本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。。,。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。
家里電表額定電流正常范圍是多少,?家里電表銘牌上標示:額定電壓220V,,額定電流10(40)A。請問額定電流括號里40是什么意思,?是不是短時允許超載的電流值,?如果家里用電 電流持續長時間維持在20~30A,是否會損壞電表,,造成計量不準確,? 馬鞍山供電公司發表于 2011-7-7 17:04:27 您好:您所提出問題解釋如下;一,、電能表上所標注10(40)A的含義1、10A指的是電能表的標定電流Ib,,它決定電能表的啟動電流(啟動電流是電能表能夠準確計量的最小電流值,,國家規程規定啟動電流為標定電流的0.5%),并不是您所說的用電電流上限,。2,、40A是電能表的最大電流Imax,是在保證電能表準確計量的前提下允許通過的最大電流值,。國家規程規定電能表最少應能承受120%Imax電流而不損壞,,我公司正在推廣使用的單相分時表可以短時承受300%Imax電流,電能表不會出現過負載燒壞的現象,。二,、單
請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,不忍不要所謂的經驗估算,,要計算公式,,3Q
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
三相電機斷路器額定電流的的選擇,我的經驗是斷路器的額定電流=電機的功率*2*1.2,。 現在看資料說斷路器分線路保護型和電機保護型,,線路保護型需要乘以1.2的系數,防止電機啟動時(電機啟動電流約為額定電流的10倍)出現短路跳脫,,而電機保護型斷路器不需要乘以1.2,,因為它的短路跳脫為12倍電機額定電流。 我想問的是這個1.2的系數到底是什么意思,,有資料說應該乘以1.5再選斷路器,,到底是哪個系數。
我是學暖通的,經常要了解一些設備的額定電流,以判斷其運行是否正常,有的同事說三相設備的額定電流可簡單用額定功率除以0.5來計算得到,但有的是用另外的計算系數,甚至有的電氣專業同事也有不同的說法,有時還會有些爭論.請問電氣界的朋友三相設備的額定電流到底如何計算?
口訣(c):容量除以千伏數,商乘系數點七六,。 說明: (1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算,。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,,去除以相同的容量,,所得“商數”顯然不相同,不相同的商數去乘相同的系數0.76,,所得的電流值也不相同,。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導出計算220、380,、660,、3.6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣,用專用計算口訣計算某臺三相電動機額定電流時,,容量千瓦與電流安培關系直接倍數化,,省去了容量除以千伏數,商數再乘系數0.76,。 三相二百二電機,,千瓦三點五安培。 常用三百八電機,,一個千瓦兩安培,。 低壓六百六電機,千瓦一點二安培,。 高壓三千伏電機,四個千瓦一安培,。 高壓六千伏電機,,八個千瓦一安培。 (2)口訣c 使用時,,容量單位為kW,,電壓單位為kV,電流單位為A,,此點一定要注意,。 (3)口訣c 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0
各位大哥,由于俺工地的風機都沒有測這些東東,而俺又不知道這兩個東東之間有啥聯系,現在開始做竣工資料了,有個單機試運轉的 表格 俺一看就傻眼了,請哪位朋友指點一二不勝感激!
三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,,商乘系數點七六,。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,,即電壓千伏數不一樣,,去除以相同的容量,所得的“商數”顯然不相同,,不同的商數去乘相同的系數0.76,,所得的額定電流值也不相同。由此口訣可推導出計算220V,、380V,、660V和3kV、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,,千瓦三點五安培,。 常用三百八電(動)機,一個千瓦兩安培。
我這里有臺小潛水泵,,0.55kw三相,,上面標的額定電流是1.75A,到底是怎么算的???另外是按照1.75的額定電流來配熱過載繼電器么?謝謝
下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
請問,,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀,?電流互感器的選擇是不是會影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會使總功率顯示的比較多呢?應該不會吧,?再就是有沒有特定的規范要求/
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
1,、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2,、什么叫冷態 什么叫熱態,? 3、什么叫返回特性時間?
有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去