變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的,? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍,;短延時為什么要取額定電流的4倍,?時間為什么是0.4s,,這些都是如何確定的,?
圖中紅圈里的保護開關怎么做,?是單獨一個斷路器還是做成一個柜子?要求10kv,,200A過流保護,,遠程電動控制,這個開關該怎樣做,?
變壓器低壓零序過電流保護定值應如何設置僅僅根據25%的額定電流嗎,?根據工業與民用配電設計手冊第三版上所述,還應與低壓出線零序保護相配合,。問題是如果出線開關大,,負荷大,那么配合后的定值不是非常大嗎,?
各位前輩,,我在資料中看到了過電流保護,,漏電流保護和零序電流的保護的名詞,,可是對于他們的含義我不是十分明白望前輩門可以告知,他們的區別在哪,?
復合電壓過電流保護通常作為變壓器的后備保護,它是由一個負序電壓繼電器和一個接在相間電壓上的低電壓繼電器共同組成的電壓復合元件,兩個繼電器只要有一個動作,同時過電流繼電器也動作,整套裝置即能啟動,。 該保護較低電壓閉鎖過電流保護有下列優點: (1)在后備保護范圍內發生不對稱短路時,有較高靈敏度。 (2)在變壓器后發生不對稱短路時,電壓啟動元件的靈敏度與變壓器的接線方式無關,。 (3)由于電壓啟動元件只接在變壓器的一側,故接線比較簡單,。
我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?
過電流和漏電流保護上有什么區別,? 在看電動門的時候想到這個問題,問一下 ,,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎,?只要加漏電斷路器就可以了嗎?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,,供電回路需裝有過電流保護“,,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來啊,?我手上的圖紙也就用一般的斷路器表示的?還有阿,,一般來說電動門的功率是多少阿,?還是要查具體規格的門來定?謝謝
規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,,只能動作于信號,。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h,。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢?還是說要加大開關容量,,或者去掉過電流脫扣,。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,否則定子絕緣有可能會損壞,。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,,而且不用加大開關容量。
知識點:過電流保護
10kV饋線過電流整定值為6A,、0.6秒,,低壓側在DZ20—630A空氣斷路器接了一臺380V、250kW電動機(Y—△轉換),,最近一段時間,,每天在起動過程中(約6~7秒)都會將10kV油開關頂跳。過一會再起動卻能正常起動運行,。請問是什么原因造成的,?是不是10kV饋線過電流整定值偏低?,?,?
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加,?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點,、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
變壓器的后備保護之一,,復合電壓方向過電流保護與復壓過流保護有何不同,?高壓側后備保護——復壓方向過流保護,變壓器投運時沒有投此保護,,投的是復壓過流,,但主變有倒送電運行要求,是否復壓方向過流保護必須投入,,整定如何整定呢,,請熱心的朋友給予分析
關于過電壓及過電流保護措施 1、 過電壓的產生,,主要有以下原因: (1)變壓器投入時的浪涌電壓,; (2)變壓器抽頭轉換時產生的浪涌電壓; (3)雷電侵入時的浪涌電壓,; (4)直流回路斷路時產生的浪涌電壓,。 在電路中,加入浪涌吸收器可以吸收變壓器一次系統電磁轉移而侵入的浪涌電壓,,同時還能吸收變壓器通斷時產生的變壓器磁能,。為避免雷電侵入時產生的浪涌電壓,,可采用半導體避雷器。 2,、在系統中,,為避免誤觸發引起的直通現象,可以采用如下技術措施:
知識點:過電壓保護
在高壓的繼電保護中:1、帶時限過電流保護與帶時限速斷保護有什么區別,?2,、反時限過電流保護與無時限速斷保護有什么區別?(記得低壓系統的塑殼斷路器是反時限的,,而高壓的是不是因為是電流繼電器控制,,因此不屬于反時限?)
要考試了,,復習題里的幾道題不會畫,?查書沒查到,請大家幫?,謝謝,。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖,。2,。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3,。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖,。
在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件
學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。。:hug: :hug: ,。有個定時限過電流保護,,反時限過電流保護的概念, 不知道他們用在電氣設計的哪方面,?我看圖紙上怎么沒有這個,?謝謝了,!
以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,,而電壓正常,就表示線路沒有故障,,保護不動作,。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動作,,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷
1,、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1,、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常,。例如由于環境溫度過高,或逆變器件本身老化等原因,,使逆變器件的參數發生變化,,導致在交替過
變壓器的過電流保護
變壓器的過電流保護專題,為您提供變壓器的過電流保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變壓器的過電流保護 相關的專業交流討論,,更多變壓器的過電流保護相關內容請訪問