  • 【電氣學院】電纜的四種敷設方式

    直埋敷設 要注意什么,?

  • 電氣圖紙中的線路敷設方式符號

    電氣圖紙中的線路敷設方式符號

    在途中的電線敷設方式具體意思是什么,,那幾個字母各表示什么?謝謝

  • 如何選擇導線的敷設方式?

    請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管,。我看資料上有SC,、TC,、PC、FPC,、CT,、SR、請問要怎樣選擇,,望各位不吝賜教,。

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 建筑電氣暗裝配管是否應該按照最近路線方式敷設,?

    最近與同事爭論樓板內隱藏的電氣配管是否應按照最近路線方式給予計算工程量結算,。他說沒有任何一個國家出版的標準規定要求暗裝的電氣配管要按最近路線方式敷設。無論是工程量計算方式還是相關的施工規范都沒有,。所以,,應該按圖所畫的路徑進行計算,這是施工單位應得的部分,。 我查找相關的資料發現還真沒有,,消耗量定額、清單等政府出版的工程量計算規則里都只說按圖施工,。施工規范類的標準則根本就不寫配管敷設原則,。只有一些企業等非政府性質的單位出版的一些工藝標準里說宜按最近路線方式敷設。但這種的標準同事不認,,他只認政府性質的標準,。 本人或許孤陋寡聞,有知道的,,無論是關于工程量計算規則還是配管的施工規范,,只要有寫應按最近路線來做,請告知,,多謝?。?!

  • 關于導線敷設方式及避雷的疑問

    1,、(電纜就不需要介紹了,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,,焊接鋼管、pvc管,、金屬線槽,、塑料線槽等等。,。,。 a,、如何選用敷設方式,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b,、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2,、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,疑問有下: a,、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),,基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎?否則怎么將引下線,、等電位引下線連上去,? b、有避雷施工的照片,、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,,我想了解一下。最后,,感謝回復的大神們?。?!thx~~~:kiss:

  • 電纜的敷設方式有哪些?大家知道嗎

    電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設,、穿管敷設,、淺槽敷設、電纜溝敷設,、電纜隧道敷設,、架空敷設幾種方式都有優缺點, 一般要考慮城市發展規劃,,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等,。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工,、維護和檢修,。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,,已考慮公用隧道,。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,,但初期投資巨大,,建筑材料耗資金,在國內,,由于各種因素的限制,,這種敷設方式是極少的,。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利于電纜的維護和檢修,,一旦遇到電纜故障,,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,,極不方便,。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,,根據工程條件,、環境特點、電纜型號和數量等因素,,用發展的眼光,,按照滿足運行可靠性、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定,。

  • 電纜敷設方式及代號知多少~~

    電纜敷設方式及代號知多少~~

    敷設方式一般分為: 直埋敷設 ,、電纜溝敷設 、電纜隧道敷設 ,、排管敷設 ,、架空敷設 、水底電纜的敷設,。電纜敷設圖片

  • 別墅,討論TC管的敷設方式

    別墅,,討論TC管的敷設方式

    別墅工程,設計圖紙配管為SC管,,TC管,,甲方清單要求這兩種管材為鍍鋅管,TC為薄壁不銹鋼管,,請教大神,,TC是否可以采用JDG管,有沒有圖集或者規范支持,,SC管采用鍍鋅管,,實在是不明白,如圖所示,請教大神,,

  • 精解電纜的四種敷設方式

    精解電纜的四種敷設方式

    直埋敷設要注意什么?在什么情況下采用,? 直埋敷設,,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞。 1,、如果不會受到大的沖擊,,直接敷設是可以的。 2,、如果可能受到一些比較大的沖擊,,但強度可以控制在一定范圍,可以考慮鎧裝直埋,。 3,、如果外力更大,就需要采用保護套管了,,這個在局部(比如通過公路的地方)設置就可以,。 電纜直埋敷設的優缺點 優點:敷設方便,節省材料和人工,, 缺點:維護不便,,如果要維護,就需要把覆土挖開,,僅建議用在不考慮維護,,或能接受這種維護方式的地方。直埋時一般是需要墊黃沙的,。

  • 建筑電氣線管敷設如何施工?

    如有侵權,,請聯系刪除

  • 求救?。,。±鋬鏊艿姆笤O(shè)方式!?。,。?!

    各位大蝦,,本人有個問題:冷凍水干管應該選擇直埋敷設好還是選擇地溝敷設好呢?,?,?因為建筑外觀不允許,所以只能兩者中采取一種,。如果直埋敷設,,那么水管或者水管保溫層壞了的話很檢修。如果地溝敷設的話,,那這個地溝需做多深呢,?

  • 線路敷設方式和部位字符

    那位大俠好心,告訴小弟哪里有線路敷設方式和部位字符下載,,和電氣設備常用基本文字符號下載或者那位大俠好心講解下常標注的那些,。謝謝!小弟我最近去工地實習,,看了好多圖紙都不知道標注的是什么意思,?

  • 電氣設計施工圖中常用線路敷設方式

    電氣設計施工圖中常用線路敷設方式SR: 沿鋼線槽敷設BE: 沿屋架或跨屋架敷設CLE:沿柱或跨柱敷設WE: 沿墻面敷設CE: 沿天棚面或頂棚面敷設ACE:在能進入人的吊頂內敷設BC: 暗敷設在梁內CLC:暗敷設在柱內WC: 暗敷設在墻內CC: 暗敷設在頂棚內ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內FC: 暗敷設在地面內SCE:這個我在符號中未查到,可是在施工圖中見到過,,不知道表示的是那種敷設方式,,請知道者補充。謝謝

  • 關于電氣橋架內敷設扁鐵接地的問題

    請教各位前輩:在接地圖紙中設計寫了一句話,,橋架內敷設通長扁鐵與接地網接地,。請問;1,、這個接地扁鐵在橋架內敷設到底能起到什么作用,?2、現場為兩列橋架,,每列三層,,是每層橋架都要敷設此通長扁鐵?還是只在每列的其中一層敷設,?還是此兩列橋架僅需在其中一層敷設一根通長扁鐵,?3、若是每列僅需在其一層敷設一根通長扁鐵,,那么隔幾十米是否需要和其他沒有敷設扁鐵的橋架進行跨接呢,?這是我在現場遇到的問題,,設計也說不清楚,只是說一般他們都設么寫,,業主非要按照第三條執行,。請教各位前輩對此到底有什么規范和要求呢?最好是那條規范能夠說清楚此問題,。先謝謝了,。

  • 這樣的電纜敷設方式是什么意思,?

    RT,為什么三相里穿了2根電纜線呢,?

  • 電氣線管能否敷設在風管下,?,?

    電氣線管能否敷設在風管下,??

    電氣線管(強電或弱電)的穿線管能否直接在風管下,,固定在風管的吊架下,?是否也可以固定在消防水管的吊架上,而不單獨設線管吊桿呢規范依據,?,? 我也覺得不行,但沒找到依據

  • 田徑場排水(敷設盲管方式)

    本帖最后由 dyj.love 于 2015-6-5 15:08 編輯 田徑場(操場)排水,,敷設盲管方式,。以及各節點做法。附件轉到資料中心了,。

  • 請教電纜敷設方式歸類問題

    請教各位老師,,電力電纜敷設在有蓋板的電纜溝內時,是按敷設在自由空氣中驗算電流呢,,還是按敷設在墻壁中驗算電流,,或者還是按其他某種敷設方式驗算的。求指導,,謝謝各位,。