亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。

  • 短路電流非周期分量的衰減系數曲線該怎么查?

    短路電流非周期分量的衰減系數曲線該怎么查,?

    《鋼鐵企業電力設計手冊》圖4-21請問這張圖該怎么來查呢,縱坐標Kfz應該是短路電流非周期分量的衰減系數,Ta是短路點的等效時間常數橫坐標有點看不明白,?請教明白人,。

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的?

  • 請教,,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,,先謝謝啦?。?/p>

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于低壓短路電流的問題,!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么,?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,

  • 請教短路電流都受什么影響呢,?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么?

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?

  • 三相短路電流的計算的疑問

    500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎,?!請高手指教,,開斷能力是不是20KA就可以了,,開斷能力偏大了,會出現什么后果,?

  • 關于電線長度和最小短路電流

    電線長了,,除了電壓降加大以外,也會使末端短路的電流減少,,當短路電流小于短路器的最小短路電流時(比如16A的西門子某型號的最小短路電流是80A),,會進入過載保護的曲線。這樣的話,,會對導線,、低壓系統和電器造成什么影響和損壞,是否應該盡量讓電線的長度滿足最小短路電流值,?

  • 短路電流計算結果的應用

    1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關,、斷路器,、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流,;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;

  • 短路電流對發電機的影響,!

    上周我礦出現了一個事故,,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,期間經過的三個配電所均無反應,,我想請教一下,,這么大的電流對我的發電機有什么影響?發生這次事故后我們應當做些什么,?是重新整定繼電保護值嗎,?還是?請指教?。,。?/p>

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫?

  • 變壓器短路電流歸算的問題

    請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算,?如何歸算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算???

  • [求助]題中電流源可以被短路嗎,?

    [求助]題中電流源可以被短路嗎?

    k閉合 電流源就被短路了嗎 為什么

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,,現在搞供電,。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,都短路了,,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接,?見笑了,。亟盼答復!

點擊加載更多

短路電流曲線

短路電流曲線專題,,為您提供短路電流曲線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與短路電流曲線 相關的專業交流討論,更多短路電流曲線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度