單相短路,我們一般計算短路電流時一般都把分為正序,負序,零序的序網,正序電流是電源的正序電勢產生的,那么產生負序,零序電流的負序,零序電勢是什么設備產生的?
在不對稱短路電流計算中,,什么時候按照無窮大考慮,,什么時候按有限電源考慮,?一直很困惑。研究了幾次《電力工程電氣設計手冊電氣一次部分》的第4-12節的兩個實例,,但還是沒搞懂,,請搞清楚的回答一下,解個惑,。不勝感激,。,。。
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
低壓短路電流三相短路電流計算步驟,希望能夠給新手幫助,,由于我水平有限,,希望廣大讀者指正批評。,。,。
做電氣設計非常有用的電氣計算,KA值免費軟件[ 本帖最后由 dgwintai 于 2009-12-6 20:48 編輯 ]
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
原本是高自動化的,現在搞供電,。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,都短路了,,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了,。亟盼答復,!
請教各位下圖的F1,F2,,F3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點。
短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,終于明白了,。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點,。
變壓器有中性點接地,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫,?
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流,;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;
本人在一家配電柜成套廠家工作,,將來想考注電,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,,但是無從下手,,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,看了一段時間,,但是里面關于負荷,、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,,能讓我自學的,,謝謝!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的,。
求助?。,。ΨQ結構,計算結果不對稱,。荷載和結構布置均全部對稱?。〈蠹矣袥]有遇到過??!
發輸變電每日一題