  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎,?

    一整體廠房長,、寬約200m,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點,。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎,?

  • 高壓電纜隨橋敷設的問題

    110千伏的高壓電纜,過橋時擬放于橋梁的人行道板下,,按橋梁規范,,不允許110千伏的高壓電纜過,而按相關電力規范,,110千伏的高壓電纜可以過,,請教各位,如此高壓電纜過橋時如何考慮,?

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 高壓電纜隧道敷設的問題

    現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,,需要用什么規格的高壓電纜,能不能提供相關的規范,?

  • 進小區高壓電纜的敷設怎么要求?

    本帖最后由 木木0125 于 2016-1-22 14:13 編輯 高壓走廊接入高壓變電房之前是不是不能入地下室轉橋架走勢,?必須于頂板上纖維塑料套管包裹并覆土掩埋或電纜溝架空暗藏,? 或者哪本規范里面有這方面的要求啊,進小區變壓房的高壓電纜敷設,。求救

  • 高壓電纜在敷設中遇到的問題

    高壓電纜在敷設時,,如需和其他高壓電纜交叉,需要注意哪些事項,?查找那些資料,?請教高手們給予指導。我說的是高壓電纜直埋地時出現的問題,。

  • 高壓電纜與低壓電纜同橋架敷設?

    問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,,中間加鋼隔板可以嗎,?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎,?我同事都2個一起敷設在同橋架內,,還不加隔板的,我感覺不行,,你們怎么看,?

  • 10kV高壓電纜,,專家不讓埋地敷設

    做了一個項目,,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,,有個專家說不讓直埋,,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,,如果不正確,怎么反駁他,!:'(

  • 高壓電纜埋地敷設注意的問題

    10KV高壓電纜埋地敷設好象有一種穿波紋管敷設,那么是不是也可以穿焊管或者鍍鋅鋼管敷設呢?如果能的話,需要注意什么問題?鋼管需要接地嗎?

  • 請教??!高壓電纜室內敷設問題

    如題,因條件限制,業主要求將10Kv高壓電纜的敷設方式由室外埋管改為走室內橋架,,個人感覺不妥,,但翻找規范沒找到相關限制的條文。現在主要的疑惑如下:1. 安全距離,,橋架在夾層內,,檢修管道等時是否有危險?2. 建筑內有很多高頻精密檢測儀器,,是否有干擾,?請各位大師們幫忙解答,謝謝??!:)

  • 求助,! 高壓電纜穿管敷設方案

    我公司準備在今年投資建設小區外配套電力系統,。經過前期設計、規劃,,外配套電力系統為滿足后期的場地要求,,全部采用150mm的玻璃鋼管、每隔60米一個人井,。里面穿3*240mm2高壓電纜2根,,全長3km,為確保電纜安裝質量,,請教施工方案,。

  • 關于高壓電纜的選擇問題

    研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常,。 希望有高手來分析分析。

  • 多根高壓電纜如何穿零序

    多根高壓電纜如何穿零序

    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎,?”答:有二種方法,,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接),。大孔徑(洞)零序電流互感器:

  • 高壓電纜的型號有哪些呢?

    對于電纜,,我們根據電壓大小,,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,,中壓電纜,、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,,它的電壓等級是10KV~35KV之間,。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧,! 首先的話,,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,,然后每類之下就有不同的類型,。

  • 求助,,關于高壓電纜的問題

    大家好,,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),,我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),,然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管,。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,,是不是這樣啊,?而且我查的標準,,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV,。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜,。謝謝大家,。

  • 高壓電纜絕緣很低,,怎么辦?

    給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,,11MΩ,,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,,電纜是2007年的,。

  • 請教民建的高壓電纜敷設問題

    商業樓,有1根10kV電纜是設計后加的,,從目前的實際情況看,,只能放在已經完工的管線下方,且經過中庭走廊和部分商鋪內?,F(xiàn)在有如下問題請假大神們:一是電纜敷設在吊頂內,,有沒有什么規范要求;二是因為高壓電纜在最下方,,后期裝飾施工有安全隱患,,且商鋪內的裝飾是租戶自行施工,屆時電纜肯定已經通電,,有沒有什么好的安全防護措施,。

  • 請教關于室外高壓電纜敷設問題

    10KV電纜負一樓進線,有預留鋼管,,進線處到紅線外市政電纜溝大約二十米,,地面綠化未定,電纜上面可能是磚砌步道路也可能是花壇,,那這一段是直埋加井還是修溝好些呢,,如果是直埋,穿鋼管的話墊層還需要做嗎

  • 關于高壓電纜感應電問題

    【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,,多應用于電力傳輸?shù)闹鞲傻馈8邏弘娎|的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜,、VV電纜,、YJLV電纜、VLV電纜,。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)