亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教配電柜無端跳閘事宜

    10kv出線柜真空斷路器(ABB)出現跳閘現象,,綜保(SJ7)未顯示分閘故障,也無故障記錄,,經詢問也無人為分閘,,檢查線路設備無故障后送電正常合閘。剛開始2月跳次閘,,現在發展為半個月跳次閘,,查不到跳閘原因很是苦惱。請教各位大俠可遇見過類似情況,,望高人指點一二為感,!

  • 關于景觀配電柜總閘跳閘的問題,?

    最近做了一個項目,,甲方沒有提供景觀的上口電源位置,我假設的取電位置,,整個地塊用電,,包括室外照明、室外水景的照明,、水系統泵的用電,。我設計了一個室外配電柜,總的斷路器選的C65N-C63A/3P,,引出多條回路,,給末端的燈具,同時有回路供水景的配電箱的上口電源,,水景有4個,,水景1-3的總的負荷是8.36KW,、2.42KW、12.81KW現在施工單位說水景按照1開啟 2開啟 3開啟,,當水景3開啟時,,我室外配電柜的總的閘(C65N-C63A/3P)就跳閘!!!!!!請問什么原因?

  • 什么時候設置高壓配電柜,?

    給排水泵站中,電機是380V,,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,現在面臨改造,,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定?

  • 給臨電配電柜供電的開關為什么會跳閘,?

    給臨電配電柜供電的開關為什么會跳閘,?

    這是今天剛剛處理的一件事,,把問題提出來,考考大家,!希望對大家以后有用,!施工現場,辦公區用電原由臨電變壓器室的臨電低壓配電柜供電,。其接線方式為TN-S系統,。昨晚拆除了臨電變壓器,但保留了低壓配電柜,低壓配電柜的電源由剛剛送電的變電所供電,,變電所也為TN-S系統,。辦公室用電由臨電變壓器供電時一直運行正常,沒有任何問題,。但是電源倒到由正式變電所供電后,,卻總是送不上。只要一帶負荷,,變電所內給臨電配電柜供電的開關就跳閘,。大家分析分析,看看是什么原因引起的,!34樓我畫了張負荷電流流向圖,,大家看了應該就明白了!

  • 配電柜跳閘 查無毛病咋辦

    配電柜保安器不定時跳閘出口線和1,2級保護器正常! 三相負荷平均! 就是總保護器不定時跳閘,有什么原因引起的?希望高人指點一下!

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝!

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務,?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千,。實在太累啊,。 業務員都很掙錢啊,。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),,看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,,多少合適,?求業務精英指點。

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型,?依據是什么,?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,,其他設備是廠家配套好的嗎,?還需注意哪些參數?謝謝~?。,。?/p>

  • 關于配電柜來電自投的問題,?

    關于配電柜來電自投的問題,?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜,。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能,。當這個旋鈕處在“自動”位置,,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,,過些時間斷路器也會自動合閘,,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 哪些配電柜需要3C認證呢,?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,,PLC程控柜,,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎,?

  • 關于一排配電柜2個出口的問題

    關于一排配電柜2個出口的問題

    根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,,并宜布置在通道的兩端,。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,,屏后的通道只有一個出口,,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置,;當配電屏的長度超過6m時,,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點,。 可見預留通道主要是為了方便進出,,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過,。那么這種非標情況是否也符合規范要求,?

  • 高壓配電柜的功能和分類,!

    高壓配電柜的功能和分類!

    一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電,、輸電、配電,、電能轉換和消耗中起通斷,、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器,、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關,、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構,、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。配電柜的功能配電柜具有架空進出線,、電纜進出線、母線聯絡等功能,。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體,、電器元件(包括絕緣件),、各種機構,、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).

  • 你需要掌握的配電柜分類,!

    (1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏,。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,,防護等級低,,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用,。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,,指除安裝面外,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜,。這種柜子的開關,、保護和監測控制等電氣元件,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,,可靠墻或離墻安裝,。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離,。通常門與主開關操作有機械聯鎖,。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),面板上裝有控制,、測量,、信號等電器。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置,。 (3)抽屜式開關柜,。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,,構成能完成某一類供電任務的功能單元,。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,,形成母線,、功能單元和電纜三個區域。每

  • 老舊配電柜如何判斷其性能

    本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),,柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,,但是我不知道能否還能繼續正常使用,。各位行家,,如何判斷其性能,需要做哪些檢測,,哪些單位可以做相應的檢測,?

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師,。也多次想過請教朋友,,老師。但這方面的朋友卻少,。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2,、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜,、幾十臺PC,、中央空調2套、還有照明,、插座,。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的,、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激,。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好,! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,,老師。但這方面的朋友卻少,。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2,、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房,。有十多臺機柜、幾十臺PC,、中央空調2套,、還有照明、插座,。這樣配電柜怎么選擇,、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]

  • 高壓配電柜的母線如何選擇,?

    手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動,、熱穩定性,。可是,,如今很難得到供電網絡的必要數據,,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢,?經驗值也可以,。。

  • 發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,,不知為什么,?

點擊加載更多

配電柜跳閘

配電柜跳閘專題,為您提供配電柜跳閘相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電柜跳閘 相關的專業交流討論,,更多配電柜跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

漏電空氣開關跳閘

熱繼電器跳閘