請問那位知道低壓分裂繞組變壓器型號為DSFP-100000/220的參數的?我作畢業設計用擴大單元接線需用分裂繞組變壓器,但是資料太少,上屆同學用的此型號,但是我卻找不到相關信息.謝謝幫忙!
你們好!我有一個問題,,我廠的啟備變型號為SFZ9-25000,,接線組別是YN,yn0+d,有一個第三繞組,,請問這個第三繞組的作用,,請指教!
題目:有一臺Se=100KVA,,10/0.4KV變壓器,,短路電壓Uck%=4.3% ,變壓器繞組電抗為多少?答案:43歐
做課程設計突然發現有個基本的問題讓我困惑了:一個110/35/10kv的變壓器,,它的額定容量是三個繞組容量的和嗎,?我要根據各繞組的容量來選擇變壓器,假設變壓器是從110kv側進線,,那么110kv側進線的容量就是額定容量嗎,?110kv側出線的容量是不是不經過變壓器?那么就不算在額定容量內,?求教,。。,。希望有耐心的前輩給以解答,。,。。
三繞組變壓器由高中低三個繞組組成,,線圈匝數和電壓成正比,,和電流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,,但是這樣顯然不成立,,U2I2+U3I3不應該大于U1I1(U1I1為一次繞組電壓電流)。請高手指教,,三繞組變壓器的功率是如何分配的,?
我有個工程高壓是10KV進線,,廠區高壓用電設備是8臺6KV高壓電機(全部為舊有設備),其余全部為380/220V低壓用電設備,,請問一下我該如何確定供電方案呢,?是選一臺三繞組變壓器(10KV進線,6KV及0.4KV兩路出線)呢還是重新買8臺10KV高壓電機合適呢,?請高手指教,,謝謝!??!
在采購變壓器時,各廠家報價差距很大,問價格高廠家怎么回事?回答說,有些廠變壓器繞組是用鋁線制作.由于經濟上考慮,采用價格便宜的廠家,采購回來,發現名牌上重量與其他廠家技術手冊上重量有比較大差別,。請問:在不破壞變壓器的前提下如何能夠知道變壓器的繞組是否為銅線,還是鋁線或是銅鋁合金,。
知識點:變壓器繞組的全絕緣
小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,,由于尚未接觸過此方面技術,,特向各位高手請教: 1、低壓側是二線,,但也有了解是三線架設的,,那三線是怎么接的呢? 2,、單相變壓器能不能出380V,,如能,,和三相變壓器出的380V有何區別,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3,、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式,?
江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?
請問,三繞組電力變壓器是怎么運行的啊,比如降壓變壓器,是高壓-低壓,高壓-中壓?高中低三個繞組能同時運行嗎?容量怎么分配呢?有這方面的參考書嗎?
為什么三繞組變壓器的保護中,35KV側方向過流保護的功率方向繼電器的電壓線圈為什么不是接在35KV側的電壓互感器上,,而是接在其他側上,?
動態測量法測量變壓器的直流電阻時遇到的問題,二次側開路一次側是一個指數規律,測星-三角繞組的前面星側相直流電阻,肯定受后面的影響,能不能把后面的電感和電阻等效到前面嗎?能嗎?還是不能?請教大家,謝謝!!
有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,,容量為120MVA,,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11,。要求平衡繞組引出a,、b、c,、x四個套管,,c與x短接后,a,、b,、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1,、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓,。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差,。2、避雷器動作,,相當于繞組對地短路,,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行,。所以,,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地,。不知我的想法是否正確,。
請教高人,一臺分裂繞組起動/備用變壓器:220kV電壓等級,,50000/31500-31500,。如果變壓器內不設置平衡繞組的話,除波形畸變,高次諧波無通路,,發熱等問題外,,二次零序保護等問題該如何解決?如討論是否需要設置平衡繞組,,需要系統專業做哪些工作,?多謝
新型電纜繞組變壓器綜述
油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器招標負責人:陳濤 移動電話 : 15110260485開標時間:2012-11-01所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:青海 日期:2012年10月12日招標編號:0747-1260SITCD092 受青海鹽湖海納化工有限公司(招標人)委托,對聚氯乙烯一體化項目35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器采購進行國內競爭性招標,。1.資金來源:企業自籌,。2.招標內容及主要技術要求:35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器2臺。*變壓器一般技術要求:額定電壓(kV)35±2×2.5%/10.5 kV額定容量 31.5MVA噪聲(dB)≯ 85阻抗電壓% 8% *相數:三相*聯接組別:D,yn11*調壓方式:35kV側無載調壓3.招標方式:國內競爭性招標4.投標人的資格要求:(1)投標人須向招標機構購買了招標文
各位大俠,,小弟要設計一臺三繞組變壓器,用于風力發電機組中,, 請問如下參數的三繞組變壓器設計是否可行,? 額定容量1150/1000/150kVA 額定電壓3/0.69/0.4kV 額定電流221.3/836.7/216.5 聯結組別Dyn11yn11 容量分配1150(3kV)=1000(0.69kV)+150(0.4kV) 小弟等著大家的回復,先謝謝啦
為什么變壓器二次繞組額定電壓比電網額定電壓有的高10%,,有的高5%書上說變壓器的短路電壓UK%<7%時候 高5%短路電壓大于等于7%時候,,高10%可是書上的例題 天大的 往往都沒告訴你變壓器的短路電壓百分比,就直接采用了高10%,,這是怎么回事到底什么時候用5%,,什么時候用10%