亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,

  • 三相交流系統短路電流計算

    三相交流系統短路電流計算

  • 求助系統短路電流計算方式

    對系統線路短路保護這塊的計算還不太懂,,求高人指點,,有沒有簡單計算短路電流的公式或方法,,如線路,,變壓器,,發電機,,電機等,,謝謝了,,分享一下吧!,!

  • 請教高壓系統的短路電流計算問題

    為什么計算K1點短路時,,電源S1提供的短路電流計算時,,不需要考慮電源S2所在支路,,而在計算K2點短路時電源S1提供的短路電流時要考慮電源S2所在支路的阻抗呢?提前謝謝您的回復,。

  • 低壓配電系統短路電流計算

    低壓配電系統短路電流計算及保護開關的選擇

  • 短路電流簡化計算的口訣適合于多電源供電系統嗎?

    在口訣中,,假如整個系統組成是:電力系統+線路+1個變壓器+母線這樣的話,,已知短路點前電抗為2,電壓為6.3kv,,則短路電流為9.16/2,,很簡單了。但是假如整個系統組成是:10kv電力系統+線路+1變壓器(10/6)+母線,,然后母線上連接的是多個變壓器(6/0.4),,還有多臺發電機(假設參數一致),,那么:母線上k點短路的話,哪k點的電流將是兩個電源供電,;那么設電力系統供電側為X1,,發電機側為X2,能不能9.16除以X1,,X2后相加得到短路電流(發電機為近端短路),?

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?

  • 急求專家解答:有關三相五線制供電系統的電流計算

    在三相五線制低壓配電系統中,假設存在如下情況: 1 ,、當全部開啟系統中的單相負載時,, A 、 B ,、 C

  • 高壓系統短路電流如何計算?

    請教高壓系統的短路電流如何計算,?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說,;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算,。不只這個斷路器是說的那一個,,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器,。

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點,。

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,,都短路了,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接?見笑了,。亟盼答復,!

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫,?

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點。

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,太煩瑣了,。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,終于明白了,。

  • 短路電流計算結果的應用

    1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;

  • 關于短路電流計算的問題求助!

    如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?

  • 請教個短路電流計算的問題,。

    請教個短路電流計算的問題,。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

點擊加載更多

供電系統短路電流計算

供電系統短路電流計算專題,,為您提供供電系統短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供電系統短路電流計算 相關的專業交流討論,更多供電系統短路電流計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度