請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
原本是高自動化的,,現在搞供電,。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,,都短路了,,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了。亟盼答復,!
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流,。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點。
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點,。
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了,。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,,終于明白了。
1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;
變壓器有中性點接地,,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫?
還打不出來,,請看附件,,謝謝各位
在計算短路電流時,規范要求當電機較近,,且其電流達到短路電流的1%時,,需考慮電機的回饋電流。在計算天車滑線時,,我覺得不應考慮這一回饋電流,,原因有二: 1、所有天車電源進線斷路器,,均配備欠壓脫扣,,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,脫扣器動作,,斷開線路,,電機的電流不能回饋至線路上; 2,、在所有電機均用變頻器控制,,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),,即更不能回饋至供電線路上,。 不知是否如此,請各位賜教,! 謝謝,!
請教圖中的16題,為什么不采用紅色標注的方式進行化簡,,而是采用參考答案中的認為110KV和35KV變壓器阻抗呈并聯關系,?提前謝謝您的回復、
關于短路電流計算的應用,,做的最多還是10kV及以下系統,,以單臺雙卷為例,請教一下幾個設置:1、一般供電局只提供系統短路容量,,不會提供系統容量,,這樣是不是需要手動算出系統阻抗,添加到第一組參數設置的”系統阻抗“中,?2,、低壓側母線的阻抗需要考慮的時候(或者低壓有一段出線電纜再到受電柜),怎么輸入參數,?3,、銅電纜型號為“通用-25”,不知道是什么意思,?煩請bitboy版主幫忙解答一下,!
我不明白的問題是在計算標么值時為什么使用的是11 0.5 6,我想應直接使用11.5 6.5 17計算標么值,,是我想錯了,?還是參考答案有錯誤?提前感謝您的回復,。
本人在一家配電柜成套廠家工作,將來想考注電,,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,,但是無從下手,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,,看了一段時間,,但是里面關于負荷、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,,能讓我自學的,謝謝,!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的,。
配三P151 關于電動機反饋電流式4-28中有一個系數為0.9,,指導書P211中6-1-29同樣的公式系數為1.1,而后面的配三式4-30中系數也是1.1,,請問考試該如何是好,?(配三式4-28中Ipm應該為小寫的ipm,這點可以從鋼鐵手冊4-46印證)
我在做習題集中P171 5-2題時,判斷是否K1為近端短路時,,我采用的折算阻抗標么值為圖中的0.424(標號為15),,但參考答案中計算采用的是0.386(標號為13), 在計算K2點的短路電流時,,計算近端短路時的基準電流的電壓我想應取為10.5(因為其短路點K2所在電壓等級為10.5),,而答案采用電壓為115 兩者的原因分別是什么?提前感謝您的回復,。