算出變壓器低壓側的短路電流,開關的選取是按照額定極限短路分斷能?,還是額定運行短路分斷能義取。如果采用額定運行短路分斷能?,那額定極限短路分斷能力干什么用的?/p>
斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流,。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,,短路開斷電流瞬時值為115KA,,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA,。難道是以有效值為準,,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點,。
斷路器的額定極限和額定運行短路分斷能?2005-11-30 連理枝 這篇文章被閱讀了< 2 >次 用戶在設計,、選擇低壓斷路器的短路分斷能羠,應遵循的基本原則是:斷路器的額定短路分斷能?amp;sup3;線路可能出現(預期)的短路電流,。 國際電工委員會IEC947 - 2和我國等效采用IEC的GB14048.2《低壓開關設備和控制設備 低壓斷路器》標準規定的短路分斷能力有兩種,;額定極限短路分斷能羉u和額定運行短路分斷能羉s,。 1. Icu和Ics的定義分別定義如下:Icu為按規定的試驗程序所規定條件,不包括斷路器繼續承載其額定電流能力的分斷能?;Ics為按規定的試驗程序所規定的條件,,包括斷路器繼續承載其額定電流能力的分斷能力?Icu的試驗程序為o t co;Ics的試驗程序為o t co t co,。Ics比Icu的試驗程序多了一次co,。經過程序試驗,能完全分?,熄滅電弧,,并無超出規定的損傷,被認為Icu試驗通過,,而Ics的
請教各位高手:現有一個實際問題,,等待解決,。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,,現用戶要求使用4000A真空斷路器,,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,但是經詢問真空斷路器廠家,,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,,會有什么后果之憂,?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求?急需,,先謝謝了
10kV開關柜型號為KYN28-12,; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,,我選擇的是630A/25KA,。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,,謝謝,!
請教,斷路器的分斷電?應該大于 K1點,,還是大于K2點,。 為什么 (主要)。。,。不知道這個該如何描述,,畫了個圖,別人的cad真不好用,,湊合看看吧,。
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,,額定電流的問題始終沒有弄通,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,,所以我很迷惑,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,,最好有形象的比喻或者列子,,再次感謝了!
開關的分斷能力由什么決定,?內部結構如何,?分斷能罳定了開關哪方面的功能?開關的分斷能力與計算的短路電流什么關系,?開關的分斷能力又與開關的短延時保護和短路瞬時保護什么關系,?難道計算短路電流的作用就是為了校驗熱穩定什么的?有沒有人能介紹一下計算短路電流以后如何確定分斷能?、短路瞬時保護,?在下新手,一口氣說了很多問題,,困惑很久了,,,,,
在低壓配電系統中,變壓器出口的短路電流是基本確定,,在選擇總斷路器和出線斷路器時,,對斷路器的額定短路電流的確定通常略有不同。比如:1000kVA變壓器出口短路電流為24kA,選擇框架斷路器額定短路分斷電流不小?0kA,,出線斷路器不小于35kA,,有什么問題嗎?1,、對于低壓配電系統,,進線斷路器和出線斷路器處的預期短路電流基本相同,差值一般小于10%,;2,、對于進線、出線斷路器其額定短路分斷電流只殷?4kA即可,;3,、適度提高進線斷路器的額定短路分斷電流是對配電設備的要求,在技術上沒有特別的說法,。以上思路是否正確,,請各位指正!
每一次斷開短路電流后,,都應對斷路器進行一次檢查,,檢查的內容及故障處理方法如下。 1.觸頭系統 (1)主,、弧觸頭上的煙痕用酒精抹凈,; (2)如果觸頭接觸面上形成小顆粒金屬屑時應清理,并修平整,; (3)如果因電磨損造成主觸頭(動靜觸頭)上的銀合金觸點層厚度
當斷路器運行電壓低于額定電壓時,其額定短路開斷電流將變大,但具體變多少,有沒有經驗公式?例如:ABB的VD4,其額定電壓為12KV,如果用于3KV的柜中,其額定短路開斷電流將為多少?
我用計算軟件進行短路電流運算,,可以得到任意時刻的短路電流值(每隔0.001s計算一次此時的短路電流值),我想知道對于開關的短路開斷電流,,選擇哪個時間點(第幾個周波)的短路電流值比較合適,,為什么?想問問大家是怎樣選擇開關的開斷電流,,另外要告訴大家系統是近發電機端的,。
平時在選擇低壓斷路器時,必須考慮其極限分?jǐn)嗄芰κ菫榱税踩姆謹喽搪冯娏?,使斷路器達到一定的使用壽命,,但普通的熔斷器不是一次性的嗎?在達到及超過熔體熔斷電流的時經t時間后熔斷,,那熔斷器為什么也要考慮這個最大分斷能?,是不是在超過IOC時,熔斷器不能正常熔斷嗎,?請高手賜教,!
1.斷路器額定電流等于短路電流嗎,? 2.電纜或導劲汩L期工作在最大載流量下會有什么后果,?3.是不是電纜或?qū)Ь€電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒,?擊穿,?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎,?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信,?哎愁死我了?。?!
我們根據變壓器的短路電流,,選擇第一級斷路器的極限短路分斷能?,那么后面第二級,第三級的斷路器怎么選擇極限短路分斷能?另想知道電機回路極限短路分斷能力怎么選擇,?,?
1,、圖紙中低壓斷路器標注其分斷能?0KA,此50KA是指它的額定極限短路分斷能玲?,、斷路器的短路分斷能力是根據三相短路穩態電流來確定,,還是根據短路峰值電流來確定?
想請問高手一個問題:<br><br>為什么同一斷路器分斷電流值不一樣?lt;br><br>例如:通常電子斷路器的分斷電流?000A,,而下面什么根據什么規范其分斷能力又?500A,<br><br>為什么會是不一樣的呢,?搞不明白?
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
額定工作電流同是400A,,不同電壓考核的額定短路接通與分斷能力不?,但不明白高電壓的考核值小,低電壓的考核值大?140V是7.5KA;660V是9KA,,為什麼,?
額定極限短路分斷電?/p>