  • 壓縮機電流保護與線圈燒毀原因

    一,、壓縮機過流的原因

  • 壓縮機功率及電流如何提升

    請教各位大俠: 目前有個實驗,要求壓縮機功率及電流達到一定值,,室外環境溫度(46),、壓縮機頻率80Hz,、室外風機轉速1150rpm都是定的,排氣壓力不能超過4Mpa.其它不作要求,。請教:我是應該通過加制冷劑來讓功率,、電流升高呢,抑或是通過膨脹閥調節,,不過這兩種情況都會讓排氣壓力達到甚至超過4.3Mpa.我不確定的是,,我可不可以通過放制冷劑,,當制冷劑少時,通過提高壓縮比來提高功率,,這樣可行嗎,?

  • 過電流保護定值如何整定,?

    我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?

  • 壓縮機電流保護與燒毀的常見原因是什么,?

    壓縮機電流保護與燒毀的常見原因是什么,?

    1,、壓縮機過流的原因 簡單來說,造成壓縮機的過流有一下三個方面的原因: 1,、制冷系統的冷凝壓力過高,;2、制冷系統中制冷劑過多,;3,、壓縮機缺少冷凍油。 下面我們來詳細說明: 一,、外機散熱不良 外機回、排風短路:如外機裝在封閉式陽臺內,,狹小的過道內,,屋內等不通風的地方,風口前有阻礙物,。 外機風量小,,散熱速度慢:如外機冷凝器太臟或被灰塵油污堵死,風扇電機

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加,?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 新人求教,,壓縮機過熱保護

    如題,我單位一臺克萊門特3000帶熱回收雙壓縮機地源熱泵機組,。1號壓縮機正常使用,。2號壓縮機單制冷時可用,熱回收制熱水時壓縮機噪音過大加載到50%就會過熱停機,,低壓端發燙,,并且從觀油空看不到油位。請問各位老師這是什么故障,?怎么拍出此故障,?補充,運行時冷凝器水壓水流正常,,壓縮機也不缺氟,。

  • A壓縮機高壓開關保護怎么處理

    開利螺桿機組,顯示A壓縮機高壓開關保護,;原因是甲方工程師節能,,機組停自動機后,只轉冷凍泵,,不裝冷卻泵,,造成冷凝溫度下不來,現在復位不管用,,請各位大師幫我指點一下,,怎么消除報警,正常開機,,謝謝,!

  • 壓縮機不知什么原因老保護

    今天剛從沈陽出差回來就聽主任說我的一個機子做低電壓時出現問題,雙系統中有一個系統保護,,于是下午就去實驗室看了一下,,我給兩個系統的排氣分別布置一個熱電偶來檢測排氣溫度,然后把運轉工況設好:室外:55 室內32 然后等溫度差不多就把電壓跳到198,,結果發現排氣溫度不高的那邊壓縮機停機,,于是我通過數據發現,停機的壓縮機電流要比沒停機的大1A左右,,于是我初步判斷是電流保護,,于是給停機的系統放了點氟,結果雖然電流下來了一些,,可是依舊保護,,而且保護的這邊排溫還沒有沒有保護的那邊高,看來還是電流保護,,于是繼續放氟,,放到兩個系統的排溫差不多一樣,,結果還是那一邊保護,不知什么原因,,大家能否幫我判斷下,,謝謝![ 本帖最后由 ceciliapolly 于 2008-10-28 23:13 編輯 ]

  • 請教各位:壓縮機保護模塊的問題,?

    壓縮機保護模塊INT69。模塊電源220V,,N接零線,,L是接空氣開關下邊好,還是接溫控器制冷點下邊好,。即壓縮機保護模塊電源是一直通電好,,還是準備制冷時再通電。討論一下利弊,!在此表示感謝,!

  • 壓縮機電流和功率的關系,?

    對于單相交流220V的電機來說,,"功率=電流*電壓*功率因數"。對于一臺三匹空調單相壓縮機,,如果標注的額定功率為2600瓦,,那額定電流=額定功率÷額定電壓÷功率因數=2600W÷220V÷0.8=14.7安培,功率因數取0.8,,現在要對這臺三匹壓縮機的空調進行制冷劑加注,,如果用鉗表卡到的電流為13安培,那么此刻壓縮機的功率=13*220*0.8=2288瓦,,請問大家,,我的算法對嗎?對于三相交流380V的壓縮機來說,,"功率=電流*電壓*1.732*功率因數",。對于一臺五匹三相壓縮機,如果標注的額定功率為4600W,功率因數一般取0.8,,那么額定電流=功率/電壓/1.732/0.8=8.74安培。如果現場用鉗表卡到的電流為8安培,,那實際功率=8*380*1.732*0.8=4207W,。請問大家我的算法對嗎?讓我糊涂的是,,我在使用谷輪壓縮機選型軟件的時候發現,,我的上述公式和軟件的結果不一致,!比如:谷輪ZR61KC壓縮機,根據軟件的計算結果,,電流為8.36安培時,,輸入功率為4500W;電流為6.60安培時,輸入功率為2900W,。這兩組數據并不符合"功率=

  • 壓縮機共振~~~~~~~~~~~~~~~~

    今天我們修了一臺奧克斯的10匹空調,。里面是兩臺5匹機并聯組成的,我把里面=一臺壓縮機換掉安裝好后試機,,1號2號單獨啟動機啟動正常,,1號啟動連著2號機啟動時兩臺壓縮機強烈震動10秒后平穩。這是不是共振現象????,?如果不是那是怎么回事,!

  • 變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的,? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍,;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,,這些都是如何確定的,?

  • 過電流脫扣器與被保護線路的配合

    在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件

  • 過電流保護為何要帶低電壓閉鎖

    以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,如果只是電流大于定值,,而電壓正常,,就表示線路沒有故障,保護不動作,。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動作,,切斷故障,。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷

  • 關于空調壓縮機過熱保護問題

    我們廠房大概前兩個星期以前,,將中央空調的制冷主機調試好,,有一個問題,就是有時候當那個出水溫度比較低的時候,,制冷主機的壓縮機和水泵都會停止工作,,但是當那個水的溫度上升到一定程度后,它又開始正常工作了,。但是今天我12點25看過一下出水溫度為9.5度,,回水溫度為11.7度,當我在下午1點55分再看,發覺出水溫度為24.1度,,回水溫度為24.2度,,當時我就感覺壓縮機不工作了,我關了制冷主機,,再開,,還是不行,然后我再關機,,然后再斷電,,隔了大概5分鐘,再開那個壓縮機又開始了正常工作,。我查看了一下之前那個運行檔案,,貌似在下午1點多的時候,那個出水溫度才8度,,而室外溫度為45度,,在那個點之后就沒有數據顯示了,這到底是怎么一回事,,是壓縮機過熱保護嗎,?(制冷主機為風冷式),另外現在正常工作室外溫度為42.5度,。求大神解答,,本人剛畢業小白一枚,。

  • 變頻器的過電流保護及處理方法

    1、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的,、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常,。例如由于環境溫度過高,,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,,導致在交替過

  • 電流速斷保護和過電流保護

    知識點:過電流保護

點擊加載更多

壓縮機過電流保護