本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。
發光二極管的驅動電路
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
我公司從市場上買了發光二極管指示燈(24V交流),,按理說燈的壽命應該很長,,但不知怎么回事,,其壽命特短,最短的壽命只有2個小時,,最長的壽命只有20天,。公司的電壓肯定沒問題,經測量,,電壓大約是25V左右,。對了,供電電壓是交流25V,,而廠方供貨的是直流24V,,據廠方說,一樣用,,沒問題,。特請問各位,是燈的質量問題,,還是電壓問題,?
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流,?來個大神解答下{:1_105:}
下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A
三相電機的抽頭標記脫落,,電機六個抽頭混在一起不易分清,若抽頭接錯,,電機不能正常工作甚至損壞,。判斷三相電機繞組及其首尾的方法很多,如“直流電表法”,、“剩磁旋轉法”,、“交流燈泡法”等。但有的需用儀表,,有的欠安全,,用發光二極管來判斷電機的繞組,簡便易行,,安全迅速,。 1.同相繞組判斷 把兩節電池串接,,再按極性和發光二極管的一極相接,另一極和電機的任一抽頭相接,,其余抽頭分別和電池的另極觸碰,,發光二極管亮者為同相繞組。 2.繞組首尾判斷 先把電機任意兩相繞組的一端相接,,另兩端和發光二極管的兩極相接,,剩下一相繞組的一端和電池的負極相接,另端和電池的另極觸碰,。接通瞬間,,若發光二極管亮,則電池正極,、發光二極管的負極和發光二極管正極所接繞組的另端,,同是繞組的首或尾,一次判清,。若不亮,,可改換電池的電極或繞組接頭再試,若怎么改接發光二極管都不亮,,應檢查電池,、發光二極管和各個接頭到亮為止。
有一個問題困擾了很久,,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數,。 變壓器的負荷率,。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同,。 I=S/1.732×U,。I=80/1.732×0.
1、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思,? 2,、什么叫冷態 什么叫熱態? 3,、什么叫返回特性時間,?
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<
10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630,, 若是直接算10KV接1000的變壓器,,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,當額定電流>1600的時候,,柜子選1000寬的,!這個1600
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜,。分別分200A,400A,,630A,,630A。的斷路器,。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定,。?你的公司如何定的,。最大的,。最小的。,?如何定最為合理呢,、?請大家幫幫忙?、?
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
發光二極管額定電流
發光二極管額定電流專題,,為您提供發光二極管額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與發光二極管額定電流 相關的專業交流討論,更多發光二極管額定電流相關內容請訪問