看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源,。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,,兩個電源不同時出問題的要求
二級消防負荷是否可以只由2個變壓器母線供電,,而2個變壓器的10KV是一路市政電網供電,,不是專線?,F(xiàn)在審圖公司要求我用2個獨立的電源,,2個變壓器應由2個不同的10KV線路供電,。但是規范要求2個回路就可以了,,不一定2個電源
一級負荷由2路不同電源供電一個工程有1個10kV配電所4個一級負荷設備(先假定電壓等級10kV)在不同的建筑內請問可從10kV配電所配出幾回線給這些設備供電,?另說明理由采取什么形式的的饋線最經濟?
二級負荷供電系統供電方式做法:1.10kV單回路單電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備;2.10kV雙回路單(雙)電源雙變壓器雙回路(低壓)至二級負荷設備,;3.10kV單回路單電源單變壓器加發電機雙回路(低壓)至二級負荷設備,;4.10kV單回路單電源單變壓器加鄰近單位低壓電源雙回路(低壓)至二級負荷設備;5.10kV單回路專線單變壓器,,單回路專線(低壓)至二級負荷設備(供電困難情況下使用),;問題1:以上五種做法是否正確,是否還有其他做法,;問題2:《技術措施》提到:供電系統應做到當電力變壓器或線路發生常見故障時,,不致中斷供電或中斷供電能及時恢復。這里的線路是指高壓還是低壓?從《供配電系統設計規范》GB50052-95條文解釋第2.0.6條(26-28頁)不難看出是指高壓線路,,但是以上做法中第一種做法顯然不滿足規范要求,。
某小區,共1000多戶,32F,,地下二層,。在負荷計算(選擇變壓器)時,其中消防電梯15臺(Pe=15kW),,每單元消防負荷61kW(共15單元),,在計算總消防負荷時,是把所有的消防負荷直接相加(好像不應該吧?。??還是乘個系數?這個系數應該怎么???謝謝各位大俠!
一個建筑物有一級負荷(有消防和普通一級負荷)和三級負荷,,三級負荷恰巧屬于季節性負荷(空調),。如果經過計算:一級負荷大概需要630KVA 空調需要400KVA 根據甲方最新提供的信息是這樣的:這個是改造工程,以前的方案是2臺變壓器6
那位高手能分析一下一二級負荷供電的區別,。很多人說一二級符合供電要求是一樣的,,他們認為雙電源和雙回路是一樣的。我不太認同,,但自己對兩個概念也不是很清楚,。
一、若0.4KV的設備重要,,那樣的話10/0.4配電所是按一級符合供電可不可以,,具體到0.4KV設備回路還有要求么?二,、我們廠是一級負荷,,現在我們廠10KV電源線路電業局2路供電,10/0.4配電所10KV采用單母線分段,,兩臺變壓器一用一備工作,,低壓是單母線分段母聯平時閉合,另外還有1臺油機,,這樣的系統能滿足一級負荷的供電要求么?,?****三,、還有,電業局每條線路只能供電4MVA么,?,??有沒其他辦法?****此條嚴重關注答案,,急?。?!
本人急需一份 工地臨時配電的負荷計算書 ,,如果有整份的最好,哪位網友有的話,,謝謝傳我一份參考?。?! 郵箱:[email protected]
http://www.trane.com/commercial/software/unloading.xls
問題一,、一級負荷兩路10kV電源,電源進線必須是從上級變電所引來的專線嗎,?查供配電系統設計規范,,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,,也沒有這樣的明確要求,;上述規范和手冊都要求“兩個電源不應同時受到損壞”;查《給水排水設計手冊》,,要求“至少應有一回專用供電線路”,,但是我們這里供電局規定達到5000才給上專線啊,!問題二,、一級負荷兩路10kV電源,上2臺10kV變壓器,,一用一備可以不,?(因為一級負荷所占比重大)查供配電系統設計規范,沒有明確要求,;查《工業與民用配電設計手冊》,,也沒有這樣的明確要求;上述規范和手冊都要求“應由兩個電源供電”,;查《給水排水設計手冊》,,“一級負荷的供電要求是應由兩個電源同時供電,當一個電源發生故障時,,另一電源應不致同時受到損壞,,確保維持繼續供電”。本工程為給水工程,,平時大家都怎么做的,,請賜教,!多謝!,!
