三相電機斷路器額定電流的的選擇,我的經驗是斷路器的額定電流=電機的功率*2*1.2,。 現在看資料說斷路器分線路保護型和電機保護型,,線路保護型需要乘以1.2的系數,,防止電機啟動時(電機啟動電流約為額定電流的10倍)出現短路跳脫,而電機保護型斷路器不需要乘以1.2,因為它的短路跳脫為12倍電機額定電流。 我想問的是這個1.2的系數到底是什么意思,,有資料說應該乘以1.5再選斷路器,到底是哪個系數,。
一個一直比較模糊的問題:低壓配電系統中,,出線回路的計算電流I1,斷路器整定電流I2,,電流互感器額定電流I3和電流表量程I4之間的合理關系(關鍵是I3和I4),?請諸位不吝指點。,。,。
我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW,、375KVA,,功率因素為0.8時,電流為540A,,功率因素為1時,,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的,?電壓值的多少,? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,,P應取哪個做計算,? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機,? 2.發電機并網運行之條件,? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上,?為什么,? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別,?
如題,,已知電機的千瓦數和額定電壓,,如何計算它的電流?如何計算使用多大面積的導線,?如果電機是15KW的,,電壓是380V,它會有多大的電流,?用多大面積的導線,?
我用鉗表測出了三相異步電機運行時的單相電流,,比額定電流小很多,但是乘以1.73之后呢,,又比額定電流大很多,,我就不明白了,額定電流究竟是指相電流呢,,還是線電流?。课业碾姍C是帶的軸流風機,,電機為三角形接線,。望高手解答,最好能詳細一點……謝謝了~~~
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。
在現場看到的,請各位指點,。1,、10KV熱縮電纜頭沒有把應力管用上去,,可能是因為安裝距離太小的緣故,想請問這樣會有什么隱患,?2,、電流互感器有兩只,但電流表只一個,,查了一下號碼管,,兩個互感器的二次線在端子排上并在了一起,然后引至電流表,,這樣做是可以的嗎?
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了,。
公司電柜的電流表想統計下用了多少電 請問我的計算方法對嗎?實際用電數:45230.2*80=3618416度 (電流表的量程為400A 互感器為5A)
電機的啟動電流是額定電流的多少倍說法不一,,很多都是根據具體情況來說的。如說十幾倍的,、6-8倍的,、5-8倍的,、5-7倍的等。 一種是說法說在啟動瞬間(即啟動過程的初始時刻)電機的轉速為零時,這時的電流值應該是它的堵轉電流值,。 對最經常使用的Y系列三相異步電動機,,在JB/T 10391-2002《Y系列三相異步電動機》標準中就有明確的規定。其中5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比的規定值如下: 同步轉速3000時,,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0,; 同步轉速1500時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0,; 同步轉速1000時,,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.5; 同步轉速750時,,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.0,。 5.5kW電機功率比較大,功率小些的電動機啟動電流和額定電流比值要小些,,所以電工教材和很多地方都是說異步電動機啟動電流是額定工作電流的4-7倍,。 為什
求助: 在低壓配電柜的三相電流表中讀數分別為: A相510A, B相530A, C相480A,電壓表讀數為380V,,請問高手們:該三相電路系統總負荷是多少千瓦,?怎么計算來的?謝謝,!
本人做了個兩個電流互感器不完全星形接法,,正視門板,三相電流表必須要A,,B,,C相從左到右這樣排序嗎?國標,,行標有沒有這樣的硬性規定,?現在是A,C,,B相這樣排法,。高手請幫忙解決,先謝了,!
設備是空壓機,,電機容量160kw 額定電流 289A 運行時電流320A左右,,且有一相電流比其它兩相高20A左右,這樣電機能長期運行嗎,?
請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,,不忍不要所謂的經驗估算,,要計算公式,3Q
三相數顯電流表,,只有AC相兩個互感器,,測試時正確的顯示應當是,加A相電流顯示AB,,加C相電流顯示BC,。但現在是加A相電流顯示AB,加C相電流顯示AC,,圖紙上看不出有什么問題,,求教是什么問題,表自身嗎,?
設計一個能直觀顯示一次運行電流的電路系統三排數碼管可同時顯示三相電流值,,課適合工礦企業,民用建筑,,樓層自動化等現代供配電流系統的檢測應用信號輸入位標稱輸入:AC1A,5A測量范圍:0~6A顯示范圍0.000~9999A精度0.5%,,應用單片機控制電路,設計或選型電流互感器電路,,AD轉換電路,,單片機電路,LED顯示電路或鍵盤電路,,穩壓電源電路以及通訊接口電路,,做出PROTEL原理總圖及系統軟件設計
30kw電機,60A額定電流,,啟動電流為7*60=420A,,持續3秒,選用什么型號,、規格的空氣開關,,又能起到短路保護又能躲開啟動電流?謝謝,!聯系方式:[email protected]
200kw電機.額定電流363A配多少平方的銅線合適110KW電機額定電流205A配多少平方的銅線合適[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 編輯 ]
三相四線有功表無功表電流互感器電流表接線圖
我們在一個工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的電流表,現場反應主回路有40A左右的電流.但電流表沒有顯示.電流表直接接入互感器的接線長度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是這種樣子,請教各位是什么原因造成的.是負荷原因嗎? 還是電流表? 還是互感器? 請各位幫忙分析一下謝謝,!