好不容易參照規范和施工技術書籍做完的交底,傳上來共享:
電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設施工技術交底
多根大型電纜架空敷設技術總結
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快、直,、好?
施工準備 作業條件 土建墻體結構已彈出施工水平線,墻面抹灰及面層巳完工,。 電纜橋架及穿樓板的預留洞日已處理好,安裝防火隔板的埋件巳整理好。 安裝電纜橋架所需要的支架等附件巳加工好。 豎井內電氣預埋管路巳整理好,。 材料要求
全廠照明及電纜敷設施工技術要點1、金屬導管選用原則:總的原則應遵循設計要求選用,,當設計無具體要求是,,金屬導管敷設于潮濕場所或直埋地下時,應選用厚壁鋼管,。敷設于干燥場所時宜選用薄壁鋼管,如KBG或JDG,。地下部分優先選用水煤氣管,。2、保護管的安裝金屬導管的防腐要求和方法:金屬導管在砌體內敷設時,,管內外壁均應刷防銹漆,;敷設在混凝土中時,管內壁應刷防銹漆,;直埋在土層中時,管內壁刷防銹漆,,管外壁應涂兩道瀝青,;敷設在焦渣墊層時,,管內壁刷防銹漆,,管外壁用水泥砂漿全面保護。鍍鋅金屬導管鋅層脫落,、銹蝕和過火焊接處,,按敷設場所做相應處理,。金屬導管的內壁刷防銹漆,可以用鋼絲拉動蘸滿漆液的棉絲,,反復拉動幾次,,是漆均勻粘在管壁上,,還可以將管端一頭抬高,將防銹漆灌入,,另一端用容器接住,。3,、金屬導管的質量要求,;進入施工現場的金屬導管應有產品合格證和試驗報告,經過進場外觀觀測和測量管徑,、管壁均合格后方可使用,。外觀的質量要求:不應有裂縫和折扁,,管內壁焊縫均勻,無鐵屑或毛刺,,管內外無嚴重銹蝕現象,。鍍鋅金屬管的鋅層應均勻,無銹蝕現象,。4,、金屬
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
目前現澆頂板內管路敷設主要采用PVC管、焊接鋼管和鍍鋅鋼管,,有時可能會用到半硬質PE阻燃管,。下面的工藝標準主要介紹焊接鋼管和PVC管的施工,對于半硬質PE阻燃管可參照PVC管的標準施工,,鍍鋅鋼管的施工基本與焊接鋼管相同,只是不需要進行防腐處理,。隨著新工藝新材料的發展,,現在市場上出現了一種扣壓式薄壁鋼導管,,其基本施工工藝可參照焊接鋼管的工藝,只是在連接跨接地線等方面,,有一些與焊接鋼管不同之處,,本文會給做出介紹。
1,、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2,、直埋敷設的YJV22電纜,,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,,其允許的高差數值是多少,?在哪里可以查到。
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,,點確定,,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
我是在建筑設計院的設計人員 ,,出圖后大多數圖都有一點小修改,但對財務成本沒什么影響,,由于變更太多,現在想在技術交底上反映這些變更,,我想請教一下:1,、技術交底應該就在最后一頁有簽名吧,那還能替代變更單嗎,,有法律效力嗎?2,、這種有太多小修改的情況要怎么解決,?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-21 16:45 編輯 ]
電纜敷設技術交底
電纜敷設技術交底專題,,為您提供電纜敷設技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜敷設技術交底 相關的專業交流討論,,更多電纜敷設技術交底相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量