220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
原本是高自動化的,,現在搞供電,。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,,都短路了,,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了。亟盼答復,!
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分斷能力需殷于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點,。
變壓器有中性點接地,,并且有阻值,這個等值電路怎么畫,?
短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,太煩瑣了,。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,,終于明白了,。
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關,、斷路器,、電流互感器、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流,;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下
如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復,。
電力工程電氣設計手冊電氣一次部分,,174頁例題計算結果d3點,發電機3F-6F分支額定電流應取1000/1.732/37=15.60或?.155換成計算電抗,,所以,,短路電流值不是7.67,,而是3.7596,因相差較大,,特別是換算時公式錯誤,,特提醒網友注意。
在電力系統中,出現短路故障是非常惡劣的,,影響也是很大的,,對于高壓三相系統有國家規范提供的計算方法。低壓系統中的各元件的電阻占到很大的比例,,請問各位大蝦們有無簡單的計算方法,?
本人珍藏的短路電流計算書
請各位大蝦幫幫忙,我想做一10KV變電所,,但不知道如何下手,,書上說的我是懂非懂,不敢應用于施工,。那位大蝦做過,,最好有詳細的計算過程。小弟在此謝過了?。,。。,。,。?!
關于短路電流計算的應用,,做的最多還是10kV及以下系統,以單臺雙卷為例,,請教一下幾個設置:1,、一般供電局只提供系統短路容量,不會提供系統容量,,這樣是不是需要手動算出系統阻抗,,添加到第一組參數設置的”系統阻抗“中?2,、低壓側母線的阻抗需要考慮的時候(或者低壓有一段出線電纜再到受電柜),,怎么輸入?shù)?3,、銅電纜型號為“通用-25”,,不知道是什么意思,?煩請bitboy版主幫忙解答一下!
新建66kV海茂變電所,,雙電源進線,。接線示意圖見附件。請幫忙算出66kV母線短路電流,。至少給出66kV母線處阻抗標么值及其對應的計算公式,。有問題加qq:114337806
對于10/0.4kV的配電變壓器,繞組聯結為Dyn11,,已知二次側三相短路電流值,,兩相短路電流值,單相接地短路電流值,,如何求出流過一次側的三相短路電流值呢,,兩相短路電流值,單相短路電流值,?能不能做個具體的分析。如果有資料能不能上傳一個,,強烈期待解決,。[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-3-10 22:28 編輯 ]
110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少,?怎樣算,。請高手指教。