本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復。
原本是高自動化的,,現在搞供電,。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接,?見笑了,。亟盼答復!
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點,。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分?jǐn)嗄芰π枰笥诨芈返淖畲蠖搪冯娏鳌_@個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點,。
變壓器有中性點接地,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫,?
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了,。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,,終于明白了。
1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;
配三P151 關于電動機反饋電流式4-28中有一個系數為0.9,,指導書P211中6-1-29同樣的公式系數為1.1,,而后面的配三式4-30中系數也是1.1,請問考試該如何是好,?(配三式4-28中Ipm應該為小寫的ipm,,這點可以從鋼鐵手冊4-46印證)
本人在一家配電柜成套廠家工作,,將來想考注電,,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,但是無從下手,,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,,看了一段時間,但是里面關于負荷,、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,能讓我自學的,,謝謝,!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的,。
各位大神:有個實際問題,請教各位,。實際的短路電流計算案例,。如附圖所示,有兩個電壓等級,,33kV和12kV,,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV。工民手冊上,,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍,。這個系統標稱電壓,指的是什么,?是33kV和12kV,?還是基準電壓直接選36.3kV、10.5kV,?
我在做習題集中P171 5-2題時,,判斷是否K1為近端短路時,我采用的折算阻抗標么值為圖中的0.424(標號為15),,但參考答案中計算采用的是0.386(標號為13),, 在計算K2點的短路電流時,計算近端短路時的基準電流的電壓我想應取為10.5(因為其短路點K2所在電壓等級為10.5),,而答案采用電壓為115 兩者的原因分別是什么,?提前感謝您的回復。
為什么不采用配電手冊P137中的式4-17和18計算近端短路電流,,而是要采用計算用阻抗后查表的方法進行算,,那這兩個公式的作用是什么?提前感謝您的回復,。順祝您周末愉快,。 具體內容可參考圖片
我不明白的問題是在計算標么值時為什么使用的是11 0.5 6,我想應直接使用11.5 6.5 17計算標么值,,是我想錯了,?還是參考答案有錯誤?提前感謝您的回復,。
在計算短路電流時,,規范要求當電機較近,且其電流達到短路電流的1%時,,需考慮電機的回饋電流,。在計算天車滑線時,我覺得不應考慮這一回饋電流,,原因有二: 1,、所有天車電源進線斷路器,,均配備欠壓脫扣,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,,脫扣器動作,斷開線路,,電機的電流不能回饋至線路上,; 2、在所有電機均用變頻器控制,,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),,即更不能回饋至供電線路上。 不知是否如此,,請各位賜教,! 謝謝!
請教圖中的16題,,為什么不采用紅色標注的方式進行化簡,,而是采用參考答案中的認為110KV和35KV變壓器阻抗呈并聯關系?提前謝謝您的回復,、
短路電流計算程序