現有一個五層教學樓,五層為500人大教室,教室通過一大平臺(幾百平米,平臺有屋頂,矮護欄),通往疏散樓梯,象這種情況,布置消火栓時,是否要把大平臺考慮到消火栓保護范圍?請教各位,謝謝!
請教大家幾偄銌栴},,1、圖中的進線柜的零序電流互感器保護范圍是哪里,?2,、圖中,,環網柜中的零序電流互感器的保護范圍是哪里?3,、圖中,,出線柜的零序電流互感器的保護范圍是哪里?4,、為什么圖中的環網柜和出線柜的電纜頭有閃電標志的,?是什么元器件吖,?是電纜故障指示儀嗎?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎,?
我們公司有一組線,,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,,送點,,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,,電流下降為0,,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,,最好可以幫忙分析一下,。
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,希望對大家有幫助,。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,,大體上有如下幾種計算方法: 1、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體,。 2,、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體。 3,、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,,有爆炸危險的建筑物用45°角,,對一般建筑物采用60°角,實質上保護范圍為一直線圓錐體,。 自1983年起,,我國正式制定了自己的防雷規范。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法,。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,,得出:“折線法”的主要
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護,。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,,還有什么不利的影響?謝謝,!
噴水規范規定噴水強度8L/min.m2時,,噴頭最大保護面積12.5平方米,按圓形面積計算則半徑約為2米,,則正方形布置噴頭距離最大應為2.8米,,但規范有規定最大為3.6米,怎樣理解呢,?是我的計算有誤嗎,?請各位前輩指教
關于避雷針保護范圍的問題有一高層建筑,屋面(78.7m*24.7m)標高+99.5米,,四個角有鋼結構的小平臺(6 m*4m),,設計是-40*4鍍鋅扁鋼暗敷避雷帶,,沿四角屋檐敷設,屋面上按10*10的網格布置,,在屋檐和女兒墻部分設置避雷針,,L=30cm,12的鍍鋅圓鋼,,2-3米距離敷設,。以上為原設計,中歸中距,,可以說是比較普遍的做法,。后來業主提出由于四個小平臺較高,能否保護99.5m屋面,,進而取消屋面部分避雷帶設置呢,?我按要求去計算,結果錯了,,我知道手冊和規范不可能同時錯,,那么即使我算錯了,可是具體錯在那里,,我高不明白,,希望大家予以指正。 問題一:避雷針保護范圍計算公式有什么要求或適用范圍嗎,?我用天正來復核,,結果三維顯示出錯,屋面部分始終在保護之外,。后來改用工業與民用配電設計手冊附帶的軟件計算, 二級防雷 滾球半徑hr=45m,,被保護物高度hx=99.5m,避雷針高度h=104.6m,一計算,,顯示“數據輸入不合理,可能避雷針高度太大或滾球半徑太小”,,我覺得莫名其妙,,于是去查公式,手冊上單避雷針保護范圍公式如下:H<hr,
關于室內消火栓的保護范圍現在迷糊了,。到底是不是25m,,還是要按照計算算出來的是多少就按照多少弄,。因為車庫規范規定死了是25米,然后條文解釋還說是按照建規得來的,。但是建規里面沒有25的這個數據啊,。大蝦指教了。
南瑞繼保的
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,,勵磁繞組不對稱,,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,,均會產生與軸交連的磁通,,在軸轉動時,產生軸向電壓,,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承,。因此,,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,,立即啟動延時tcu,,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,,BC相失去電壓,,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失,。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,,是何原因?
請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加,?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
上人屋面除女兒墻及屋檐等為明敷接閃帶外,其余可上人部分采用40X4熱鍍鋅扁鐵敷設在保溫層內,,請問,,這個暗敷接閃帶怎么計算保護范圍?