手頭有一某廢物庫的工程設計庫區遠離有人居住區域,庫區線路僅有1路10kV架空支線,1臺變壓器,而庫區設置了室外消防,有數十千瓦的消防泵2臺.此類消防電源該怎么設計?選用EPS/柴油發電機經濟花費較大.如不考慮其他因素,可否為消防泵設置雙切,2路電源均同一臺變壓器的低壓側配出?
二級負荷的兩回路電源供電是引自兩臺不同的變壓器,,那一級負荷的兩回路呢,?還有一級負荷中特別重要的負荷,是在一級負荷的基礎上再加應急電源(如蓄電池,,柴油發電機)嗎,? 不明白規范里的兩個電源什么意思...
民規3.2.10 二級負荷的供電系統,,宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時,,二級負荷可由一回路6kV及以上專用的架空線路或電纜供電,。當采用架空線時,可為一回路架空線供電,;當采用電纜線路時,,應采用兩根電纜組成的線路供電,其每根電纜應能承受100%的二級負荷,。 這里的兩回路指的是高壓兩回路還是低壓,?比如說二級負荷,一路高壓進線,,兩個變壓器各自出線到二級負荷設備能行,?<
本帖最后由 lhf840908 于 2013-4-13 14:22 編輯 兩條一樣的生產線,用電負荷等級為二級,,初步打算由上級的10KV配電所引兩路電源,,經兩臺變壓器分別給一條生產線供電,兩段母線間設自動切換開關,,當一回路出現故障時,,另一回路保障100%的負荷供電。后來考慮如果這樣,,兩臺變壓器正常情況下都是在不到50%的負載情況下工作,,不是很經濟,不知道能不能在正常情況下由一臺變壓器帶兩條生產線的全部負荷,,當該回路出線故障時,,有母聯開關自動切換至由另一臺變壓器供電。希望各位前輩能幫解答解答,,萬分感謝~~~
http://co.163.com/forum/content/221_388883_1.htm消防電氣 1. 在一級負荷的供電系統中,二路獨立供電的高壓單元回路,任一回路故障,其高壓側母聯開關應聯鎖投入,而絕大多數設計此開關均為手動,。 請問,此條出于那個規范,?2.大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機,。此條怎么理解?
一普通多層學生宿舍樓,,按《建筑防火規范》GBJ16-87中10,。1。1條第四條,,其屋頂消防穩壓泵(一用一備)為三級負荷,,但根據8。8,。5條由要雙電源供電,,真是頭大了。
最近做了個鄉鎮的醫院,里面的重要部位(比如手術室)按二級負荷配電,,我初步設想是一路高壓(甲方也只肯申請一路高壓),,帶2臺變壓器,從每個變壓器出一回路到手術室末端切,, 現在問題來了,,甲方只上了一臺變壓器,出現開關比較少,,他想讓我取消一路,,就是說二級負荷都由一路供電,上端用一路10KV,,一路發電機供電,,請問我從變電所出一個回路到末端,這個樣子滿足二級負荷要求嗎,? 另外手術室還帶了2個小時的UPS電源,,當然還有很多地方不帶UPS電源的也是二級負荷。
最近做了個鄉鎮的醫院,里面的重要部位(比如手術室)按二級負荷配電,,我初步設想是一路高壓(甲方也只肯申請一路高壓),,帶2臺變壓器,從每個變壓器出一回路到手術室末端切,, 現在問題來了,,甲方只上了一臺變壓器,,出現開關比較少,他想讓我取消一路,,就是說二級負荷都由一路供電,,上端用一路10KV,一路發電機供電,,請問我從變電所出一個回路到末端,,這個樣子滿足二級負荷要求嗎? 另外手術室還帶了2個小時的UPS電源,,當然還有很多地方不帶UPS電源的也是二級負荷,。我找了http://bbs.co188.com/thread-966779-1-1.html這個的討論 但是還是沒看到正確答案。新火規條文10.1.8 消防控制室,、消防水泵房,、防煙和排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置,。新火規條文說明10.1.4 消防用電