  • 請求高壓短路電流計算書

    請各位大蝦幫幫忙,我想做一10KV變電所,,但不知道如何下手,,書上說的我是懂非懂,不敢應用于施工。那位大蝦做過,最好有詳細的計算過程。小弟在此謝過了?。。,。,。。,?!

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • IEC909標準做的短路電流計算書(刪除)

    本貼刪除,。[ 本帖最后由 dys-wjj 于 2010-4-3 13:44 編輯 ]

  • IEC909標準做的10kV短路電流計算書

    IEC909標準做的10kV短路電流計算以及設備校驗和繼電保護整定計算書不完善,,希望各位設計師能夠提出意見,完善這個計算書,。對于目前國外項目,,計算書都需要用IEC909標準。本計算數中發電機,、非旋轉設備會有問題,,希望各位能夠給予指正。我得郵箱:[email protected] 共同進步 :)

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。

  • 請教個短路電流計算的問題,。

    請教個短路電流計算的問題。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?

  • 關于短路電流計算的問題求助,!

    如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,現在搞供電,。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,,都短路了,,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了。亟盼答復,!

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點,。

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點。

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了,。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,,終于明白了。

  • 短路電流計算結果的應用

    1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫?

  • 關于天車滑線短路電流計算

    在計算短路電流時,,規范要求當電機較近,,且其電流達到短路電流的1%時,需考慮電機的回饋電流,。在計算天車滑線時,,我覺得不應考慮這一回饋電流,原因有二: 1,、所有天車電源進線斷路器,,均配備欠壓脫扣,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,,脫扣器動作,,斷開線路,電機的電流不能回饋至線路上,; 2,、在所有電機均用變頻器控制,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),,即更不能回饋至供電線路上,。 不知是否如此,請各位賜教,! 謝謝,!

  • 請教高壓短路電流計算的問題

    請教圖中的16題,為什么不采用紅色標注的方式進行化簡,,而是采用參考答案中的認為110KV和35KV變壓器阻抗呈并聯關系,?提前謝謝您的回復、

  • 短路電流計算的幾個設置問題

    關于短路電流計算的應用,,做的最多還是10kV及以下系統,,以單臺雙卷為例,請教一下幾個設置:1,、一般供電局只提供系統短路容量,不會提供系統容量,這樣是不是需要手動算出系統阻抗,,添加到第一組參數設置的”系統阻抗“中,?2、低壓側母線的阻抗需要考慮的時候(或者低壓有一段出線電纜再到受電柜),,怎么輸入參數,?3、銅電纜型號為“通用-25”,,不知道是什么意思,?煩請bitboy版主幫忙解答一下!

  • 請教2012短路電流計算的問題

    我不明白的問題是在計算標么值時為什么使用的是11 0.5 6,,我想應直接使用11.5 6.5 17計算標么值,,是我想錯了?還是參考答案有錯誤,?提前感謝您的回復,。

  • 如何自學負荷計算與短路電流計算,?!

    本人在一家配電柜成套廠家工作,,將來想考注電,,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,但是無從下手,,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,,看了一段時間,但是里面關于負荷,、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,能讓我自學的,,謝謝,!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的。

點擊加載更多

短路電流計算書

短路電流計算書專題,,為您提供短路電流計算書相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與短路電流計算書 相關的專業交流討論,更多短路電流計算書相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

短路電流峰值

最小短路電流值