯母線橋的合理的并接位置應該是哪里?在低壓出線總柜與末端柜并接有何區別(在兩臺變壓器末端柜并接距離較近,,施工比較方便),?謝謝大家,如有描述不清的地方請諒解,。

  • 靠墻安裝喇叭口式母線橋

    圖紙簡介: 配電房內開關柜架空出線到墻一段距離的母線橋 投稿網友: wgcqhf 上傳時間: 2013-12-06 圖紙省份:

  • 大電流母線橋的溫升解決方案

    巴西石油公司海上平臺項目需要連接兩段面對面布置開關柜的 4000A 母線橋,,項目要求的技術參數為:額定電壓 17.5kV 、額定工頻耐受電壓 38kV ,、額定雷電沖擊耐受電壓 95kV ,、額定電流 4000A 、額定頻率 60Hz ,、防護等級 IP42 、內部電弧故障等級

  • 變電所母線橋的動穩定校驗

    變電所母線橋的動穩定校驗隨著用電負荷的快速增長,,許多變電所都對主變進行了增容,,并對相關設換和校驗,但往往會忽視主變母線橋的動穩定校驗,,事實上此項工作非常重要,。當主變增容后，由于阻抗發生了變化,,短路電流將會增大許多,,一旦發生短路,產生的電動力有可能會對母線橋產生破壞,。特別是戶內母線橋由于安裝時受地理位置的限制,,絕緣子間的跨距較長,受到破壞的可能性更大,所以應加強此項工作,。 下面以我局35kV/10kv胡店變電所#2主變?cè)鋈轂槔齺碚務勅绾芜M(jìn)行主變母線橋的動穩定校驗和校驗中應注意的問題,。 1 短路電流計算 已知#1主變容量?0000kVA,短路電壓為7.42%,,#2主變容量?2500kVA,,短路電壓為7.48%(增容前短路電壓為7.73%)。 取系統基準容量為100MVA,,則#1主變短路電壓標么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,,#2主變短路電壓標么值X2=7.48/100×100×1000/125

  • 10KV母線橋的怪問題ABB產品

    10KV母線橋的怪問題ABB產品在封閉式母線橋內絕緣支撐瓷瓶的安裝是吸頂倒裝的!而不是常見的在母線銅板的下部支撐請問這樣安裝合規程嗎?有無母線橋支柱瓷瓶的安裝規定?在線等!急啊急?????

  • 母線橋與母線槽有什么區別

    請問各位高手:母線橋與母線槽有什么區別?各有什么特殊要求,?有圖片嗎,?謝謝!

  • 10KV母線橋內可以加絕緣板嗎?

    各位大哥我剛做的一個10KV母線橋,,銅母線對外殼的距離不夠125,,只有110,我想加絕緣板可以嗎,?符合國家規范要求 嗎,? 請教請教 謝謝啦~!~,!

  • 關于高壓母線的選擇問題-

    鑒于群里有時討論高壓柜母排的選型問題,,我把從別處學來的母排計算方法在這里分享,以便大家在以后選用母排時有所參考,,我這里先說明兩點,,第一,不要用母排的載流量來選擇高壓柜的母排,。第二,,一定要知道高壓斷路器的短路開斷電流。 根據額定短時耐受電流來確定導體截面: GB3906(附錄D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 額定短時耐受電流 a 材質系數 銅為13 鋁為8.5 t 額定短路持續時間 △θ 溫升(k) 對于裸導體一般取180k,對于4S持續時間取215k 25KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系統銅母線最小截面積S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮: 25KA /4S 系統接地銅母線最小截面

  • 菜鳥筆記18-母線橋與母線槽

    菜鳥筆記18-母線橋與母線槽

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 編輯 母線槽和母線橋 網上收集的資料: (1)母線槽可能指密集形母線,,四條矩形導電體之間用絕緣板隔開,,絕緣等級好,內部無對流空間,,體積也小,,但價格貴,作長距離供電用(美觀,,方便),,一般可用于戶內,也可用于戶外,。還可以直接插接配電箱,,直接配電。

  • 【分析】10KV母線橋當電流達到1400A,,聲音異響

    大家好,,請教一下。10KV母線橋當電流達到1400A,,聲音非常響,。已經停電將所有連接螺栓、絕緣子,、橋身緊固了一遍,,母排截面也符合要求,但還是依舊,。請大家談談想?。謝謝!

  • 怎樣解決低壓母線橋動穩定校驗中的問題?

    我在設計中碰到這樣一個問題:一臺2000kVA/10/0.4kV變壓器采用銅排出線,,低壓側最大短路電流達到40kA,,低壓絕緣子采用WX-01型電車線路絕緣子,機械破壞強度為1960N,,相間距離為0.35米,。對銅排和絕緣子進行動穩定校驗,絕緣子間跨距為0.2米時才能滿足絕緣子動穩定要求,。 請問哪位高手使用過機械強度更高的絕緣子,,以增大絕緣子間跨距?或者有其他辦法可解決絕緣子間跨太小的問題,。

  • 一組ABB UniGear 550 母線橋照片

    一組ABB UniGear 550 母線橋照片

    一組剛送電的ABB UniGear 550 母線橋照片,,發給大家看看。:)