1電纜的敷設方式 電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設,、穿管敷設、淺槽敷設,、電纜溝敷設,、電纜隧道敷設,、架空敷設幾種方式都有優缺點,一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工,、維護和檢修,。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,建筑材料耗資金,在國內,由于各種因素的限制,這種敷設方式是極少的,。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方,。但不利于電纜的維護和檢修,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,極不方便。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,根據工程條件,、環境
供電系統運行質量,、安全性和可靠性不僅與電線電纜本身質量有關,,還與電纜附件和線路的施工質量有關。
供電系統運行質量,、安全性和可靠性不僅與電線電纜本身質量有關,,還與電纜附件和線路的施工質量有關。下面是關于電力工程中電纜敷設知識總結,,希望對你有幫助! 一,、電纜的敷設方式電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設,、穿管敷設、淺槽敷設,、電纜溝敷設,、電纜隧道敷設、架空敷設,,幾種方式都有優缺點,一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等,。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工、維護和檢修,。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道,。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,建筑材料耗資金,在國內,由于各種因素的限制,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電
現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上,。供網友參考,。
供電系統運行質量,、安全性和可靠性不僅與電線電纜本身質量有關,,還與電纜附件和線路的施工質量有關。下面是關于電力工程中電纜敷設的知識總結,,希望對大家有所幫助~ 一,、電纜的敷設方式 電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設,、淺槽敷設,、電纜溝敷設、電纜隧道敷設,、架空敷設,。幾種方式都有優缺點,一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,根據工程條件,、環境特點,、電纜型號
《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第63頁,附錄EE.1.3 第二款 對火電廠3—10KV廠用電動機饋線回路,當機組容量大于100MW時,,Q的表達式見表E.1.3—1請問這里面說“當機組容量大于100MW時”,,“機組”指的是火電廠的發電機組,還是指的廠用電動機組,?謝謝,。
圖紙簡介: 電力工程(電纜隧道)過渡井施工圖紙,包括過渡井倆個剖面詳圖及簡單的設計說明 投稿網友: wangmi20110302 上傳時間: 2012-11-17
我正在做預算,按照圖紙計算電纜工程量后(一本圖紙,,30多個變電站的工程),,和估算的差了2000多米。如果按照圖紙工程量*1.2的系數,,還差100米,,是我漏算了電纜還是用圖紙的工程量*1.2的系數是估算工程量?不知道我問明白了沒有,?有高手給解答一下~謝謝
圖紙簡介: 本設計為電力工程(電纜隧道和支架)施工圖,,圖紙包括橫穿鐵路橋涵段俯視圖及縱段示意圖、電纜支架加工圖,、電纜隧道安裝圖,。 投稿網友: wangmi20110302 上傳時間: 2012-11-17 <
本書由西安交通大學尹克寧教授編著,為普通高等教育“十五”規劃教材,。 本書全面介紹了電力系統,、電力網以及發電廠和變電所電氣部分的基本知識、原理及其分析方法,。全書共七章,,包括電力系統概述,電力網及其穩態分析,,發電廠和變電所的一次系統,,電力系統短路,電力系統穩定,,發電廠和變電所的二次系統,,遠距離輸電等。 本書是根據著者在20世紀80年代先后兩度出版的同名教材的基礎上重新編寫而成的,。原書曾于1992年在全國高校優秀教材評選中榮獲能源部優秀教材二等獎,。在重新編著本書時,本著面向21世紀電力技術的原則,補充了大量新的知識,,介紹了未來的發展方向,。此外,本書還繼續保持了原書在敘述上深入淺出,、便于自學,,在內容上做到理論與生產實際緊密結合等風格,并增加了較多的復習思考題與習題,,以利于教學的深化,。(詳見下面目錄) 本書定價38.00元 郵購價:44.00元
電力工程師(上下).[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-4-14 11:32 編輯 ]
一條小路的市政電力工程,只有200米.
1,、特級類型的資質
交流單相電力電纜的金屬護層,,必須直接接地,且在金屬護層上任一點非接地處的正常感應電壓,,應符合下列規定:(1)未采取不能任意接觸金屬護層的安全措施時,,不得大于50V。(2)除(1)項情況外,,不得大于100V,。請問,什么是“不能任意接觸金屬護層的安全措施”,?
建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號 現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,,編號為GB50217-2007,自2008年4月1日起實施,。其中,,第5.1.9、5.3.5條為強制性條文,,必須嚴格執行,。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日
《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第66頁,,附錄FF.0.2 Eso的表達式,請問表中的Xs表示什么,,表中“——”表示什么,,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算謝謝。
GB 50217-2007(電力工程電纜設計規范)第3.3條“電纜絕緣水平”2 除上述供電系統外,其他系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,,或發電機回路等安全性要求較高的情況,,宜采用173%的使用回路工作相電壓。 請教的問題是:133%這個數據是怎么推導來的,?
由于市政改造,,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,,還有什么其他敷設方式,?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做,?國家是否有相關的標準,、規范,?
對于電力工程的竣工資料,我有如下幾點疑惑,忘高人指點:(1)土建的竣工資料,在各個省,自治區是有相應的表格,比如在四川為建設廳發布的<建筑工程質量驗收規范>,其實本人手頭也有本電力行業規范<電氣裝置安裝工程質量檢驗及評定規程>DL/T51611.1~661.17-2002適用于變配電設備安裝質量驗評,可是若電力工程中牽涉的材料報驗,延長工期申請,技術核定,技術經濟核定等內容沒有對應的表格,此外,也沒有試驗用表格;(2)電力工程的竣工資料,各電建公司是如何分門別類,參照的標準是什么?(3)電力設備試驗用有沒有相應的表格?