  • 斷路器額定短路開斷電流如何理解

    斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流,。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,,短路開斷電流瞬時值為115KA,,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA,。難道是以有效值為準,,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點,。

  • 真空斷路器4000A的額定短路開斷電流?

    請教各位高手:現有一個實際問題,,等待解決,。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,,現用戶要求使用4000A真空斷路器,,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,,但是經詢問真空斷路器廠家,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,會有什么后果之憂,?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求,?急需,先謝謝了

  • 斷路器額定關合電流和額定開斷電流怎么區分呢,?

    斷路器額定關合電流和額定開斷電流怎么區分呢?額定開斷電流 : 額定電壓下開斷的最大電路電流額定關合電流: 合到已經短路的系統時,斷路器能閉合的最大短路電流 ??如何理解,?

  • 斷路器中額定短路開斷電流選擇

    10kV開關柜型號為KYN28-12; 設備容量為1430KVA,; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,,我選擇的是630A/25KA。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,,請各位前輩幫忙解答,,謝謝!

  • 關于負荷開關額定電纜充電和線路充電開斷電流

    根據標準定義,,額定充電開斷電流負荷開關在其額定電壓下能夠開斷的最大充電電流,,對于12kV來說,標準規定的額定值分別是10A和1A,有個不解,,一般負荷開關的有功開斷可以輕松達到630A,怎么,,開斷充電電流如此小呢?還是說,,這個充電電流(容性電流)開斷是越小越難開斷呢,?如此,標準定義成能夠開斷的最大電流又怎么解釋呢,?期待高手解答,!

  • 斷路器關合電流與額定開斷電流有什么區別,?謝謝

    高壓斷路器在使用中出現兩種參數:1.額定開斷電流:是表征斷路器開斷能力的參數,。(網上查的)2.關合電流:是表征斷路器關合電流能力的參數。(網上查的)我有點不明白,,怎么感覺跟一個參數似的,,不解,求解答,!謝謝,!

  • 請教斷路器分斷電流的選擇和短路點的關系

    請教斷路器分斷電流的選擇和短路點的關系

    請教,,斷路器的分斷電?應該大于 K1點,還是大于K2點,。 為什么 (主要),。。,。不知道這個該如何描述,,畫了個圖,別人的cad真不好用,,湊合看看吧,。

  • 關于GIS中CB的額定開斷電流和額定關合電流..

    關于GIS中CB的額定開斷電流和額定關合電流..我自己的理解:額定開斷電流等于熱穩定電流.額定關合電流等于動穩定電流.高手來幫我解釋一下對不對.

  • 開關的額定電流怎么選擇,??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選?,?求指教,。。,。

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,,指的是什么,?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,,在線等,。

  • 求助,,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大,?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。

  • 【區別】斷路器的額定電流和額定開斷電流的區別

    斷路器的額定電流In,,是指脫扣器能長期通過的電流,也就是脫扣器額定電流,。對帶可調式脫扣器的斷路器則為脫扣器可長期通過的最大電流,。 脫扣器額定電流In,指脫扣器能長期通過的最大電流,。長延時過載脫扣器動作電流整定值Ir,,固定式脫扣器其Ir=In,可調式脫扣器其Ir為脫扣器額定電流In的倍數,,如Ir=0.4~1×In。 短延時電磁脫扣器動作電流整定值Im,,為過載脫扣器動作電流整定值Ir的倍數,,倍數固定或可調,如Im=2~10×Ir,。對不可調式可在其中選擇一適當?shù)恼ㄖ怠?瞬時電磁脫扣器動作電流額定值Im′,,為脫扣器額定電流In的倍數,倍數固定或可調,,如Im′=1.5~11×In,。對不可調式可在其中選擇一適當?shù)恼ㄖ怠?斷路器之所以能夠在故障情況下迅速斷開,靠的就是內部的脫扣器,所以并不是斷路器是否加裝脫扣器,,而是斷路器內一定會有脫扣器,,否則就不叫斷路器了。 再有脫扣器并不是按照個數來算的,,而是根據實際設定不同的參數值(常延時脫扣,、短延時脫扣等),只要斷路器內部的電流傳感裝置檢測到流過斷路器的電流達到某一設定的定值和時間后斷路器就會動作跳閘,。最近學習的知識,,大家分享一下,不對的地方還

  • 關于斷路器額定電流和額定短路開斷電流的疑問,?

    本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,,額定電流的問題始終沒有弄通,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,,所以我很迷惑,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,,最好有形象的比喻或者列子,,再次感謝了!

  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,,為什么存在一個下限和上限,?提前謝謝您的回復。

  • 主母排額定短時耐受電流

    在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,,是否在同等電流情況下,,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流,。還請大家一起討論討論

  • 開斷電流等于遮斷容量嗎

    高壓開關的技術參數都由額定電壓,、額定電流、開斷電流組成,。但是電力工業安全規程里有遮斷容量一說,。開斷電流是否等于遮斷容量。有人說:當通過開關的電流大于開關本身的遮斷電流時,,在發生事故情況下開頭保護動作后,,開關本身也要拒動。這個拒動是怎么實現的,。望天下各路英雄不吝嗇賜教,!

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 斷路器運行電壓低于額定電壓時其額定短路開斷電流

    當斷路器運行電壓低于額定電壓時,其額定短路開斷電流將變大,但具體變多少,有沒有經驗公式?例如:ABB的VD4,其額定電壓為12KV,如果用于3KV的柜中,其額定短路開斷電流將為多少?