額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選?,?求指教,。。,。
我是成套調試員,,最近在調試無功補償柜的時候,剛開始按照我們平常的相序送電,,電流也送了,,但是電容不投,后來,,我老師把A.B.C相序調換了一下,,就能正常投切了,請問這是怎么回事
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了。
1.額定電壓與額定電流本課程多處用到額定電壓與額定電流的概念,為了更深刻地理解其意義,,下面詳細介紹本課程所需要的額定電壓與額定電流的有關知識,。 (1)額定電壓。為了使電氣設備的設計與制造實現標準化,、系列化,,發電機、變壓器,、斷路器等各種電器都規定了額定電壓,。各種電氣設備在其額定電壓下運行時的技術、經濟效益為最佳,。國家規定的部分額定電壓等級列于表1—1,、1─2之中。第二類額定電壓為500V以下的低壓,,主要用于動力和照明設備,。第三類額定電壓為3kV及以上的高壓,主要用于發電機,、變壓器,、線路和用電設備等。表1—1 第二類額定電壓 (單位:V)受 電 設 備 發 電 機 變 壓 器 直流 三相交流 直流 三相交流(線電壓) 三相交流 單相交流 線電壓 相電壓 一次繞組 二次繞組 一次繞組 二次繞組 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,,商乘系數點七六,。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,,即電壓千伏數不一樣,,去除以相同的容量,所得的“商數”顯然不相同,,不同的商數去乘相同的系數0.76,,所得的額定電流值也不相同。由此口訣可推導出計算220V,、380V,、660V和3kV、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,,千瓦三點五安培,。 常用三百八電(動)機,一個千瓦兩安培,。
1.電機額定功率和實際功率的區別是指在此數據下電機為最佳工作狀態,。 額定電壓是固定的,,允許偏差10%,。 電機的實際功率和實際電流是隨著所拖動負載的大小而不同; 拖動的負載大,,則實際功率和實際電流
口訣 a : 容量除以電壓值,,其商乘六除以十。 說明:適用于任何電壓等級,。 在日常工作中,,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣: 容量系數相乘求,。 已知變壓器容量,速算其一,、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值 口訣 b : 配變高壓熔斷體,,容量電壓相比求。 配變低壓熔斷體,,容量乘9除以5,。 說明: 正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高,、低壓側保護時,,熔體的正確選用更為重要。這是電工經常碰到和要解決的問題,。
知識點:定額交流電流
一臺三相1600kva變壓器型號為SCB9-1600/10/0.4,阻抗為6%.求一二次額定電流值,阻抗電壓值,一次短路電流值,每相短路阻抗?I1=1600k/√3/10k=92.3a 一次I2=1600k/√3/0.4=2309a 二次阻抗電壓 U = 10K*6% = 0.6KV短路電流 I = I1/6% = 92.3/0.06 = 1538.6短路阻抗????????? 怎么求
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流,?來個大神解答下{:1_105:}
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
現場水泵的電機,想把電流和電壓傳到控制室的PLC,,這個應該怎么測量,。是裝互感器加變送器送模擬量到PLC,還是加個萬用表,,通過485總線送過去,,哪個方法好一點?
1,、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2,、什么叫冷態 什么叫熱態,? 3、什么叫返回特性時間,?
根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數,。 變壓器的負荷率,。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同。 I=S/1.732×U,。I=80/1.732×0.
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630,, 若是直接算10KV接1000的變壓器,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,,當額定電流>1600的時候,,柜子選1000寬的!這個1600