請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,,就不需要單相接地保護了嗎,?如需單相接地保護,電流互感器如何接,?提前謝謝您的回復,。
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護啊)如果是,,怎么實施保護措施,?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明,?謝謝
這兩種的保護的基本原理很相似,,一同事說就是同一種的保護,我認為還是有區別的,,查資料沒找到很大的區別點,,故問問論壇的高手和前輩,望指教,!
在配電手冊中低壓側單相接地保護的動作電流給出兩個計算公式(分別為用變壓器低壓側額定電流和低壓分支線上零序保護的動作電流來計算),,具體可參考附件中的圖片。 我的問題是,,這個式子計算出的動作電流不一致,,應如何選擇?提前謝謝您的回復
按規程要求,,大與55kw的電動機須設單相接地保護,,現在許多設計中是選擇采用帶接地故障保護的斷路器來滿足這個要求。我想請教各位大哥大姐,,斷路器的接地故障保護整定電流和時間是否需要在圖紙上反映,?(很多設計院僅選個斷路器型號,也有的設計院在圖紙上一一標出),。整定電流如何確定,? 我知道整定電流除了滿足短路靈敏度要求,還應躲過電動機啟動時的最大不平衡電流,。這個不平衡電流如何確定,?電機回路采用三芯電纜其單相接地短路電流計算很麻煩,精度很低,。斷路器的接地故障保護可整定電流也不大(不超過1200A),,整定的主要依據應該是電動機啟動時的最大不平衡電流。各位有什么經驗給介紹一下,?
按配電手冊P310頁,,Icx=1.3A,Ice=5A Iop>Krel * Icx=4*1.3=5.2A Iop<(Ice-Icx)/1.25=2.96那整定值應該取多少好呢,?
變壓器低壓側單相接地保護:一種是利用高壓側三相過電流保護,;一種是采用在低壓側中性線上裝設專用的零序保護,?!?工業與民用配電設計手冊 》第三版298頁第4條說:Y,yn0接線變壓器采用在低壓側中性線上裝設專用零序互感器的低壓側單相接地保護,而D,yn11接線變壓器可不裝設,。我選的是D,,yn11型式變壓器,請教各位是否可以不設低壓側單項接地保護,。
在變壓器整定計算時,,低壓單相接地盬o(hù)計算中,有個最小運行方式下變壓器低壓側單相接地穩態短路電流I22K1min,,用來校驗低壓側單相接地保護的靈敏度用的,,請問,這個電流如何計算,?如何查找,?查什么手冊?我看到有人在計算書上的數據旁表示“查表“,。請高手幫忙,,我現在在整定這個值,繼續幫助,!
在我手頭的《給水排水設計手冊 第八冊 電氣與自控》中,,關于TN系統單相接地故障保護有這樣一句話“由于單相接地電流較小,現有的斷路器難滿足靈敏性要求,,可用長延時過電流脫扣器做后備保護”,,那就是說,斷路器的瞬時整定值可以不滿足1.3倍的靈敏性要求,,當出現單相接地短路時,,不馬上切除故障回路,而允許其運行一段時間后由長延時脫扣器斷開回路,。這樣合理嗎,?是否有可行性?
在下做13年供配電考題時有一個用斷路器做短路保護和單相接地保護,,計算線路長度的問題,。參考答案給出的是依據間接接觸防護中的計算公式。在下的問題是單相接地保護和間接接觸防護兩者有啥關系,?提前謝謝您的回復,。
繼保上有這個要求,,是指所有的變壓器嗎?星形-星形接線,、三角形-星形接線的變壓器沒有區別嗎,?低壓側單相接地保護和零序保護有什么區別,?怎么裝設互感器?如何整定,?最后,,如果箱式變電站的變壓器超過400kVA,又采用了負荷開關加熔絲的保護方式,,這種保護又如何實現呢,?
某用戶設35/10kV變電站,10V系統為中性點不接地系統,,下設3個10kV車間變電所,,35/10kV變電站正常時向A、B,、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9,、1.3、0.7A,,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,,計算其整定值應為下列哪項數值,?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答。
求教:工業與民用配電設計手冊296頁表格下方注2:當利用高壓側過電流保護及低壓側出線短路器保護不能滿足靈敏性要求時,,應裝設變壓器中性線上的零序過電流保護,。有兩個疑問:1.利用低壓出線側斷路器保護為什么不能滿足靈敏性要求呢?這個框架斷路器可以實現接地故障保護啊,,應該肯定能滿足靈敏性要求啊,。 2.為什么要在變壓器中性線上裝設零序CT再引到高壓斷路器跳閘?直接利用高壓側CT檢測到零序電流使高壓側斷路器跳閘不就可以了嗎,?等大神指點,。
請教:高壓電機的單相接地保護中的電容電流怎么確定,看了手冊,,手冊算出的值很小,,可是我看到別人的計算書上算的都很大,不知道別人是怎么算的,?高人能否指教一下,!
如題,單相接地保護與單相接地短路保護的區別是啥?在DL/T5153-2002 第9.8.4條低壓廠用線路應裝設下列保護:1 相間短路保護,;2 單相接地短路保護,;3 單相接地保護。 搞不清了,,2,3項之間有啥區別了,,求指教,。謝謝
隨著經濟發展的加速,10 /0. 4 kV 配電變壓器的應用也越來越廣泛,,對其的保護一般習慣性裝設速斷保護,、過流保護,、高壓側單相接地報警,,對于低壓側單相接地保護,有些企業一概配置低壓側中性點零序電流互感器和專用單相接地保護,,有些單位又一概不單獨配置專用低壓單相接地盬o(hù),,而用高壓側三相過電流保護來兼顧,到底應該怎樣配置才更合理,,本文對此進行分析說明,。 1 規程要求 由GBT 50062—2008 《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》對配電變壓器低壓側單相接地保護的要求可知,低壓側中性點直接接地的變壓器需要裝設單相接地保護,,保護的具體實現方法需要根據項目實際
我現在做變壓器系統圖,,Y,yn0 的,,800kvA,單相接地短路電流為3,。6kv,, 斷路器上沒法保護, 想在中性線上做零序電流互感器保護,,沒見過這樣的例圖,,不知道該怎樣做,還有選型,?那個報警器和繼電器怎樣連接,? 這個報警器和火災報警系統里的聲光信號是一回事嗎?
中性點不接地系統單相接地保護的分析
書出的結論是低壓側發生單相接地故障時,對于Y,yn聯結的變壓器,,流過高壓側電流是低壓側穩太短路電流的2/3倍,。對于D,yn聯結的變壓器是√3/3倍,不知是怎樣算的呢,?還有就是高壓側各相的的電流大小應該不一樣吧,?