亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教電纜定額問題:什么情況用在豎井內敷設定額

    用在豎井內敷設定額,什么樣的才算是豎井?如果每層都是標準層.每層的配電房都是在同一個地方.一條明裝金屬線槽在配電房內從一樓直通六樓.這樣的情況算不算?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快,、直、好,?

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 電纜工程中頂管敷設如何套取相應的定額

    在市政定額第三章電纜工程:三,、頂管敷設(定額編號:7-3-12、7-3-13)中計量單位是“根”,,子目名稱:頂管(每根)10m以下和20m以下,,DN100以下,而實際計算工程量時單位是“米”,,套定額時不知如何處理“根”與“米”的關系,,有那位大俠知道,煩告知,,不勝感謝,!

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1、排管敷設的電纜,,是否可以考慮不需要鎧裝,?2、直埋敷設的YJV22電纜,,需要考慮允許高差的要求嗎,?如果要,其允許的高差數值是多少,?在哪里可以查到,。

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,,用"清冊設置"進行設置,,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,,不解中~~~~有沒有人會使用啊,,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了,。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,,給小弟回復下?。?!特別是 橋架和電纜溝里面,!

  • 電纜穿管,,套取什么定額呢,?

    電纜線作為照明線路,YJV3*2.5,,穿電線管DN25敷設,,應該套取什么定額呢,管內穿線,,還是電纜敷設,?,謝謝各位高手給指點一下吧,,急用?。?!

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1,、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,,還是一同敷設?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?

  • 請教電纜二次敷設結算中關于套定額的問題

    我是遼寧的,最近在用01定額做一份電纜二次敷設的決算,,有幾點疑問,,但在論壇查過類似的問題后,,發現自己的疑問越來越大,,所以特開此貼,請教壇里的專家,。1,、電力電纜定額是按照3芯(包括3芯接地)的考慮,5芯乘以1.3,,以此類推,,增加一芯加30%,單芯乘以0.67,,但對于電纜頭來說,,相關文件中只說銅芯或雙屏蔽電纜頭需要乘以相應的系數,但我看到論壇里有的人說電纜頭也要和電纜一樣根據芯數不同而基價不同,,到底哪一種解釋是正確的呢,?(個人認為與芯數無關,,但分析定額含量又感覺似乎有關,很為難)2,、遼寧01定額中電纜截面分為400,、240、120,、35,,那如果是YJV5*4的電纜呢?有的地區對此有一定的調整系數,,但目前我還未查到遼寧的相關規定,,是否只能套用35以下的?作為甲方的話豈不是很吃虧,?3,、阻燃和耐火電纜,電纜是否有阻燃,、耐火之分,?4、對于YJV電纜的電纜頭問題,,我目前按照35平以上套熱縮,,35平及以下套干包,16平及以下套壓接線端子,,是否可行,?[ 本帖最后由 aimyoy

  • 電纜穿管敷設的降容系數,?

    電纜穿管敷設的降容系數,,請問大家在工程實際中是怎么考慮的?記得以前是按穿管1根降容為0.9,,2根管子時降容約為0.79,,多根并聯時還要降低!感覺這個降容系數太低了,,是不是留的裕度太大了?。空垎柎蠹叶际窃趺慈≈蛋?,有沒有相關的規范或手冊可參考,?

  • 關于室外電纜敷設的問題

    現手上有個景觀的項目,總共室外有6個照明配電箱,,先甲方要求給這6個照明箱做一個總箱計量,,并要求做一下總箱到6個照明配電箱的電纜敷設,小弟第一次做室外電纜敷設,,所以不太懂,,求大俠們指教,,有什么規范,做室外敷設做電纜井還是手孔井,,多遠放一個

  • 電纜敷設方式及代號知多少~~

    電纜敷設方式及代號知多少~~

    敷設方式一般分為: 直埋敷設 ,、電纜溝敷設 、電纜隧道敷設 ,、排管敷設 ,、架空敷設 、水底電纜的敷設,。電纜敷設圖片

  • 有關電纜如何套定額的問題

    宿舍樓進線電纜采用的規格是YJV5*25,,請問套定額是套:銅芯電力電纜敷設35mm2以下 五芯,還是套:動力線路(銅芯)150mm2? 請問這兩個定額分別用于什么情況下,,最好能舉例說明,,非常感謝?還有從總配電箱到分配電箱的電纜規格是YJV5*10,,這個應該套哪個定額,?謝謝

  • 礦物絕緣電纜敷設-99d163

    論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24

  • 小弟請教個關于電纜敷設的問題

    我們這有八座塔,平均高度50M,,每個塔有五層,,塔上有十多個儀表點,每層倆,。儀表線管是用的一根DN70的管配上去的,,在每層用三通穿線盒引出分支管。現在我們要敷設儀表電纜了,,到DCS大概有200米,。請問有什么好的方法么?謝謝大家了,。