本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了,。
家里電表額定電流正常范圍是多少,?家里電表銘牌上標示:額定電壓220V,額定電流10(40)A,。請問額定電流括號里40是什么意思,?是不是短時允許超載的電流值?如果家里用電 電流持續長時間維持在20~30A,,是否會損壞電表,,造成計量不準確? 馬鞍山供電公司發表于 2011-7-7 17:04:27 您好:您所提出問題解釋如下;一,、電能表上所標注10(40)A的含義1,、10A指的是電能表的標定電流Ib,它決定電能表的啟動電流(啟動電流是電能表能夠準確計量的最小電流值,,國家規程規定啟動電流為標定電流的0.5%),,并不是您所說的用電電流上限。2,、40A是電能表的最大電流Imax,,是在保證電能表準確計量的前提下允許通過的最大電流值。國家規程規定電能表最少應能承受120%Imax電流而不損壞,,我公司正在推廣使用的單相分時表可以短時承受300%Imax電流,,電能表不會出現過負載燒壞的現象。二,、單
由于家用電器的迅速發展,,家庭中安裝電表已經很普遍,安裝電表應該注意安全,,否則也會造成事故,。安裝家用電表要注意: (1)電表的電流安培數,應適合于家庭用的電器總的用電瓦數,。一般家庭宜采用2.5安培的電表較合適,。 (2)電表的電壓必須符合電源的電壓,電源電壓220伏,就不能用110伏的電表,否則電表的電壓線圈將會被燒壞引起事故。 (3)電表應安裝在干燥的位置上,不能安裝在廚房或煤氣爐的上方。 (4)電表安裝高度要合適,。電表中心離地面高度為1.5-1.8米,。 (5)電表要安裝在配電用的木板上,并要牢固地裝在可靠及干燥的墻上,不能裝在門框上或木板壁上。 (6)電線接線一定要牢固,,接線不能松動或接線不良,,否則容易產生火花,發生危險,。
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流,?來個大神解答下{:1_105:}
下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A
有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數。 變壓器的負荷率,。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同,。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
1、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思,? 2、什么叫冷態 什么叫熱態,? 3,、什么叫返回特性時間?
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<
10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630,, 若是直接算10KV接1000的變壓器,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,,當額定電流>1600的時候,,柜子選1000寬的!這個1600
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,,400A,,630A,630A,。的斷路器,。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。,?你的公司如何定的,。最大的。最小的,。,?如何定最為合理呢、,?請大家幫幫忙?、?
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
家用電表額定電流
家用電表額定電流專題,,為您提供家用電表額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與家用電表額定電流 相關的專業交流討論,更多家用電表額定電流相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題