求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求?是否有相應規定,?謝謝
1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,且需分隔油路時,,應采用塞止接頭。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,,且除本條第3 款情況外,,應采用直通接頭。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,,其他應采用絕緣接頭。4 電纜線路分支接出的部位,,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱,、環網柜等情況外,其他應采用T 型接頭,。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,,應采用轉換接頭。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,,應采用過渡接頭,。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,,主要業務范圍:輸電工程,、變電工程、配電工程,、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,,但又沒有好的敷設路徑,。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式,?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式,?怎么做?國家是否有相關的標準,、規范,?
規范上要求,在同一路徑直埋敷設時,,電力纜和通信纜的間距要求是500mm,,這個數據是基于通信纜怕干擾而設定的安全距離,,但是光纜是不怕電力纜的干擾的,那么光纜和電力纜的間距是否可以小于500mm呢,?有沒有什么規范可循,?
論文簡介:陜09D3 電力線路敷設及安裝,電力線路敷設及安裝 投稿網友:anhongbo4 上傳時間: 2013-03-28
現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上,。供網友參考,。
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,,突然覺得有點鉆牛角尖了,還請各位大俠幫助,,在建筑電氣常用數據圖集中,,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,可是,,在實際中,,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,這個電纜穿管時怎么考慮,?如果看圖集里的說明,,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,但是,,在敷設電纜為KJV22-4*120時,,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢?還是根據480(整根電纜截面積選擇,,四根單根電纜截面積之和)確定呢,?,其實,,大家都明白按照前面的選,,我不是太明白,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢,?求明白?謝謝,。 補充的,,應該按照整根電纜的外徑選,之前有的內容寫錯了,,不過有人指出錯誤了,,所以,補充一下。謝謝,!再次補充一下,,電纜應該是YJV22-4*120,謝謝朋友指出錯誤,。
電力電纜為低壓(1kv)電力電纜,,控制電纜為低壓交流控制電纜(220v/380v),這兩種電纜可以敷設在同一電纜橋架嗎,?或者中間加隔板,,可以嗎?
電力電力和消防水管共溝敷設的距離最小是多少(均采用安支架敷設),?規范對這一問題好像沒有明確,,都是講的直埋、明敷的情況,,希望大家給點建議
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設
城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江,、河、湖,、海,通過城市橋梁問題,,不論過去和現在,,國外城市都有實例,并在國家標準,、規范中都作出過明確規定,,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實?;英國倫敦,、法國巴黎?00kV高壓電力電纜過橋實阑美?15kV,,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實?;我國城市(如:上海、廣州,、武漢、長沙等市)也有35kV,、110kV高壓電力電纜過橋的實例,。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,其中3/4是建國后敷設的,,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題,。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,敷設220kV高壓電力電纜,經多方協商和論證后予以肯定,。通過以上實例表明,,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的。70年代以來,,國外一些國家,,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,美國19
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱箈表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求,。 在我們的生活帶當中,,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,,使用這種電纜,因其故障幾率低,、安全可靠,、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,,電纜一旦出故障,,檢修難度較大,危險性也大,,因此在安裝,、敷設時應特別加以注意。
兩回35KV電纜線路,,兩回10KV電纜線路,,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,,采用什么敷設方法好呢,是直埋還是電纜溝,?
我在北京,,現在做一個云南的電氣項目,關于各個參數規格的電纜選型,,請問我參考哪里的標準,,各位誰有云南地區的電纜選型標準?謝謝
110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,,支架橫擔有效距離480mm,,我們原來采用北京院的方法,三相品字形布置時,,每隔6米作為一個波節,,但是采用的是剛性夾具,,現在有三相分開上下三角形布置,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,,因為剛性夾具造價很高另外中間接頭安裝時,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,,感激不盡!
聚氯乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W,、θn=70℃)
新人正在組織豎井電力電纜安全技術方案,,工程特點為地下室5層,地上50層的高層建筑,,查閱了許多電氣電纜敷設的方案,,都沒有具體描述豎井電力電纜敷設的,求教各位高手,,豎井電力電纜敷設重點需要注意什么,。
供電系統運行質量,、安全性和可靠性不僅與電線電纜本身質量有關,還與電纜附件和線路的施工質量有關,。
《電力工程電氣設計手冊-電氣一次部分》中933頁,,有一個空氣中并列敷設電纜的校正系數,我查看了附表,,校正系數用于1至6根電力電纜并列敷設的情況,,意思就是說每一層電纜支架上,敷設的電力電纜根數不能超過6根,?能這樣理解嗎,?但是對于變電站中,交流負荷特別多,,交流電源均需要從站用電饋線柜中引出,,每一層支架上不能超過6根電力電纜,這個應該很難保證吧,?所以我推測的是,每一回回路中的電纜不能超過6根,而不是每一層支架,。
電力敷設